    Czy ktoś mógł by mi doradzić w jaki sposób rozwiązać nastpeujący problem:

    Mam dwa elektrozawory zasilane napięciem 12 V
    steruje nimi za pomocą pilota dwukanałowego - gdy wciskam guzik
    przekaźnik w odbiorniku załącza się i do momentu drugiego wciśniecia
    podaje prąd na elektrozawór ( w tym momencie jst on otwarty)
    Analogicznie jest z drugim zaworem - działa on na drugi guzik.

    chciał bym aby oba zawory były sterowane jednym przyciskiem
    w następujący sposób.
    wciskam przycisk - załącza sie pierwszy zawór po upływie określonego czasu drugi - po tym samym czasie wraca do pierwszego i tak w koło do ponownego wciśniecia guzika czyli wyłączenia.
    Przypuszczam że będzie potrzebny jais przekaźnik czasowy jednak przyznam się szczerze że jeszcze nie bardzo wiem jak można to zrobić.
    Z góry dzięki za wszelkie pomysły.
  • REKLAMA
  • #2 4098846
    Paweł Es.
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6981
    Pomógł: 1236
    Ocena: 692
    1. Jaki prąd pobierają zawory (lub podaj ich symbol ewentualnie rezystancję cewki) ?

    2. Jak są włączone: pomiędzy wyjście sterownika i minus zasilania czy plus zasilania.

    3. Jaki ma być czas włączania Z1 a jaki Z2 ?

    rozumiem, że to ma pracować:

    Włączenie (pilot)

    Z1 przez czas T1
    Z2 przez czas T2
    Z1 przez czas T1
    ...
    ...
    aż do wyłączenia (pilot)

    podaj zakresy tych czasów (np. w sekundach)
  • REKLAMA
  • #3 4098985
    piter3
    Poziom 15  
    Posty: 119
    Pomógł: 10
    Ocena: 5
    Napisze co wiem :)
    Zawory mają cewki 12V 8W
    Minus jest podłączony bezpośrednio do zaworów.
    Zawór otwiera się w momencie gdy zostanie mu podany plus
    (czyli po wciśnięciu guzika w pilocie załącza się przekaźnik który podaje plus na elektrozawór, po ponownym wciśnięciu przekaźnik zostaje rozłączony a tym samym zawór zamknięty)

    Jesli chodzi o zasade działania to dokładnie tak jak napisałeś
    Czyli zawory otwierają się na przemian np co 10 minut.
  • REKLAMA
  • #4 4099022
    Paweł Es.
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6981
    Pomógł: 1236
    Ocena: 692
    Aha, czyli zawór może pobierac 666 mA, czyli trzeba liczyć tak z 700-800 mA na zawór licząc rozrzut parametrów.


    Czy czas przełączania ma być stały czy zmienny ?


    Czy masz dostęp do tych przekaźników włączających zawory czy są one zabudowane w odbiorniku pilota?

    Jeżeli masz dostęp, to jakie to są przekaźniki (np. typ. lub rezystancja cewki) ???
  • #5 4099068
    piter3
    Poziom 15  
    Posty: 119
    Pomógł: 10
    Ocena: 5
    Z przekaźnikami raczej niewiele zrobię bo są zabudowane w odbiornku - wyprowadzone mam tylko wejście i wyjście łączone przez przekaźnik

    Czas przełączania może być stały powiedzmy te 10 minut.
  • #6 4099413
    Paweł Es.
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6981
    Pomógł: 1236
    Ocena: 692
    Proponowany układ jest standardową aplikacją popularnego układu 555.

    Przy podanych wartościach elementów czasy załączania zaworów
    wyniosą ok. 568 sekund i 574 sek (może wystąpić odchyłka czasów, ogólnie z zachowaniem proporcji, ze względu na rozrzut wartości kondensatorów elektrolitycznych.)

    Opis układu:

    Układ czasowy U1 (typ 555) steruje przekaźnikiem P1 przełączającym zasilanie zaworów Z1 i Z2.
    Diody D3 i D4 tłumią przepięcia występujące na cewkach zaworów Z1 i Z2 dzięki czemu na stykach przekaźnika P1 a dodatkowo impulsy przepięciowe nie zakłócają pracy układu U1.

    Dodatkowo zastosowany jest filtr R3, C2 i stabilizacja napięcia zasilania układu U1 na poziomie ok. 9V (dioda Zenera D2).

    Kondensator C1 oraz rezystory R1 i R2 określają czasy włączenia i wyłączenia przekaźnika P1.


    Przekaźnik P1 działa (otwarty Z2) przez:

    T1=0,693*R2*C1=0,7*820k*1000uF ≈ 568 s

    Przekaźnik P2 nie działa (otwarty Z1) przez:

    T2=0.7*(R1+R2)*C1=0,693*(8,2k+820k)*1000uF ≈ 574 s

    10 min -> 600 sekund

    zmniejszając wartość pojemności można zmieniać czasy zadziałania zachowując ich proporcje.

    Diody D3 i D4 montujemy na zaciskach (lub możliwie blisko zacisków zaworów) UWAGA NA POLARYZACJĘ (kreską na obudowie do PLUSA ZASILANIA)

    Pozostałe elementy montujemy na płytce uniwersalnej. Układ U1 dobrze jest dać w podstawce najlepiej precyzyjnej 8 nóżkowej (na wszelki wypadek nieszczęśliwego uszkodzenia przy montażu)


    Końcówki +12 i MASA oznaczają podłączenia do wyjścia sterownika (układ włączamy w miejsce pojedyńczego zaworu a zawory w sterujemy ze styków przekażnika P1.

    Połączenie od +12 do styku wspólnego przekaźnika wykonujemy przewodem o przekroju takim jaki użyto do zasilania oryginalnych zaworów (podobnie od styków do zaworów).

    Podobnie połączenie przewodu wspólnego zaworów.

    Przekaźnik może być innego typu byle miał styki przełączne a jego cewka nie pobierała więcej niż 50-60 mA
    Załączniki:
    • Jak sterować dwoma elektrozaworami 12V jednym przyciskiem z opóźnieniem? sterownik_10min.gif (9.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • #7 4099536
    piter3
    Poziom 15  
    Posty: 119
    Pomógł: 10
    Ocena: 5
    hmm.
    a czy nie ma jakiegoś prostszego sposobu?
    Z tego co czytałem w intrnecie może dało by się wykorzystać przekaźniki czasowe albo przekaźniki cykliczne, zależało by mi raczej na jakimś gotowym rozwiązaniu bo dla mnie to niestety nadal czarna magia :(
  • #8 4100367
    Paweł Es.
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6981
    Pomógł: 1236
    Ocena: 692
    No jeżeli to był zbyt skomplikowany sposób, to może idź na łatwiznę i użyj gotowca:

    http://ekt.com.pl/pdf/H3RN.pdf
    http://www.ekt.com.pl/Przekazniki-czasowe-analogowe,15,27,podkategoria.html


    wersja H3RN-1 ze stykami SPDT (pojedyńczy styk przełączny) na 12V napięcia stałego.

    Wyjście z odbiornika pilota (plus) podajesz na końcówki 5 (zasilanie przekaźnika czasowego) i 4 (styk przełączny)

    Na końcówkę 3 podłączasz zawór Z1

    Na końcówkę 2 podłączasz zawór Z2

    Na końcówkę 1 podajesz minus z odbiornika

    Drugie zaciski zaworów podłączasz do siebie i do minusa w odbiorniku (pewnie to połączenie już jest)

    Mikroprzełącznikami wybierasz zakres do 10 min i tryb pracy "Taktowanie bez opóźnienia"

    Tak się składa, że powyższe nastawy uzyskujesz ustawiając wszystkie suwaczki w górnej pozycji.

    Na pokrętle ustawiasz sobie czas przełączania od 1 do 10 minut.

    Dobrze by było dać diody tłumiące przepięcia na cewkach zaworów (diody 1N4001 do 1N4007) katodami (oznaczoną kreską na obudowie) do styków przekaźnika czasowego i anodami do minusa zasilania. Wydłuży to żywotność przekaźnika zapobiegając iskrzeniu styków przy wyłączaniu zaworów.


    Czy wystarczająco proste czy jeszcze uprościć (ale uprzedzam następne rozwiązanie polega na zatrudnieniu umyślnego znającego się na zegarku co to będzie naciskał przyciski na pilocie co 10 minut ;))

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy sterowania dwoma elektrozaworami 12V za pomocą jednego przycisku z opóźnieniem i naprzemiennym przełączaniem. Elektrozawory mają cewki 12V o mocy 8W, pobierają około 666 mA prądu i są zasilane plusem, minus jest podłączony bezpośrednio. Obecnie każdy zawór jest sterowany osobnym przekaźnikiem w odbiorniku pilota dwukanałowego, który załącza zawór po wciśnięciu przycisku i wyłącza po ponownym wciśnięciu. Autor chce, aby jeden przycisk sterował naprzemiennym otwieraniem zaworów z czasem przełączania około 10 minut, działając w pętli aż do wyłączenia.

Propozycje rozwiązań obejmują zastosowanie układu czasowego 555 do sterowania przekaźnikami, co pozwoliłoby na automatyczne przełączanie zaworów z określonymi czasami załączenia i wyłączenia. Układ wymaga doboru odpowiednich elementów (rezystory, kondensatory) dla uzyskania pożądanych czasów. Jednak autor preferuje prostsze rozwiązanie i otrzymał sugestię użycia gotowego przekaźnika czasowego cyklicznego, np. modelu H3RN-1 firmy EKT, który umożliwia ustawienie czasu przełączania od 1 do 10 minut oraz trybu pracy taktowania bez opóźnienia. Wskazano również konieczność zastosowania diod tłumiących przepięcia (np. 1N4001–1N4007) na cewkach elektrozaworów dla ochrony układu.

Podsumowując, najpraktyczniejszym rozwiązaniem jest wykorzystanie gotowego przekaźnika czasowego cyklicznego H3RN-1, który sterowany sygnałem z odbiornika pilota umożliwi naprzemienne załączanie elektrozaworów z ustalonym czasem przełączania, bez konieczności budowy skomplikowanego układu na 555.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA