Witam,
Jestem na pierwszym roku automatyki i robotyki. Niestety nie mogę zrozumieć istoty działania regulatora PID.
Na początek chciałbym spytać o sam człon proporcjonalny.
Mam dwa pytania.
1. Dlaczego zachodzi przeregulowanie? Wedle definicji jest to element, który na wyjściu daje sygnał proporcjonalny do sygnału wejściowego,
czyli y(t)=k*x(t),
gdzie: y(t) - sygnał wyjściowy, k - współczynnik proporcjonalności, x(t) - sygnał wejściowy.
W naszym wypadku sygnałem wejściowym jest uchyb a wyjściowym jest sygnał podawany do zaworu ciśnieniowego. Wszystko jest fajnie, aż dojdziemy do momentu oznaczonego na rysunku jako 1 (zielony kwadrat). Wedle ww. wzoru sygnał wyjściowy ze sterownika powinien wynosić 0, ponieważ uchyb wynosi 0. Dlaczego więc ciśnienie jeszcze wzrasta? Tak samo dzieje się w punkcie 2. Czyżby chodziło o bezwładność układu?
2. Dlaczego powstaje uchyb ustalony (punkt 3)? Przecież po ustabilizowaniu się ciśnienia dalej nie wynosi ono tyle ile powinno. Dlaczego regulator dalej nie dąży do osiągnięcia wartości zadanej (3 psi)? Przecież w tym miejscu uchyb jest niezerowy.
Z góry dziękuję za odpowiedzi,
Rafał
Jestem na pierwszym roku automatyki i robotyki. Niestety nie mogę zrozumieć istoty działania regulatora PID.
Na początek chciałbym spytać o sam człon proporcjonalny.
Mam dwa pytania.
1. Dlaczego zachodzi przeregulowanie? Wedle definicji jest to element, który na wyjściu daje sygnał proporcjonalny do sygnału wejściowego,
czyli y(t)=k*x(t),
gdzie: y(t) - sygnał wyjściowy, k - współczynnik proporcjonalności, x(t) - sygnał wejściowy.
W naszym wypadku sygnałem wejściowym jest uchyb a wyjściowym jest sygnał podawany do zaworu ciśnieniowego. Wszystko jest fajnie, aż dojdziemy do momentu oznaczonego na rysunku jako 1 (zielony kwadrat). Wedle ww. wzoru sygnał wyjściowy ze sterownika powinien wynosić 0, ponieważ uchyb wynosi 0. Dlaczego więc ciśnienie jeszcze wzrasta? Tak samo dzieje się w punkcie 2. Czyżby chodziło o bezwładność układu?
2. Dlaczego powstaje uchyb ustalony (punkt 3)? Przecież po ustabilizowaniu się ciśnienia dalej nie wynosi ono tyle ile powinno. Dlaczego regulator dalej nie dąży do osiągnięcia wartości zadanej (3 psi)? Przecież w tym miejscu uchyb jest niezerowy.
Z góry dziękuję za odpowiedzi,
Rafał