logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

S7-200 - wizualizacja w InTouch-u - jak się za to zabrać?

Marek E30 31 Sty 2008 22:09 6060 15
  • #1 4757201
    Marek E30
    Poziom 13  
    Posty: 114
    Cześć,

    Będę wdzięczny za radę jak się za to zabrać, jak się skomunikować ze sterownikiem itp...

    Pozdrawiam
  • #2 4760762
    Marek E30
    Poziom 13  
    Posty: 114
    Zaopatrzyłem się w oprogramowanie OPCLink oraz Merz, bo dowiedziałem się, że tym można się skomunikować ze sterownikiem, ale co dalej?
    Bardzo proszę o jakąś instrukcję krok po kroku...

    Pozdrawiam

    Dodano po 51 [minuty]:

    Z tym, że Merz służy chyba do konfiguracji protokołu MPI, a czy s7-200 obsługuje MPI? Da się w ogóle połączyć s7-200 z InTouch-em?

    Pozdrawiam
  • #3 4761339
    skuras
    Poziom 16  
    Posty: 166
    Pomógł: 18
    Ocena: 41
    S7-200 (nie pracowałem na tych sterownikach, ale na s7-300 a one powinny być podobne) powinno obsługiwać MPI ponieważ to jest wymysł Siemensa MPI multi point interface
  • #4 4762173
    Marek E30
    Poziom 13  
    Posty: 114
    Rozumiem, że w Merz-u definiuję adres sterownika i bity które chcę śledzić. W OPCLink-u wczytuję tą konfigurację i co dalej? Jak to połączyć z InTouchem?
  • #5 4763150
    robin101
    Poziom 15  
    Posty: 66
    Pomógł: 15
    Ocena: 3
    Jeżeli masz do tego sterownika moduł Ethernet to możesz skorzystać z driver'a DASSIDirect dostarczanego przez Wonderware (jest na płycie Integrated Devices 2 of 2). Komunikacja driver'a z InTouch'em odbywa się poprzez SuiteLink, więc wystarczy zdefiniować odpowiedni Access Name. Razem z driver'em jest plik pomocy.

    Pozdrawiam,
  • #6 4763740
    Marek E30
    Poziom 13  
    Posty: 114
    Niestety mam do dyspozycji goły sterownik CPU216 bodajże....
  • #7 4777109
    Sapekk
    Poziom 17  
    Posty: 302
    Pomógł: 3
    Ocena: 40
    zadzwoń do oddziału firmy astor który jest najbliżej Ciebie. Gdy ja miałem problemy podczas pisania pracy mgr zawsze dzwoniłem do oddziału krakowskiego i zawsze mi pomagali. Ja In Touch'a łączyłem ze sterownikiem Ge Fanuc'a. też na początku nie wiedziałam jak to ugryźdz ale po rozmowie telefonicznej już wiedziałem co i jak. Firma jest bardzo przychylnie nastawiona do klienta.

    Polecam kontakt telefoniczny i meilowy z tą firmą.
  • #8 4778323
    cesario
    Poziom 14  
    Posty: 46
    Pomógł: 8
    Ocena: 5
    Witam. Nie wiem jak wyglada sprawa wizualizacji procesow w srodowisku INtouch ale polecam oprogramowanie WinnCC 6.0 Siemens. Wydaje sie ze jest to optymalne rozwiazanie. W/w oprogramowanie wykorzystuje do komunikcaji ze sterownikiem S7-200 CPU224. Wszystko jest ok.
    Pozdrawiam
  • #9 4778772
    Sapekk
    Poziom 17  
    Posty: 302
    Pomógł: 3
    Ocena: 40
    In Touch jest w miarę prosty. Same początki są trudne a później to już leci. Na stronie astora w zakładce CENTRUM TECHNICZNE był kurs dla początkujących w pdf.
  • #10 4781810
    Marek E30
    Poziom 13  
    Posty: 114
    cesario napisał:
    Witam. Nie wiem jak wyglada sprawa wizualizacji procesow w srodowisku INtouch ale polecam oprogramowanie WinnCC 6.0 Siemens. Wydaje sie ze jest to optymalne rozwiazanie. W/w oprogramowanie wykorzystuje do komunikcaji ze sterownikiem S7-200 CPU224. Wszystko jest ok.
    Pozdrawiam


    Tzn. tylko CPU224 jest obsługiwane przez WinCC?

    Dodano po 1 [minuty]:

    Sappek a w jaki sposób zwróciłeś się do astora o pomoc? Oni w zasadzie nic poza stratą czasu nie mają w sumie z tego, że pomagają studentowi przy pracy dyplomowej przecież, no chyba, że się mylę...

    Pozdrawiam
  • #11 4782008
    Sapekk
    Poziom 17  
    Posty: 302
    Pomógł: 3
    Ocena: 40
    U mnie sprawa pracy dyplomowej wyglądała tak:
    dostałem temat pracy i sterownik PLC od promotora i sam musiałem się postarać o resztę materiałów. Mój temat to "Stanowisko laboratoryjne wizualizacji i sterowania ..... (cenzura)

    Więc zadzwoniłem do nich z pytaniem - prośbą o materiały. Podesłali mi Demo In Toucha i Cimplicity Maschine Edition (do programowania PLC Ge Fanuca). Poprosiłem również o jakieś materiały. Dostałem ich mnóstwo. Bardzo mi pomogli.


    Do In Toucha dostałem z uczelni klucz a jeśli chodzi o programowanie PLC to zrobiłem to na wersji demo.

    Tuż przed samą obroną na 2 tygodnie przed padł mi sterownik PLC. Poleciała płyta główna i serwis w Krakowie nie bardzo wiedział dlaczego. Znów zwróciłem się do nich z pomocą. Bardzo szybko zareagowali. Nawet zaproponowali że gdyby nie zdążyli naprawić sterownika to mogą mi na czas obrony wypożyczyć a jak naprawią to zrobimy podmianę. Niestety promotor się nie zgodził na takie załatwienie sprawy. Stanęli na wysokości zadania i na 3 dni przed obroną miałem spowrotem sterownik. I nawet nie zdarli ze mnie tak bardzo.
    Program oczywiście szlak trafił ale po kilku godzinach go napisałem od nowa.

    Generalnie ja miałem najbliżej do oddziału Warszawskiego ale wszystko załatwiałem z główną siedzibą w Krakowie.
    Jak najbardziej polecam kontakt z tą firmą.
  • #12 4786090
    cesario
    Poziom 14  
    Posty: 46
    Pomógł: 8
    Ocena: 5
    Witam. WinnCC ma mozliwosc obslugi wszystkich sterownikow z serii SIMATIC (200.300,400). Pozdrawiam
  • #13 5963545
    Jarek-PL
    Poziom 11  
    Posty: 13
    Ocena: 2
    Skąd można zaopatrzyć się w oprogramowanie SuiteLink ? nie mogę go znaleźć na płycie Integrated Devices

    Dodano po 38 [minuty]:

    dobra już mam :)
  • #14 5983434
    Zgredzio69
    Poziom 14  
    Posty: 191
    Pomógł: 10
    Ocena: 17
    Proponuję zainteresować się Kepware OPC http://www.kepware.com/Spec_Sheets/Siemens_S7_200.html
    Działa 2 godziny za free. Nie będzie potrzeby stosowania opclinka wystarczy sam kepware a w miejscu topika wklejasz alias do grupy w opc.
    W InTouchu posługujesz się jedynie aliasami, które określa się w OPC.
    Oczywiście w InTouch trzeba pamiętać o typie danych, natomiast zapominamy o natywnej nazwie danej zmiennej maszynowej np. I0.0 itp.
  • #15 6270586
    cp2020
    Poziom 11  
    Posty: 18
    Ocena: 2
    Polecam wykorzystać OPC

    Jak udostępnisz dane ze sterownika z wykorzystaniem serwera OPC to będziesz mógł użyć dowolnej wizualizacji. Wykorzystanie OPC daje możliwość łatwej rozbudowy systemu o kolejne sterowniki co w przypadku pracy magisterskiej działa na plus przy obronie :]
  • #16 6325627
    zwykły_ludek
    Poziom 12  
    Posty: 19
    Pomógł: 2
    Ocena: 1
    Sterowniki Simatic S7-200 najlepiej jest komunikować z wszystkimi programami SCADA poprzez oprogramowanie Simatic PC Access. Jest to soft oferowany przez Siemens zawierający drivery PPI/MPI/DP/Eth oraz serwer OPC. Połączenie ze SCADA, tak jak sugerowali koledzy w poprzednich postach, robimy właśnie poprzez OPC. To jest najbezpieczniejsze połączenie pod względem konfiguracyjnym.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Dyskusja dotyczy sposobów wizualizacji i komunikacji sterownika Siemens S7-200 z oprogramowaniem InTouch. Sterownik S7-200 obsługuje protokół MPI (Multi Point Interface), jednak do komunikacji z InTouch-em potrzebny jest odpowiedni interfejs lub moduł, np. Ethernet. W przypadku posiadania tylko podstawowego CPU216 bez modułów komunikacyjnych, bezpośrednie połączenie jest utrudnione. Zalecane jest wykorzystanie oprogramowania Simatic PC Access, które zawiera drivery PPI/MPI/DP/Eth oraz serwer OPC, umożliwiający bezpieczną i konfigurowalną komunikację ze SCADA poprzez protokół OPC. Alternatywnie można użyć serwera OPC firmy Kepware, który pozwala na integrację danych ze sterownika do InTouch za pomocą aliasów OPC. Oprogramowanie Merz służy do konfiguracji protokołu MPI, a OPCLink do odczytu konfiguracji, jednak do połączenia z InTouch-em potrzebny jest jeszcze driver DASSIDirect (dla modułu Ethernet) i konfiguracja SuiteLink. Wskazano również, że oprogramowanie Siemens WinCC 6.0 obsługuje sterowniki S7-200 (np. CPU224) i może być optymalnym rozwiązaniem do wizualizacji. Wsparcie techniczne firmy Astor jest polecane jako pomocne przy wdrożeniu i rozwiązywaniu problemów. Wykorzystanie serwera OPC umożliwia łatwą rozbudowę systemu o kolejne sterowniki, co jest korzystne przy projektach inżynierskich i magisterskich.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.