Transformator Unitra Zatra TS 70/12 - wydajność prądowa odczepów 11-12 i 10-11

ginar 16 Lut 2007 12:28 3299 6
REKLAMA
  • #1 3578403
    ginar
    Poziom 21  
    Posty: 595
    Pomógł: 26
    Ocena: 34
    Wiatm
    Za ktoś parametry transformatora Unitra Zarta Ts 70/12 (Trafo z TV Neptun)
    chodzi mi wydajnośc prądową
    wiem ze ma trzy odczepy 11-12: 22V
    10-11: 23V
    8-9: 140V
    Nie wiem ile z odczepu 11-12 moge pobrac prądu z odczepów 11-12
    i 10-11 (może da się to jakoś wyliczyć ?)

    znalazłem taka stronke ale tam go nie ma :(
    http://www.indel.pl/oferta1_1.pdf
  • REKLAMA
  • #2 3578428
    zbyszek.camrogroup
    Poziom 17  
    Posty: 330
    Pomógł: 12
    Ocena: 27
    Podaję dokładne dane dane.
    odczep 11-12 : 22.4V/0.35A
    odczep 10-11 : 23.5V/0.2A
    odczep 8-9 : 152V/0.3A
    Dane poprałem z książki "Podzespoły elektroniczne - Elementy bierne" Poradnik. J.Borczyński A.Mliczewski.
  • REKLAMA
  • #3 3578902
    ginar
    Poziom 21  
    Posty: 595
    Pomógł: 26
    Ocena: 34
    a tak z teoretycznego punktu widzenia jak sie ma moc trafo do tych parametrow które napisałeś ?

    odczep 11-12 : 22.4V/0.35A
    odczep 10-11 : 23.5V/0.2A
    odczep 8-9 : 152V/0.3A
  • REKLAMA
  • #4 3578943
    zbyszek.camrogroup
    Poziom 17  
    Posty: 330
    Pomógł: 12
    Ocena: 27
    Z napisu widzisz że moc transformatora to 70W. TS xx oznacza moc transformatora. Drugi parametr to model w danej mocy. O to Ci chodziło?
  • REKLAMA
  • #5 3579065
    ginar
    Poziom 21  
    Posty: 595
    Pomógł: 26
    Ocena: 34
    Chodzi mi o to, ze jak mamy np. trafo sieciowe 100VA o napieciu wtórnym 25V- to czy z tych parametrów mozna wnioskowac ze
    1)wydajnośc prądowa to 4A?
    2)Przekładnia to napięciowa to 230/25 =9,2
    więc prąd w pierwotnym to 4/9,2=0,43A
    (przy założeniu ze we wtornym płynie prąd znamionowy)
    3)wreszcie - czy moc 'przenoszona' przez trafo jest ograniczona przez nasycenia rdzenia trafo.
    czyli ten przykładowy trafo 100VA moze przenieśc swą znamionową moc ale wyższej nie bo jego rdzeń zostanie nasycony ( a więc jeżeli zwiększymy prąd w uzwojeniu piwrwotnym nie spowoduje juz zwiększenia strumienia magnetycznego w rdzeniu a tym samym mocy wydzielanej w uzw. wtórnym czyli inaczej mówiąc po nasyceniu rdzenia zwiększając moc w uzw. pierwotnm (prąd) nie mozliwe jest zwiąkszenie juz mocy oddawanej do wtórnego )?

    uff chyba trochę przesadziłem :/
  • #6 3579120
    zbyszek.camrogroup
    Poziom 17  
    Posty: 330
    Pomógł: 12
    Ocena: 27
    Uf, :D , trochę namieszałeś
    Przeglądnij ten post.
    http://szukaj.elektroda.net/viewtopic.php?t=773554&highlight=moc+znamionowa+transformatora&sid=e1fceddf9ca5d853dba883b13dd9025b
    Sporo mówiło się na temat mocy transformatorów na elektrodzie. Troszkę poszperaj.
    Pozdrawiam Zbyszek.
  • #7 4992716
    kamilpazdan
    Poziom 12  
    Posty: 112
    Pomógł: 1
    Ocena: 22
    Witam!
    Czy mógłby mi ktoś podać dokładny opis wszystkich odczepów w tym trafo ??? Głównie chodzi mi o uzwojenie pierwotne :)

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy parametrów prądowych transformatora Unitra Zatra TS 70/12, stosowanego m.in. w telewizorach Neptun. Podano konkretne wartości napięć i prądów dla trzech odczepów wtórnych: 11-12 (22,4 V / 0,35 A), 10-11 (23,5 V / 0,2 A) oraz 8-9 (152 V / 0,3 A), pochodzące z literatury technicznej "Podzespoły elektroniczne - Elementy bierne". Wskazano, że moc znamionowa transformatora wynosi 70 W, co jest zgodne z oznaczeniem modelu TS 70/12. Poruszono także zagadnienia teoretyczne dotyczące mocy transformatora, przekładni napięciowej oraz ograniczeń wynikających z nasycenia rdzenia, wyjaśniając, że moc znamionowa jest granicą przenoszonej energii, a przekroczenie jej może prowadzić do nasycenia rdzenia i ograniczenia mocy wyjściowej. Wskazano również na dostępne źródła informacji i dyskusje na temat mocy znamionowej transformatorów w serwisie elektroda.net. Na koniec pojawiła się prośba o szczegółowy opis wszystkich odczepów, zwłaszcza uzwojenia pierwotnego transformatora.