logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

poszukuję programu do obsługi karty 0/I IMC123 Rockwell

Wiesiek33 07 Sty 2007 03:12 1242 8
  • #1 3415854
    Wiesiek33

    Poziom 11  
    Posty: 12
    Ocena: 2
    W sterowniku Allana Bradleya PLC-5 w karcie 0/I - IMC123 padła mi bateria w skutek czegopowyłączeniu zasilania pamięć została wykasowana. Posiadam backup ale nie mam programu (ODS/IMC)do wgrania tego z powrotem. Może ktoś z Was coś takiego posiada?
    Konto firmowe:
    Impuls Zakład elektroautomatyki
    28 Czerwca 1956r 251/44, Poznań, 61-485
  • #2 3418586
    waldzior
    Poziom 15  
    Posty: 102
    Pomógł: 4
    Ocena: 54
    Witam
    Czy przypadkiem potrzebujesz programu RS LOGIC 5000 napisz dokładnie jaki jest to PLC-5 czy ma on obsługę sieci CONTROL NET , napisz więcej o tej karcie ,pracuję z takimi rzeczami ,może będę ci mógł pomóc
  • #3 3419498
    Wiesiek33

    Poziom 11  
    Posty: 12
    Ocena: 2
    Jest to PLC-5/40.Karta IMC123 służy do sterowania serwonapędu (właściwie steruje kartą serwomotoru)Jest to moduł serii 1771-HS3 (Motion Controller Module). Nie znam RS Logic 5000 więc być może można się komunikować z tym modułem.Nie wiem tylko czy backup stworzony za pomocą programu ODS (co najmniej 10 lat temu) będzie można wgrać.
    Konto firmowe:
    Impuls Zakład elektroautomatyki
    28 Czerwca 1956r 251/44, Poznań, 61-485
  • #4 3420769
    waldzior
    Poziom 15  
    Posty: 102
    Pomógł: 4
    Ocena: 54
    Ten program musisz wgrać do PLC czy do tej karty ,bo jesli do PLC TO NIE NA PROBLEMU mam soft do komunikacij z takim procesorem
  • #5 3423191
    Wiesiek33

    Poziom 11  
    Posty: 12
    Ocena: 2
    Bezpośrednio do karty IMC123 należy wgrać parametry systemowe oraz program (jest to zupełnie inny soft w porównaniu do reszty sterownika)
    Konto firmowe:
    Impuls Zakład elektroautomatyki
    28 Czerwca 1956r 251/44, Poznań, 61-485
  • #6 3427432
    waldzior
    Poziom 15  
    Posty: 102
    Pomógł: 4
    Ocena: 54
    A soft do napędu IMCS lub GMC 1394 bedzie ci pasował?? Nazywa się GML Commander.
  • #7 3434724
    Wiesiek33

    Poziom 11  
    Posty: 12
    Ocena: 2
    GML Comander z tego co wiem jest nieodpowiedni. Przez kilka dni szukałem po necie info. na temat możliwości komunikacji z tą kartę i wyszło, że musi być ODS. Nawet jakby się udało połączyć to nie ma szans na zgranie backupów ODS pracuje w środowisku DOS. (jest to system z ok 1990 roku o ile nie wcześniejszy)
    Konto firmowe:
    Impuls Zakład elektroautomatyki
    28 Czerwca 1956r 251/44, Poznań, 61-485
  • #8 3435766
    waldzior
    Poziom 15  
    Posty: 102
    Pomógł: 4
    Ocena: 54
    Skontaktuj się z firmą ELMARK a konkretnie z gościem który nazywa się RAFAł TUTAJ powiedz że polecili ci go chłopaki z firmy Procter&Gamble on może ci pomóc.
  • #9 3456400
    Wiesiek33

    Poziom 11  
    Posty: 12
    Ocena: 2
    Musieliśmy ściągnąć serwis z zachodu, który posiadał odpowiedni program do obsługi IMC, uruchomił nam urządzenie przy okazji zostawił soft i przeszkolił w obsłudze.
    Na terenie Polski żadna firma ,z którymi się kontaktowaliśmy (a było ich wiele) nie była wstanie nam pomóc.
    Dzięki za zainteresowanie.
    Konto firmowe:
    Impuls Zakład elektroautomatyki
    28 Czerwca 1956r 251/44, Poznań, 61-485

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
W sterowniku Allen-Bradley PLC-5/40 karta IMC123 (moduł serii 1771-HS3, Motion Controller Module) służy do sterowania serwonapędem i wymaga specjalistycznego oprogramowania do wgrania parametrów systemowych oraz programu bezpośrednio do karty. Backup został wykonany w programie ODS działającym w środowisku DOS z około 1990 roku. Próby użycia nowszych programów, takich jak RS Logic 5000 czy GML Commander (dla napędów IMCS lub GMC 1394), okazały się nieskuteczne. W Polsce brak dostępnych firm oferujących wsparcie dla tego oprogramowania. Ostatecznie konieczne było sprowadzenie serwisu z zagranicy, który posiadał odpowiedni soft do obsługi IMC123, uruchomił urządzenie i przeszkolił w obsłudze.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA