logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Montaż klimatyzatora: wsporniki na komin czy połać dachową? Pułapka olejowa?

Mirek_Gab 23 Paź 2010 20:34 8353 7
  • #1 8654984
    Mirek_Gab
    Poziom 13  
    Posty: 239
    Ocena: 115
    Witam.Zakupiłem klimatyzator i noszę się z zamiarem jego montażu.Ponieważ w chwili obecnej jestem na etapie remontu pomieszczeń na poddaszu i w jednym z nich będzie on zamieszczony mam pytanie: czy lepszym rozwiązaniem będzie zamocowanie j.zewnętrznej na wspornikach do komina czy do połaci dachowej? Drugie pytanie :ponieważ j. zewn. będzie zainstalowana powyżej j.wewn. czy powinienem przy połączeniu ich zastosować pułapkę olejową? Jeśli tak to jak ona wygląda? Oczywiście pozostałe prace chcę zlecić fachowcom od klimatyzacji ale dopiero na wiosnę-teraz muszę przygotować instalację , stąd moje pytania.
  • #2 8658654
    RC-BOY
    Poziom 16  
    Posty: 142
    Pomógł: 15
    Ocena: 97
    Panie Mirku generalnie montaż klimatyzacji lepiej zlecić fachowcom. Ale może Pan przygotować stanowisko pod jednostkę zewnętrzną (nie ważne czy to będzie komin czy też połać dachowa, ważne by był do niej dobry dostęp), trzeba też przemyśleć szybciej kwestię odprowadzenia wody z jednostki wewnętrznej. Lepiej samemu nie rozciągać rurociągów (można je pozaginać lub zawilgocić ) co źle wpłynie na pracę urządzenia, więc lepiej to zostawić fachowcom. A tak zwana pułapka olejowa nie jest żadnym urządzeniem tylko odpowiednio wykonanym syfonem na jednej z rurek.
  • #3 8662491
    Artmall
    Poziom 12  
    Posty: 113
    Pomógł: 8
    Ocena: 13
    Odnośnie pułapki olejowej, to nie ma potrzeby jej wykonywania. Obecne klimatyzatory zapewniają powrót oleju poprzez odpowiednio dobraną prędkość freonu w instalacji freonowej. Stąd ważne jest zachowanie odpowiednich średnic rurociągu - podanych przez producenta jak również nie przekraczanie maksymalnej długości instalacji oraz przewyższeń urządzeń.
  • #4 8663757
    grzeg0
    Poziom 17  
    Posty: 201
    Pomógł: 22
    Ocena: 164
    Różnie to bywa z klimatyzatorami ja radzę zrobić jednak syfon przy jednostce zewnętrznej o ile znajduje się powyżej jednostki wewnętrznej. Nie zaszkodzi a może pomóc.
  • #5 8664577
    King-Kong
    Poziom 11  
    Posty: 52
    Pomógł: 2
    Ocena: 3
    grzeg0 napisał:
    Różnie to bywa z klimatyzatorami ja radzę zrobić jednak syfon przy jednostce zewnętrznej o ile znajduje się powyżej jednostki wewnętrznej. Nie zaszkodzi a może pomóc.


    Niektórzy producenci kategorycznie zabraniają wykonywania syfonów na instalacji pod groźbą utraty gwarancji np. Carrier.
  • #6 8668297
    lopp
    Poziom 20  
    Posty: 310
    Pomógł: 33
    Ocena: 138
    grzeg0 napisał:
    Różnie to bywa z klimatyzatorami ja radzę zrobić jednak syfon przy jednostce zewnętrznej o ile znajduje się powyżej jednostki wewnętrznej. Nie zaszkodzi a może pomóc.

    Syfon przy jednostce zewnętrznej położonej powyżej wewnętrznej jest nieporozumieniem. Słuszna jest wcześniejsza uwaga iż klimatyzatory mają zapewniony powrót oleju poprzez właściwie dobrane średnice rurociągów, długość przewodów i zalecaną max. różnicę poziomów - trzeba tego przestrzegać.
  • #7 8689705
    Arkaszka.k
    Poziom 10  
    Posty: 5
    Zależy jaka jest różnica wysokości miedzy j. zewnętrzną a wewnętrzną.
    jeśli do 7 m to nie ma co sie przejmować, warto tylko aby przy wyjściu z j. zewnętrznej był niewielki syfon, aby olej nie uciekał.
    http://www.pm44.sosnowiec.pl/klimatyzacja-montaz/
    wiekszość producentów chce rząda aby montaż a przynajmniej rozruch wykonywał specjalistyczny serwis, potrzebna jest pompa próżniowa, kielicharka itd
    http://www.klimatyzacjapolska.pl
  • #8 8691078
    wogotto
    Poziom 14  
    Posty: 98
    Pomógł: 6
    Ocena: 18
    Witam.Syfon nie jest od tego aby olej nie uciekał............Syfony jak i spadki na instalacji stosuje się aby olej który krąży po tej instalacji podczas stanu spoczynku mógł emigrować do tych syfonów,a podczas pracy był zabierany przez czynnik i mógł dalej krążyć po instalacji.A co do różnic wysokości jednostek to niestety każdy producent,model ma swoje wymagania,jak i długości instalacji,syfonów,spadków instalacji,zaworów zwrotnych,filtrów,itp lub itd.

Podsumowanie tematu

✨ Montaż klimatyzatora na poddaszu budzi pytania dotyczące najlepszego sposobu umiejscowienia jednostki zewnętrznej - na wspornikach do komina czy na połaci dachowej. Użytkownicy podkreślają, że kluczowe jest zapewnienie dobrego dostępu do jednostki oraz prawidłowe odprowadzenie wody z jednostki wewnętrznej. W kwestii pułapki olejowej, opinie są podzielone; niektórzy eksperci sugerują jej zastosowanie, zwłaszcza gdy jednostka zewnętrzna znajduje się powyżej wewnętrznej, podczas gdy inni wskazują, że nowoczesne klimatyzatory zapewniają odpowiedni powrót oleju bez konieczności jej montażu. Ważne jest przestrzeganie zaleceń producentów dotyczących średnic rurociągów oraz maksymalnych długości instalacji, aby uniknąć problemów z działaniem urządzenia.