logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Czy instalacja siłowa z gniazdem 32A/5 i 16A/4 będzie działać równocześnie?

Macieks14 21 Lut 2007 19:08 3911 6
REKLAMA
  • #1 3600484
    Macieks14
    Poziom 17  
    Posty: 262
    Pomógł: 15
    Ocena: 27
    Czy instalacja siłowa z gniazdem 32A/5 i 16A/4 będzie działać równocześnie?

    Czy wg zaleczonego obrazka instalacja będzie chodzić?



    A sprawa wygląda następująco w nowo wybudowanym budynku elektryk założył tylko jedno gniazdo siłowe na 32A/5 bolców a mnie potrzeba zasilić równocześnie betoniarkę 32A/5 bolców i wyciągarkę 16A/4 bolce:
    -potrzebna jest mi złodziejka siłowego prądu
    -do gniazda siłowego 32A/5 bolców podepnę wtyczkę 32A/5 bolców i następnie równolegle ja na załączonym rysunku podepnę gniazdo 32A/5 bolców i gniazdo 16A/4 bolce przy zastosowaniu przewodów siłowych

    Bardzo proszę o szybką pomoc
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 3600540
    michał1201
    Poziom 18  
    Posty: 293
    Pomógł: 13
    Ocena: 25
    Może tak być, ale byłoby lepiej jakbyś dał to na oddzielnych bezpiecznikach

    Dodano po 1 [minuty]:

    Na podstawie tego rysunku wnioskuje że masz wyłącznik różnicowy
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #3 3600570
    any56
    Poziom 39  
    Posty: 4186
    Pomógł: 656
    Ocena: 838
    Prawie dobrze, tylko N gniazda pod 4 bolce powinieneś podłączyć do N gniazda pod 5 bolców (nie do masy)
  • REKLAMA
  • #4 3600597
    Macieks14
    Poziom 17  
    Posty: 262
    Pomógł: 15
    Ocena: 27
    Ja też tak myślałem ale w gnieździe 16A/4 bolce mam tylko możliwość podpięcia L1, L2, L3 i masa nie ma placu na N a N jak się nie mylę to pusty kabel. w gnieździe 32A/5 bolców masa i N nie są razem!!!!!!!!!!!!!!
  • #5 3600663
    michał1201
    Poziom 18  
    Posty: 293
    Pomógł: 13
    Ocena: 25
    Według mnie jak podłączysz do N w gnieździe 5-bolcowym to przy silniku np. betoniarki może wyrzucać Ci wyłącznik różnicowy.Dlatego myśle że tak jak narysowałes będzie dobrze
  • #6 3600669
    any56
    Poziom 39  
    Posty: 4186
    Pomógł: 656
    Ocena: 838
    W instalacji czteroprzewodowej, N było podłączone do czwartego bolca wtyczki i jednocześnie do masy.
  • REKLAMA
  • #7 3600735
    Macieks14
    Poziom 17  
    Posty: 262
    Pomógł: 15
    Ocena: 27
    Bardzo wszystkim dziękuje za pomoc zamykam temat.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię jednoczesnego zasilania betoniarki z gniazda siłowego 32A/5 bolców oraz wyciągarki z gniazda 16A/4 bolce, korzystając z jednej instalacji siłowej. Zgodnie z załączonym schematem, planowane jest podłączenie wtyczki 32A/5 do gniazda 32A/5 oraz równoległe podłączenie gniazd 32A/5 i 16A/4 za pomocą przewodów siłowych. Zwrócono uwagę, że lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie oddzielnych bezpieczników dla obu odbiorników. Wskazano również, że przewód neutralny (N) gniazda 16A/4 powinien być podłączony do przewodu neutralnego gniazda 32A/5, a nie do masy. Jednak autor zauważył, że w gnieździe 16A/4 nie ma miejsca na podłączenie przewodu neutralnego, co komplikuje prawidłowe połączenie. W instalacji czteroprzewodowej przewód neutralny jest zwykle podłączony do czwartego bolca wtyczki i jednocześnie do masy. Istnieje ryzyko wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego przy nieprawidłowym podłączeniu przewodu neutralnego, zwłaszcza przy silnikach tak jak betoniarka. Ostatecznie autor podziękował za udzielone wskazówki i zamknął temat.