kocioł Beretta kompkt green problem: kod błęd 34?

kola_28 01 Lut 2010 18:36 6718 4
REKLAMA
  • #1 7627798
    kola_28
    Poziom 12  
    Posty: 43
    Pomógł: 2
    Ocena: 12
    Witam! mam problem z kotłem Kompakt Green:
    kocioł się nie włącza, na wyświetlaczu pojawia się "reset" oraz kod błędu 34.
    W instrukcji wyczytałem:
    "Za niskie obroty wentylatora podczas zapłonu (D)" i że jest to blokada stała (oznaczenie D).
    Czy pomoc serwisu jest niezbędna?
    Bardzo proszę o pomoc bo marznę:)
  • REKLAMA
  • #2 7628552
    mauri_b
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 1055
    Pomógł: 109
    Ocena: 529
    Niestety, wymiana wentylatora, jeśli kocioł na gwarancji to nie ma problemu, jeśli po gwarancji - wentylator kosztuje około 600 zł netto.
  • REKLAMA
  • #3 7628744
    kola_28
    Poziom 12  
    Posty: 43
    Pomógł: 2
    Ocena: 12
    Czy to pewne? tzn i tak bede musiał wzywać serwis?
    Czy może rozebrać wentylator i zobaczyć czy tam coś nie wpadło?
  • REKLAMA
  • #4 7628923
    mauri_b
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 1055
    Pomógł: 109
    Ocena: 529
    Możesz spróbować, ale żeby wyjąć wentylator, potrzebna jest ingerencja w drogę gazową kotła, także nie polecam. Miałem ostatnio tą usterkę u klienta i skończyło się na wymianie wentylatora właśnie. Na szczęście dla klienta miał jeszcze gwarancję.
  • #5 7936219
    kola_28
    Poziom 12  
    Posty: 43
    Pomógł: 2
    Ocena: 12
    Niestety trzeba było wymienić wentylator. Pozdrawiam i zamykam temat.