Czujnik pomiaru temperatury, ciśnienia i przepływu.

Mikemtb 29 Sty 2010 09:32 4301 4
REKLAMA
  • #1 7609575
    Mikemtb
    Poziom 12  
    Posty: 128
    Ocena: 22
    Witam
    Mam do pomiaru temperaturę,ciśnienie i przepływ na instalacji glikolu (max 6Bar). Ze względu na koszty chcę uciec od rejestratorów a tym bardziej od plc.
    Ideałem by było dostać zintegrowany czujnik tych 3 wartości z wyjściem możliwym do podłączenia do komputera (lub nie tylko więc pewnie rs232), jakiś program do obsługi protokołu bym sobie już sklecił z prostą wizualizacją.
    Czy są w ogóle takie zintegrowane czujniki, czy to jest w ogóle nie do dostania? (googlowałem trochę, ale jedyne co znajdują to zestawy temperatura-ciśnienie, bez przepływu).

    --
    pozdrawiam
    Michał
  • REKLAMA
  • #2 7609683
    bonanza
    Spec od Falowników
    Posty: 3098
    Pomógł: 283
    Ocena: 421
    Przepływ to w tym będzie najtrudniejsza sprawa, jeśli nie chcesz pchać się w rozwiązania, przy których PLC to pikuś, to chyba tylko wodomierz impulsowy z wiatraczkiem w środku - na odpowiednią temperaturę i zakres przepływu.
  • REKLAMA
  • #3 7609940
    roburek123
    Poziom 13  
    Posty: 126
    Pomógł: 2
    Ocena: 11
  • REKLAMA
  • #4 7625775
    Mikemtb
    Poziom 12  
    Posty: 128
    Ocena: 22
    bonanza napisał:
    Przepływ to w tym będzie najtrudniejsza sprawa, jeśli nie chcesz pchać się w rozwiązania, przy których PLC to pikuś, to chyba tylko wodomierz impulsowy z wiatraczkiem w środku - na odpowiednią temperaturę i zakres przepływu.


    No właśnie. Tylko że temperatura instalacji też się będzie zmieniała niestety.
    W zintegrowany czujnik ciśnienia, temperatury i przepływu (i jeszcze taki z podłączeniem do komputera poprzez RS232) przestałem już wierzyć ;). Najbliższy jestem zastosowania rozwiązania rejestrator pomiarowy z wyjściem ethernet i możliwością dostępu przez sieć. Co do czujnika temperatury i ciśnienia nie ma problemu. Zostaje oczywiście przepływ.
    Co myślicie o zastosowaniu kryz pomiarowych + przetwornik różnicy ciśnień? Znalazłem coś takiego:
    Link
    (strona 10)
    Problem w tym, że w wartościach którymi jestem zainteresowany (0,9-1,7 l/s) charakterystyka różnicy ciśnień jest nieliniowa.
  • #5 9043450
    kreciko
    Poziom 11  
    Posty: 39
    Pomógł: 2
    Ocena: 4
    Witam
    Kolego w odpowiedzi na Twoje pytanie. Jeżeli chodzi o rozwiązanie z kryzą to nie było by problemu. Ostatnio miałem do czynienia z przetwornikiem przepływu z kompensacją temperatury. Sam czujnik temperatury PT 100 był wyprowadzony na zewnątrz, często stosuje się taki dodatkowy czujnik w pomiarach bilansowych. Z zakresem nie będzie problemu bo można odpowiednio obliczyć kryzę, jeżeli chodzi o sam zakres to będziesz potrzebował przetwornika o bardzo małym zakresie maksymalnym.
    Bardzo dobrym rozwiązaniem z trzema wielkościami pomiarowymi jak: ciśnienie, przepływ i temperatura, są przepływomierze elektromagnetyczne np firma Krohne, endress hauser, rosemount. Jeżeli chodzi o komunikację z systemem, to większość jest realizowana po interfejsie Hart z pętlą prądową 4-20.
    Jeżeli chodzi o komunikację z systemem komputerowym to jest konwerter 232CLDR, który przetwarza pętlę prądową na sygnał dla RS-232 Link.