logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak poprawić wentylację szafy serwerowej na strychu z izolacją styropianową?

mariush'ek 19 Kwi 2009 00:58 7698 13
REKLAMA
  • #1 6431348
    mariush'ek
    Poziom 17  
    Posty: 312
    Pomógł: 21
    Ocena: 18
    Witam!

    Mam dość nietypowy problem. Jednak ten dział wydaje mi sie odpowiedniejszy od "Komputery - chłodzenie". :)

    Sytuacja wygląda następująco:
    Na strychu mam złożony serwer składający się z komputera desktopowego, switcha, modemu, routera i monitora (ale cały czas jest wyłaczony). To wszystko upakowane jest w szafke z plyty mdf o wymiarach ok 100x60x70 cm, czyli nawet nie ma jednego kubika. Szafka z zewnątrz jest obłożona 10cm styropianem i zamykana szczelnie (no... mogą być małe prześwity w drzwiach, oraz otwory dla wentylatorów).
    Teraz patrząc na rysunek poniżej, w miejscach zielonych kółek są zamontowane wentylatory komputerowe 8cm 12V, takie no-name.
    Zgodnie z zasadą termicznego obiegu powietrza układ działania wygląda tak:
    1-wwiewa powietrze
    2-zasysa powietrze

    Jak poprawić wentylację szafy serwerowej na strychu z izolacją styropianową?

    Teraz zaczyna się właściwy problem. Na strychu w zależności od pory roku takie panują tam temperatury tj. zima - zimno :P ok 5*C więcej niż na zewnątrz, w lecie ok 10*C więcej niż na zewnątrz (duszno, parno i w ogóle ).
    Przez zimę więc taka cyrkulacja powietrza wystarczała-temp średnie podzespołów to miedzy 30-35*C. Natomiast jak widać bardzo dobrze za oknem zbliża się pora ciepła.
    Myśląc jak można byłoby ochłodzić szafę w lecie wpadłem oto na taki pomysł (jeżeli macie jakieś inne to proszę piszcie!).
    Mam wolny jeden kanał komina (czerwony na rysunku), który ma początek i otwór w piwnicy, która znajduje się poniżej poziomu gruntu, więc niezależnie od pory roku panuje tam w dość chłodna temperatura.
    Planuję dołączyć szczelną rurkę (sr. 100-120mm dl. ok 3m) miedzy obecnym wwiewem powietrza (1) w szafie a kominem.
    Myślę, że będzie to pracowało tak jak sobie wymyśliłem i temperatury będą w normie w lecie.
    Tylko wentylator o jakich parametrach dać w miejsce (3) na rysunku?
    Priorytetem w doborze jest stosunek pobór prądu/wydajność, ponieważ takie urządzenie będzie pracowała prawdopodobnie 24h.
    Wystarczy 100-150zl ?
    Co myślicie o moim pomyśle?
    Uciąg powietrza przez wentylator będzie wystarczający?
    Może macie jakieś inne?
  • REKLAMA
  • #2 6432186
    serwisant73
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 3158
    Pomógł: 188
    Ocena: 1259
    Możesz założyć wentylator kanałowy i sterować go temperaturowo,temperatuą pomieszczenia serwerowni za pomocą zwykłego termostatu ON-OFF.Wentylator 150-200W powinien ci wystarczyć.Przed wentylatorem dobrze by było zainstalować jakiś filtr.
  • REKLAMA
  • #3 6432315
    piotr5000
    Poziom 21  
    Posty: 393
    Pomógł: 40
    Ocena: 30
    Przenieś serwer do piwnicy . Najmniejsze roczne wahania temperatury
  • REKLAMA
  • #4 6432508
    mariush'ek
    Poziom 17  
    Posty: 312
    Pomógł: 21
    Ocena: 18
    serwisant73 tak właśnie się rozglądałem za wentylatorami kanałowymi... ale o dużo mniejszych mocach... typu 20W. Skoro piszesz ze potrzebna będzie co najmniej stówa... to chyba będzie robił zawieruchę w tej szafie :) skoro taki komputerowy o mocy 1W troszkę daje może nie chłodzi ale zefirek sie pojawia :)
    a termostat będzie obsługiwany również przez serwer na czujnikach DS18B20.

    piotr5000 też o tym myślałem, tylko znowu w piwnicy jest dość duży problem z wilgocią... typu, poleje z 4 dni i już w jednym pomieszczeniu widać wodę, więc nawet jakbym zrobił podwieszaną to i tak podzespoły tego nie polubią....

    dziękuje za odpowiedzi
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #5 6432651
    krzysiek_dub
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Pomógł: 1
    Witam,
    Obu moich przedmówców ma rację, a ja to widzę tak:
    1) Jeśli server zostanie na strychu, to proponuję rozwiązanie, które podpatrzyłam w jednej z szaf Dell'a - cztery wentylatory umieszczone bezpośrednio na górze (w suficie szafy, a nie w punkcie 2), gdyż w lecie temperatura się podniesie, a ciepło - jak wiemy - unosi się. Myślę, że cztery wentylatory o średnicy 8cm i 12V wystarczą. Zatem,wytnij odpowiedni otwór na cienką blachę z otworami wentylacyjnymi i do niej przymocuj wentylatory, dwa obok siebie i kolejne dwa naprzeciwko - nie w rzędzie.
    Ponadto, zrezygnowałbym z wykorzytstania komina i punkt 1 równiez bym zatkał. Zamiast wlotu powietrza, zammontowałbym centralnie jeden lub dwa wentylatory (średnicy 8cm i 12V) ok. 5cm nad podłogą szafy, aby wymusić obieg powietrza wilgotnego do góry (jeśli jakieś się dostanie do szafy przez te szczeliny).

    Koszt pięciu lub sześciu wentylatorów nie będzie zbyt duży, gdyż mówię o wentylatorach uzywanych w zasilaczach komputerowych: 12 V i ok.0,3A.

    2) jeśli chcesz przenieść server do piwnicy, to co z wilgotnością powietrza, skoro są prześwity w obudowie, przez które wilgotne powietrze będzie "zasysane" ? Proponuje w tym wypadku zakup wentylatora łazienkowego z wbudowanym higrostatem, wyłącznikiem czasowym oraz czujnikiem temperatury i wstawienie go w punkcie 2, gdyż ten wentylator wyciąga wilgotne powietrze. Punkt nr 1 proponowałbym zatkać.

    Koszt wentylatora ok.180-200PLN w Castoramie (cena sprzed 2 lat).

    Co do poboru prądu, wentylator ten jest zasilany z sieci 230V.Modelu i marki nie pamiętam, aczkolwiek od dwóch lat posiadam dwa podobne modele (ale bez higrostatu) i wciąż pracują cicho w łazience, gdzie nadmiernie kondensowała się wilgoć, a drugi w toalecie.

    3) Oczywiście, tak jak kol.serwisant73 wspomniał, nie można zapomnieć o filtrze przed wentylatorem, jeśli chcesz użyć komina, ale nie polecam używania komina ze względu na wilgotność powietrza pochodzącego z piwnicy.

    4) W zależności od tego skąd i czy wogóle łączysz się z serwerem,czy też siadasz przed nim, to proponuję pociągnąć do switcha skrętkę UTP i łączyć się zdalnie z serwerem. Jeśli to Windows,użyj Zdalnego Pulpitu czy programu TeamViewer, a jeśli Linux'a, to programu VNC.
  • #6 6433009
    piotr5000
    Poziom 21  
    Posty: 393
    Pomógł: 40
    Ocena: 30
    Łatwiej usunąć z szafy wilgoć niż ją studzić .
    Prostym sposobem jest grzałka 24V / 20W położona na spodzie szafy i mały transformator. Rozwiązanie z powodzeniem stosowane w pomieszczeniach przemysłowych o dużej wilgotności . Odpada problem zabezpieczenia przed kurzem ( wymiana wkładów filtracyjnych ) . Może się okazać że grzałka nie będzie potrzebna , bo wystarczy ciepło z serwera
  • Pomocny post
    #7 6435461
    serwisant73
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 3158
    Pomógł: 188
    Ocena: 1259
    Pisałem o takiej mocy ze względu na długośc kanału,jego opory ,opory na filtrze itp.Chyba nie przesadziłem...?
  • #8 6440280
    Chris_W
    Poziom 39  
    Posty: 8449
    Pomógł: 384
    Ocena: 1044
    serwisant73 napisał:
    Pisałem o takiej mocy ze względu na długośc kanału,jego opory ,opory na filtrze itp.Chyba nie przesadziłem...?


    To wszystko zależy od jednej jednostki - [m3/h] - ile tego powietrza trzeba.
  • #9 6440330
    mariush'ek
    Poziom 17  
    Posty: 312
    Pomógł: 21
    Ocena: 18
    Tak jak pisałem, szafa ma pojemność ok 0,5m3, wentylator o którym myślę tłoczy 100m3/h. Ale jak to przełożyć, czy to wystarczy to nie wiem :)
  • #10 6442914
    Chris_W
    Poziom 39  
    Posty: 8449
    Pomógł: 384
    Ocena: 1044
    Zrób jak radził krzysiek_dub - pierwszy wariant. To najpowszechniej stosowany sposób na szafy.
    Tylko montując wentylatory na dachu szafy podziel je na sekcje - aby zimą pracowął jeden najmniejszy a latem wszystkie.
  • #11 6444035
    serwisant73
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 3158
    Pomógł: 188
    Ocena: 1259
    Jeżeli latem temperatura na strychu będzie ok,40st, i w szafie mniej więcej tyle samo,to co dadzą te wentylatorki w jej dachu?
  • #12 10175604
    xeo2002
    Poziom 10  
    Posty: 10
    Ocena: 1
    Bezwzględna temp parowania na elemencie który jest chlOdzony wymuszonym przeplywem powietrza z wentylatora będzie mniejsza nIż temp otoczenia i samego elementu to cała idea chłodzenia z wumuszonym przeplywem !prosty przykład aby to łatwo ci zoobrazowac poslin sobie palec i zacznij w nieg dmuchać ;)
  • #13 10192033
    Chris_W
    Poziom 39  
    Posty: 8449
    Pomógł: 384
    Ocena: 1044
    xeo2002 napisał:
    Bezwzględna temp parowania na elemencie który jest chlOdzony wymuszonym przeplywem powietrza z wentylatora będzie mniejsza nIż temp otoczenia i samego elementu to cała idea chłodzenia z wumuszonym przeplywem !prosty przykład aby to łatwo ci zoobrazowac poslin sobie palec i zacznij w nieg dmuchać ;)

    Tylko że tu nie ma chłodzenia tego typu - bo też nic nie ma prawa parować.
    Od biedy takie rozumowaie dotyczyć może człowieka leżącego przed wentylatorem (ludzik się poci - paruje i chłodzi intensywniej niż samym przepływem powietrza) ale co komputer miałby "wypocić" żeby się schłodzić?
  • #14 10192416
    xeo2002
    Poziom 10  
    Posty: 10
    Ocena: 1
    To był przykład samej idei zawsze chodzenie z wymuszonym przeplywem będzie skuteczniejsze od naturalnego gdyż nawet jesli będziemy chodzić tym samym powietrzem z otoczenia elementu to wymiana ciepła miedzy grzejacym się elementem a omywającym go powietrzem z wentylatorya będzie skuteczniejsza niż bez wymuszonego przepływu w którym ciepło wygenerowane przez grzejacy się element będzie "stało" w okół elementy taki układ będzie pracował poprawnie z fanem do czasu gdy powietrze w danym pomieszczeniu nie osiągnie temp wyższej niż temp shutdownu serwera.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik prosi o pomoc w poprawie wentylacji szafy serwerowej wykonanej z płyty MDF, izolowanej styropianem, umieszczonej na strychu. Problem stanowią ekstremalne wahania temperatury (niskie zimą, wysokie latem) oraz potencjalna wilgoć. Obecnie stosowane są małe wentylatory komputerowe 12V (zasysające powietrze dołem i wywiewające górą). Sugerowane rozwiązania obejmują: zastosowanie temperaturowo sterowanego wentylatora kanałowego o mocy 20W do nawet 150-200W (z uwzględnieniem oporów przepływu w kanale i na filtrze), przeniesienie sprzętu do piwnicy (odrzucone ze względu na wilgoć), montaż kilku wentylatorów komputerowych na suficie szafy do wywiewu oraz wentylatorów u dołu do wymuszenia obiegu powietrza. Podniesiono kwestię walki z wilgocią w szafie za pomocą małej grzałki. Dyskusja dotknęła także zasady działania chłodzenia z wymuszonym przepływem powietrza w porównaniu do konwekcji naturalnej oraz możliwości pomiaru temperatury czujnikami DS18B20 i sterowania wentylacją sekcyjną.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA