logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak ustawić stan wyjść przed resetem w układzie 4541?

Shootah 25 Cze 2007 22:18 2015 10
REKLAMA
  • #1 4020358
    Shootah
    Poziom 12  
    Posty: 64
    Pomógł: 1
    Ocena: 8
    Wertuję kolejną notę układu 4541 i wszystkie niestety mało dokładne są.
    Potrzebuję zrobić układ, który po włączeniu zasilania nie generuje sygnałów na wyjściu, dopiero po naciśnięciu przycisku odpala się generator monostabilny. Z tego co wyczytałem należy wyłączyć autoreset czyli AR=1, MR do masy przez rezystor i przycisk startujący podaje 1 na MR. Pytanie jaki będzie stan na wyjściach przed resetem (czy da się go ustawić poprzez wejście PH) ?
  • REKLAMA
  • #2 4021019
    Mariusz Ch.
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6181
    Pomógł: 866
    Ocena: 461
    Witam.

    Wejście Mr musisz sterować inaczej. Przez rezystor 10k łączysz je z plusem zasilania ( dla przycisku zwiernego). Wyzwolenie układu polega na zwarciu tego wyprowadzenia do masy ( poziom L ). Pamiętać należy o utrzymaniu tego stanu (nie może to być impuls!). Wyjście w fazie początkowej ma taki stan jak wejście PH. PH = H -> Q = H , PH = L -> Q = L.

    Pzdr.



    Zaznaczono istotne szczegóły:!:
  • REKLAMA
  • #3 4021068
    Bonkot
    Poziom 39  
    Posty: 3084
    Pomógł: 607
    Ocena: 93
    Witam
    Stan na wyjściu „O” przed resetem, diabli wiedzą (może być 0 lub 1 ). A jeżeli chodzi ci o stan początkowy, to będzie taki jaki stan panuje na wejściu PH (stan wejścia PH określa, jaki stan logiczny występuje na wyjściu O w czasie i tuz po zerowaniu). Co do wejść AR i MR w konfiguracji przerzutnika monostabilnego, to twoje rozumowanie jest błędne. Nóżka AR podpięta do masy daje automatyczne zerowanie po włączeniu zasilania, a podanie zbocza opadającego na nóżkę MR rozpoczyna cykl pracy. Tak więc w konfiguracji przerzutnika monostabilnego, AR (nóżka 5) =0, MODE (10 ) =0, PH (9 ) =0, 1, 2, i 3, to wejścia generatora, 12 i 13 to wejścia stopnia podziału przez…, O (8 ) =wyjście. Aby wygenerować 1 impuls po naciśnięciu przycisku, należałoby przycisk podłączyć do nóżki 6 (MR) poprzez prosty układ różniczkujący oparty na 1 rezystorze i kondensatorze, o stałej czasowej większej niż 1µs, wtedy impuls wyjściowy będzie praktycznie równy czasowi wyznaczonemu przez RT, C i stopień podziału licznika.
    Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • #4 4023848
    Shootah
    Poziom 12  
    Posty: 64
    Pomógł: 1
    Ocena: 8
    Ok, już jest jaśniej, jeszcze jedna wątpliwość. AR ustawiam na 0 i na MR podaje impuls przez układ różniczkujący i co się dzieje potem wiadomo. Jednak co jest na wyjściu Q przed podaniem tego impulsu (czyli po włączeniu zasilania i przed wciśnięciem przycisku startującego) ? Czy jest to jednoznacznie określone przez pin PH tak jak to napisał Mariusz Ch. ?
  • REKLAMA
  • #5 4024630
    Mariusz Ch.
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6181
    Pomógł: 866
    Ocena: 461
    Witam.

    Shootah napisał:
    Ok, już jest jaśniej, jeszcze jedna wątpliwość. AR ustawiam na 0 i na MR podaje impuls przez układ różniczkujący i co się dzieje potem wiadomo.



    To nie podlega dyskusji. Jeśli impuls wyzwalający będzie miał krótszy czas od ustawionego opóźnienia, na wyjściu będzie stan ustawiony wejściem PH
    aż do ..... skończenia świata :D :D

    MR -> manual reset -> gdy na tym wejściu podany jest stan wysoki następuje wyzerowanie dzielnika i zatrzymanie pracy oscylatora.:!:

    Wcześniej podałem jasno i wyraźnie:
    w czasie resetu i bezpośrednio po nim, stan wyjścia określa stan wejścia PH ( dla przykładu: wyjście ma zmienić stan z L na H po zadanym czasie, to wejście PH ma mieć podany stan L. Jeśli ma być zmiana z H na L, to na wejście PH podajemy H.)


    Wejście PH zmienia stan wyjścia niezależnie od działania pozostałej części układu.


    Pzdr.
  • #6 4024659
    Bonkot
    Poziom 39  
    Posty: 3084
    Pomógł: 607
    Ocena: 93
    Witam
    Jeżeli na wejściu AR panuje stan 0 (podłączone do masy) i na wejściu PH =0 a, to licznik jest zerowany i na wyjściu będzie utrzymywał się stan 0 aż do podania zbocza opadającego na wejście MR. Jeżeli na wejściu AR =1 (podłączone do plusa zasilania) to licznik nie będzie automatycznie zerowany i na wyjściu pojawi się poprzedni stan z przed zerowania. Przy podłączeniu AR i PH do masy, na wyjściu będzie 0 aż do naciśnięcia i przycisku dołączonego do MR (układ różniczkowy wygeneruje wtedy 1 impuls a zbocze opadające tego impulsu uruchomi licznik).
    Pozdrawiam.
  • #7 4024711
    Mariusz Ch.
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6181
    Pomógł: 866
    Ocena: 461
    Witam.

    W ostatniej odpowiedzi do tego tematu dodam, że układ automatycznego zerowania działa tylko przy zasilaniu układu napięciem od 7.5 do 18V, zerowanie z wejścia AR lub MR nie ma nic wspólnego ze stanem wejścia PH i dodatkowo układ reaguje na poziomy a nie na zbocza.

    Pzdr.
  • #8 4027027
    Shootah
    Poziom 12  
    Posty: 64
    Pomógł: 1
    Ocena: 8
    Mariusz Ch. napisał:
    Witam.

    To nie podlega dyskusji. Jeśli impuls wyzwalający będzie miał krótszy czas od ustawionego opóźnienia, na wyjściu będzie stan ustawiony wejściem PH
    aż do ..... skończenia świata :D :D



    Nie rozumiem, impuls wyzwalający powinien uruchomić pracę układu czyli na wyjściu nastąpi zmiana stanu określona poprzez PH i po jakimś czasie (określonym przez częstotliwość generatora i stopień podziału) wyjście zmieni stan na przeciwny (tryb monostabilny).
  • #9 4027072
    Mariusz Ch.
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6181
    Pomógł: 866
    Ocena: 461
    Witam.

    Miałem nie zabierać głosu, ale niech będzie. :roll:


    Jeśli na wejście MR podasz impuls, to będzie taka sytuacja: w czasie gdy wejście to będzie w stanie niskim generator rozpocznie pracę i wewnętrzne liczniki zaczną odmierzać zaprogramowany czas. W momencie gdy skończy się impuls wyzwalający na wejściu MR ustali się stan wysoki. W następstwie tego liczniki zostaną wyzerowane (bez znaczenia czy doliczyły do końca cyklu, czy nie) i wewnętrzny generator zablokowany.

    Do poprawnej pracy układ wymaga poziomu niskiego na wejściu MR.

    Jeśli nie ufasz moim informacjom nic nie stoi na przeszkodzie pobawić się tym układem scalonym. Koszt około 2zł.

    Pzdr.
  • #10 4027241
    Shootah
    Poziom 12  
    Posty: 64
    Pomógł: 1
    Ocena: 8
    Dzięki za szybki odzew :)
    Nie do końca zrozumieliśmy się jeśli chodzi o układ wytwarzania impulsu : ma być to układ różniczkujący taki jak podał Bonkot czyli wejście MR jest zwarte do masy rezystorem, poprzez kondensator jest podawany stan wysoki z przycisku - w rezultacie powstaje krótka szpilka na MR co zapewni właściwe działanie.
    Jednak dalej nie wiem co się stanie po włączeniu zasilania w sytuacji gdy AR=0, MR=0, MODE=0 - układ zacznie generować impuls na wyjściu czy nie ?
  • #11 4027370
    Mariusz Ch.
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6181
    Pomógł: 866
    Ocena: 461
    Witam.

    Układ odmierzy ustawiony czas (+ czas trwania impulsu autozerowania) , zmieni stan wyjścia z 0 na 1 i pozostanie w tym stanie do momentu podania impulsu 1 na wejście MR lub zaniku napięcia zasilania.

    Pzdr.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy ustawienia stanu wyjść układu scalonego 4541 przed resetem oraz sposobu uruchomienia generatora monostabilnego po włączeniu zasilania. W celu uniknięcia generowania sygnałów na wyjściu po załączeniu zasilania, zaleca się wyłączenie automatycznego resetu (AR=1) lub podłączenie AR do masy (AR=0) dla automatycznego zerowania. Wejście MR powinno być sterowane impulsem o zboczu opadającym, generowanym przez układ różniczkujący (rezystor i kondensator), gdzie MR jest podłączone przez rezystor do masy, a przycisk podaje stan wysoki przez kondensator, co tworzy krótki impuls. Stan wyjścia Q przed podaniem impulsu startowego jest jednoznacznie określony przez stan wejścia PH – jeśli PH=H, to Q=H, jeśli PH=L, to Q=L. Po włączeniu zasilania i zerowaniu (AR=0) wyjście utrzymuje stan zgodny z PH aż do momentu podania impulsu na MR, który uruchamia generator monostabilny. Układ wymaga poziomu niskiego na MR do rozpoczęcia pracy, a automatyczne zerowanie działa tylko przy napięciu zasilania 7,5–18 V. Wejścia AR i MR reagują na poziomy logiczne, nie na zbocza. Po zakończeniu impulsu na MR licznik jest zerowany, a generator zatrzymany. W efekcie, po włączeniu zasilania i przed naciśnięciem przycisku startowego, wyjście ma stan określony przez PH i nie generuje sygnałów do momentu wyzwolenia impulsu na MR.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA