    witam wszystkich, mam pytanko dotyczące podłączenia łóżka solarium:
    Ergoline avandgarde 600. Łóżko potrzebuje napięcia 400v pobór mocy 13Kw niestety mam tylko jedna fazę. Potrzebuje informacji jak to podłączyć oraz jakich przewodów i różniczkowe użyć do podłączenia. zabezpieczone powinno być 3x 25A.
    Dziękuje za pomoc

    Przede wszystkim pisz poprawnie po polsku. Kilowat pisze się kW a nie Kw, wolt pisze się V. Poza tym używamy tu dużych liter na początku zdania, a kończymy zdanie kropką. I piszemy "jedną" a nie "jedna".
    Pkt 8.2 i 15 regulaminu forum.
    Proszę poprawić tekst. [retrofood]
  • #2 8207663
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Posty: 1380
    Pomógł: 170
    Ocena: 256
    Witam!
    Zaproś elektryka z uprawnieniami -ale nie do podłączenia solarium, a do wykonania nowej trójfazowej instalacji i podłączenia solarium.
    Na jedej fazie to nie jest możliwe!
  • #3 8207664
    czesiu
    Poziom 38  
    Posty: 3153
    Pomógł: 448
    Ocena: 827
    A ile mocy masz na tej jednej fazie bo pewnie mniej niż 13kW.
    Polecam agregat prądotwórczy.
  • #4 8208038
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Posty: 2137
    Pomógł: 128
    Ocena: 316
    Witam.

    Solarium na użytek publiczny, czy prywatny?

    Po pierwsze za mało danych, ale wnioskując, że dotychczasowe przyłącze jest jednofazowe, to szału nie będzie, więc streszczenie Twojej drogi w 9 punktach będzie wyglądać tak:

    1. Zorientuj się, jaką obecnie masz moc umowną i zabezpieczenie przedlicznikowe [wszystko to znajdziesz w umowie z ZE]
    2. Jak już będziesz wiedział co i jak to się okaże, że jest za mało.
    3. Wystąp do ZE o nowe "Warunki Techniczne Przyłączenia", wpisz moc, jaką potrzebujesz, nie zapomnij o tym, że oprócz łóżka używa się innych urządzeń elektrycznych, więc dorzuć troszkę do wnioskowanej mocy. Opłata za rezerwację mocy to ok. 120PLN/1kW.
    4. ZE w ciągu 2 tygodni powinien się uwinąć i w warunkach napiszą, jakie mają wymagania od Twojej instalacji [od licznika ro rozdzielnicy].
    5. Modernizacja instalacji na 3 fazową, obowiązkowo 5-przewodową [przebudowa rozdzielnicy, wykonanie zasilania do łóżka i odpowiednich zabezpieczeń, montaż nowego WLZ, uziomu itd.].
    6. Po modernizacji obowiązkowo pomiary i próby + protokół i oświadczenie elektryka wykonującego instalację.
    7. ZE zakłada licznik, sprawdza wszytko i plombuje.
    8. Podłączasz łóżko do zasilania.
    9. Można się opalać :)
  • #5 12848082
    skowronski
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Ocena: 3
    Mozna podlaczyc lozko pod jena faze ale jest to bardzo ryzykowne na to wchodzi sprawa ile urzadzeni bedzie w salonie itp. i jak kolega pisal wczesniej nie tylko lozko jest wlaczone w salonie wiec tez polecam opcje 3 fazowa

    Ja natomiast proponuję zapoznanie się z regulaminem forum a w szczególności pkt:
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych. [kkas12]
  • #6 12848233
    serwisor
    Poziom 29  
    Posty: 1397
    Pomógł: 96
    Ocena: 164
    Kolego skowronski, nie pisz że można, bo nie spotkałem się z przypadkiem, żeby pomiędzy tą samą fazą występowało 400V, ale spotkałem się z ludźmi, którzy próbowali na jednej fazie podłączyć 13kW, (mimo przydziału 5kW)
    Twoja porada jest szkodliwa i niebezpieczna, tak dla autora, jak i jego instalacji.

    W dodatku łapiesz się w ramy kosza, bo jesteśmy w Polsce, więc piszemy po Polsku.

    A szkoda było by uszkodzić takie łóżeczko za grube pieniążki, podłączając je nie tak jak powinno być.

    Szanowny autorze, po 1. Kontakt z elektrykiem !
    Później te 9 pkt o których pisał kolega Miwhoo