Bezpiecznik z jaką charakterystyką do silnika 15kW

Yanush 06 Sep 2008 07:21 5721 3
  • #1
    Yanush
    Level 18  
    Witam
    Silnik o mocy 15kW, prądzie znamionowym 29,2A połączony w gwiazdę. Zabezpieczenie termiczne - wyłącznik silnikowy.
    Rozruch... bezpośredni ale... czy koordynacja 1 Link czy 2 Link ? Czym różnią się te koordynacje ?
    Na stronce w przypadku zabezpieczenia silnika wyłącznikiem silnikowym brak jest bezpiecznika - niepotrzebny ?!
    A jeśli zastosować to o charakterystyce C czy D (63A) ?
    Rozruch można powiedzieć bez obciążenia (w pierwszej fazie pracy będzie się obracał w przeciwną stronę aby zapobiec ew. rozruchowi z przeciążeniem).
    Pozdrowienia
  • #2
    pawka_pk
    Level 22  
    Ja stosuje C w takich przypadkach. D jest do prądów udarowych.
  • #3
    Yanush
    Level 18  
    Dzięki !
    A dlaczego na podanych stronach pomijany jest bezpiecznik ? 8-O
  • #4
    gregor50+
    Level 19  
    Witaj.
    Bo charakterystyka bezpiecznika jest zawarta także w wyłączniku silnikowym
    Poczytaj w danych katalogowych.
    Dlatego wystarczy wył. silnikowy.
    Ja nie widzę różnicy pomiędzy koordynacją 1 i 2 dla tego konkretnego przypadku.Możesz zadzwonić do przedstawiciela producenta z prośbą o wytłumaczenie.
    Pozdrawiam.