logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Buderus Logomax U004-24K - awaria po zakręceniu ciepłej wody, dioda awarii

kamykkamyk75 24 Paź 2010 20:37 3849 7
REKLAMA
  • #1 8658908
    kamykkamyk75
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Ocena: 2
    Witam. Mam problem z moim piecem BUDERUS LOGOMAX U004-24k. Piec na CO działa poprawnie. Problem zaczyna się od chwili załączenia ciepłej wody. Gdy wodę ciepłą w kranie odkręcę jest wszystko ok. Piec włącza się, nagrzewa wodę. Problem zaczyna się gdy wodę zakręcę. piec wyłącza się i po ok 10s sygnalizuje diodą górną awarie. Po zresetowaniu działa ok do chwili ponownego użycia ciepłej wody.Pomocy!

    Caps Lock w temacie a regulamin/ proszę poprawić!
    [_P_]
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #3 8668727
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 2334
    Pomógł: 199
    Ocena: 1033
    Prawdopodobnie mikroprzełącznik aktywacji c.w.u. - do wymiany
  • #4 8678244
    MARIOKD
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Ocena: 3
    wawrzeczko_t napisał:
    Prawdopodobnie mikroprzełącznik aktywacji c.w.u. - do wymiany

    Witam.
    Podłaczę się do tematu;
    Gdzie znajduję się ten przełącznik ?

    >tutaj< na zdjęciu pozwoliłem sobie zaznaczyć strzałkami dwa elementy ;możecie podpowiedzieć co to jest , za co odpowiada?
  • REKLAMA
  • #5 8678295
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 2334
    Pomógł: 199
    Ocena: 1033
    Przy (nad) wymienniku płytowym c.w.u. (czarny, prostokątny element z przewodem). Ale uwaga - bo są dwa podobne. Tak więc - nad wymiennikiem.
  • #6 8678484
    MARIOKD
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Ocena: 3
    wawrzeczko_t napisał:
    Przy (nad) wymienniku płytowym c.w.u. (czarny, prostokątny element z przewodem). Ale uwaga - bo są dwa podobne. Tak więc - nad wymiennikiem.

    Czyli to jest ten element na zdjęciu pierwsza strzałka od góry?
    Dodam że zawiesza się tylko podczas grzania w nocy .
  • #7 8678913
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 2334
    Pomógł: 199
    Ocena: 1033
    Nie. Mikrostyk od c.w.u. to ten na dole zdjęcia. Ale w Twoim przypadku prawdopodobnie wymagana jest wymiana membrany pod mikrostykiem górnym (zabezpieczenie przed brakiem wody). Generalnie - diagnoza usterki kotła U004 bez wizji - ciężka sprawa.
  • REKLAMA
  • #8 8713176
    kamykkamyk75
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Ocena: 2
    Witam. Problem wyjaśnił się po przyjeździe serwisanta. Wymienił czujnik temperatury wody (prawdopodobnie cw) i piec działa bezproblemowo. Dla zainteresowanych czujnik jest koloru niebieskiego, są dwa. Mój był wadliwy ten bardziej z tyłu pieca.Pozdrawiam.


    Proszę wyłączyć Caps Lock w tytule tematu - OSTRZEŻENIE
    mod - mirrzo

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Użytkownik zgłosił problem z piecem BUDERUS LOGOMAX U004-24K, który działa poprawnie przy grzaniu ciepłej wody, ale wyłącza się po zakręceniu kranu, sygnalizując awarię diodą. W odpowiedziach zasugerowano, że przyczyną może być uszkodzony mikroprzełącznik aktywacji c.w.u. oraz konieczność wymiany membrany pod mikrostykiem. Po przyjeździe serwisanta problem został rozwiązany poprzez wymianę czujnika temperatury wody, co przywróciło prawidłowe działanie pieca.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA