UPS APC Back 600EC - jak zredukować ładowanie akumulatora z 14,3V do 13,8V?

lubosv 06 Paź 2006 13:08 2543 6
  • #1 3090464
    lubosv
    Poziom 13  
    Posty: 54
    Pomógł: 2
    Ocena: 2
    Mam tego UPS i problem tym jest, ze jest za wysokie ładowanie akumulatora 14,3V i nie wiem, jak go zredukować do 13,8V. UPS dziala bez zarzutu, tylko to ladowanie. Może mi ktos pomoze? Albo ma od tego UPS schemat?
  • #2 3093621
    Stanisław2003
    Poziom 28  
    Posty: 1259
    Pomógł: 74
    Ocena: 49
    Te napięcia co podałeś nie usprawiedliwiają faktu puchnięcia akumulatora.Albo cos zle zmierzyłeś albo podajesz nieprawdziwe dane.Jakie obciążenie ma ten ups i jakie ma aku? Czy był kalibrowany?
  • #3 3093677
    kpodstawa
    Poziom 33  
    Posty: 1806
    Pomógł: 234
    Ocena: 244
    Akumulator w zasilaczu awaryjnym może "puchnąć" jeżeli jest już bardzo
    wyeksploatowany i stąd uszkodzony wewnątrz lub gazuje ponad
    dopuszczalny poziom i mini-wentyle w koreczkach nie nadążają
    z odprowadzaniem gazu. Gazowanie może być spowodowane z kolei
    zbyt dużym prądem ładowania

    Sprawdź stan akumulatorów po wymontowaniu ich z zasilacza przez
    pomiar napięcia pod obciążeniem 1/4 lub ewentualnie 1/2 nominalnego.
    Spróbuj też zrobić próbę ładowania zewnętrznego prądem 1/10 Q,
    gdzie Q jest pojemnością w [mAh, Ah]

    Poszukaj też wątków w Elektrodzie, w których wypowiadałem się na temat
    ogniw galwanicznych, ładowania akumulatorów i zasilaczy awaryjnych
  • #4 3093713
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 4340
    Pomógł: 298
    Ocena: 494
    Kpodstawa - co to jest nominalne obciązenie dla akumulatora?

    Lubosv - napięcie 14,3V jest jak najbardziej prawidłowe do pracy cyklicznej. Chiba, że tyle jest po kilku dniach ładowania akumulatora w UPS'ie.
    Jak ładuje moje APC (350) - najpierw ładuje akumulator prądem ok 400mA do napiecia 14,8V, a po osiagnieciu tego napięcia , przełącza sie w tryb podtrzymania - podaje napięcie 13,7V
  • #5 3095709
    lubosv
    Poziom 13  
    Posty: 54
    Pomógł: 2
    Ocena: 2
    troche wiecej popise o tym.akum jest 12v/aaAh.po wymiane na nowy,skalibruje go pri obcionzeniu 100W pri pracy z aku az do wyloncenia ups ,potem podam siec i chodzi dwa dni ,az do naladowania aku i potem zas go vybije pri obconzeniu 100W do wyloncenia .ale co mie martwy,to fakt,ze napiece ladovania jest za duze i po tygodniu pracy,jest 14,8V - 15,5V i ups sie nagrzewa.trafo ma jakies 60C i akum jest tez zbyt cieply cca 45C.pri tej praci przy wyprovadzeniu z akuu zaczina wyciekac elyt i akum sie zduwa.mam UPS 250ec i ta nie ma przycisku z panelu na test,jest iba przicisk wloncenia.ma mniej tylko 4 FET i nie ma wyprowadzenia na com port.to sie domyslam,ze ladowanie sie nieustawia przy pomocy PC,tylko jest ustawiane automaticne procesorem.
  • #6 3096112
    kpodstawa
    Poziom 33  
    Posty: 1806
    Pomógł: 234
    Ocena: 244
    Forestx - czujnie wytknąłeś mi nieprecyzyjne wyrażenie,
    które było spowodowane pośpiechem. Chodziło mi o nominalne,
    a w tym przypadku maksymalne, obciążenie zasilacza awaryjnego

    Znając jego moc wyjściową (tu: 600 VA lub W) i napięcie wyjściowe
    (tu: 230 V) można oszacować prąd maksymalny ze wzoru P=U*J
    (pomijam współczynnik mocy dla obliczeń warsztatowych ).
    Należy tak otrzymany wynik przeliczyć przez przekładnię zwojową
    transformatora wyjściowego mocy w falowniku zasilacza

    Da to wartość prądu obciążenia zespołu akumulatorów. Znając układ ich
    połączenia w UPS, np. dwa ogniwa połączone szeregowo, można przyjąć
    że prąd wyliczony jest prądem pojedynczego akumulatora. Stąd można
    wziąć "bezpieczną wartość" 1/4 lub 1/2 prądu wyliczonego

    Inny sposób określania prądu obciążenia ogniw galwanicznych to może
    być prozaiczne sięgnięcie do dokumentacji producenta, a jeżeli to nie jest
    możliwe, to można przyjąć także "bezpieczną" wartość 4/10 Q, gdzie Q
    jest pojemnością ogniwa lub układu ogniw [mAh, Ah]

    No cóż - jak widać pośpiech, a stąd brak precyzji - nie popłacają
  • #7 3099524
    lubosv
    Poziom 13  
    Posty: 54
    Pomógł: 2
    Ocena: 2
    Do kolegi jankolo.
    Ja jestem ze Słowacji i nie umiem bardzo po Polsku. Może to nie jest aż takie niedopuszczalne. Przepraszam, ale lepiej po polsku nie umie.
    Najnowsze objawy w tym UPS-ie przy normalnej pracy się grzeje transformator. Nie rozumiem dlaczego AKU się nagrzewa od transformatora ponieważ AKU dałem obok UPS i nic, nie grzeje się no, ale to ładowanie jest za wysokie mierzyłem rano i 14,9V.

Podsumowanie tematu

✨ Problem dotyczy zasilacza awaryjnego UPS APC Back 600EC, w którym napięcie ładowania akumulatora wynosi około 14,3–14,9 V, co jest uznawane za zbyt wysokie i powoduje przegrzewanie się transformatora oraz akumulatora, a także wyciek elektrolitu i puchnięcie ogniwa. Standardowe napięcie podtrzymania w UPS-ach tego typu wynosi około 13,7–13,8 V, natomiast napięcie ładowania cyklicznego może sięgać nawet 14,8 V. W dyskusji podkreślono, że puchnięcie akumulatora może wynikać z jego zużycia, nadmiernego prądu ładowania lub niewłaściwej kalibracji UPS-a. Zalecane jest sprawdzenie stanu akumulatora poprzez pomiar napięcia pod obciążeniem oraz ewentualne ładowanie zewnętrzne prądem 1/10 pojemności ogniwa. W modelach UPS APC 250EC i 600EC ładowanie jest sterowane automatycznie przez procesor, bez możliwości regulacji napięcia ładowania z poziomu panelu lub portu komunikacyjnego. Wskazano, że napięcie ładowania i podtrzymania jest fabrycznie ustalone i nie ma prostego sposobu na jego redukcję bez ingerencji w układ elektroniczny lub wymiany akumulatora na odpowiedni typ. Dodatkowo omówiono metody szacowania prądu obciążenia akumulatora na podstawie mocy UPS i napięcia wyjściowego oraz konieczność kalibracji i testów cyklicznych przy obciążeniu około 100 W.