logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Zadanie z automatyki, język drabinkowy, zliczanie impulsów.

wojteksta 17 Maj 2009 13:21 3280 7
  • #1 6540441
    wojteksta
    Poziom 10  
    Posty: 13
    Ocena: 1
    ma dwa zadania ale nie wiem o co chodzi
    proszę aby ktoś chętny znalazł sie do pomocy

    1)napisz program w języku drabinkowym który bedzie zliczał impulsy na wyjściu J1 i po zliczeniu 10 impulsów na włączonym wyjściu Q2 na 5s
    2)rozwiązać powyższe zadanie w przypadku w którym sterownik ma nie reagować na impulsy przychodzące na wejście I1 podczas załączania Q2 (brak zliczania impulsów podczas wyłączonego Q1)

    Dodano po 40 [sekundy]:

    dzięki z góry za pomoc!
  • #2 6541220
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 32197
    Pomógł: 1792
    Ocena: 587
    A dlaczego kolega nie wie o co chodzi? Nauczyciel nie powiedział czy też kolega do tej pory grał w Counterstrike i obudził się teraz a zadanie ma byc odrobione na jutro?
    Proszę przedstawić z czym kolega ma problemy, to pomożemy. Na to, że ktoś koledze "gotowca" poda proszę nie liczyć.
  • #3 6541227
    cezar63
    Poziom 14  
    Posty: 176
    Pomógł: 12
    Ocena: 9
    1/ język drabinkowy inaczej zwany LAD-erem używany jest do edycji programów w sterownikach programowalnych /np. Siemens S7 lub Logo/. Musisz mieć program / znajdziesz na stonach siemensa lub stronach dostawców sprzętu-hurtownie elektotechniczne/.
    Zazwyczaj do programu dołączane są gotowe programy DOMO - zobaczysz że to bardzo proste.
    info(_at_)visionsys.pl

    Dodano po 44 [minuty]:

    http://www.automatyka.siemens.pl/docs/docs_as/Setup.exe
  • #4 6541569
    wojteksta
    Poziom 10  
    Posty: 13
    Ocena: 1
    na jakim liczniku to zrealizować

    Dodano po 2 [minuty]:

    nie wiem o co chodzi z tym
    sterownik ma nie reagować na impulsy przychodzące na wejście I1 podczas załączania Q2
  • #5 6541672
    cezar63
    Poziom 14  
    Posty: 176
    Pomógł: 12
    Ocena: 9
    licznik Cout Up / licz w przód/ . W drabince musi być umieszczony warunek zliczania lllsa;klsd m,.,l.sz
  • #6 6541671
    cezar63
    Poziom 14  
    Posty: 176
    Pomógł: 12
    Ocena: 9
    licznik Cout Up / licz w przód/ . W drabince musi być umieszczony warunek zliczania lllsa;klsd m,.,l.sz

    Dodano po 3 [minuty]:

    Sory moja córka nie daje mi pisać
    warunek:
    I1 Q2
    -II- -II- dalej musi być wejście licznika

    Dodano po 6 [minuty]:

    wejście PV określa przy jakiej wartości licznika styk kontrolny licznika ma załączyć się .NP. jezeli PV=10 to
    C1
    -II-
    załaczy sie gdy licznik osiągnie wartość 10
    Weiście R/reset/ kasuje zawartość licznika.
  • #7 6541777
    wojteksta
    Poziom 10  
    Posty: 13
    Ocena: 1
    dzięki za pomoc cezar63 przydało się
  • #8 6541842
    cezar63
    Poziom 14  
    Posty: 176
    Pomógł: 12
    Ocena: 9
    Miałeś tam jeszcze jakiś warunek czasowy ale niezbyt jasno jest to napisane. Prawdopodobnie chodzi o to że jeżeli wyjście q2 jest załączone to należy je obserwować przez 10s i wtym czasie zliczać impulsy na I1. Jeżeli wyjście Q2 zgaśnie wcześniej to wejście licznika musi być zablokowane. ???? czy tak ???
    Wniosek - należy kluczować wejście licznika czasem trwania sygnału Q2. Jeśli w gałęzi wejścia licznika umieścisz taki warunek to będzie chyba koniec
    Pozdrawiam

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Dyskusja dotyczy zadania z automatyki polegającego na napisaniu programu w języku drabinkowym (LAD) do zliczania impulsów na wejściu I1 oraz załączenia wyjścia Q2 na 5 sekund po zliczeniu 10 impulsów. Drugi warunek wymaga, aby sterownik nie reagował na impulsy przychodzące na I1 podczas aktywnego wyjścia Q2, czyli zliczanie impulsów ma być zablokowane, gdy Q2 jest włączone. Wskazano, że do realizacji zadania należy użyć licznika typu Count Up (licznik rosnący) z ustawioną wartością PV=10, która określa moment załączenia styku kontrolnego licznika. Wejście reset (R) służy do zerowania licznika. Warunek zliczania powinien uwzględniać blokadę impulsów na I1 podczas aktywnego Q2, co można osiągnąć przez kluczowanie wejścia licznika sygnałem Q2. Podano również, że język drabinkowy jest stosowany w programowalnych sterownikach PLC, np. Siemens S7 lub Logo, a do programowania potrzebne są odpowiednie narzędzia dostępne na stronach producentów.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA