Buderus Logamax 004 - awaria po wyłączeniu ciepłej wody, świeci dioda

albin noga 14 Sty 2009 11:15 2729 3
REKLAMA
  • #1 5996938
    albin noga
    Poziom 1  
    Posty: 1
    co pracuje poprawnie.filtr wody czysty.po wylaczeniu wody cieplej po paru sekundach piec wchodzi w awarie, swieci sie pierwsza dioda od gory. Po zresetowaniu co dziala poprawnie
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 6000171
    pan marek
    Poziom 15  
    Posty: 89
    Pomógł: 10
    Ocena: 32
    Świecenie tej diody oznacza że zadzialal lańcuch zabezpieczeń(STB,CZUJNIK ZANIKU CIĄGU,ZABEZPIECZENIE PRZED BRAKIEM WODY ) lub ulega uszkodzeniu czujnik cieplej wody ewentualnie czujnik CO. Trzeba sprawdzić wszystko ale to chyba zadanie dla serwisanta.
    Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • #3 6030319
    De Soto
    Poziom 12  
    Posty: 32
    Pomógł: 3
    Ocena: 14
    Stawiam na czujnik temp CWU, albo co też sie zdarzało na czujnik temp co, oba sa takie same ale grzanie cwu odbywa sie zazwyczaj na wyższych temp i wtedy rezystencja czujnika moze wpływać na algorytm bledu plyty sterującej. Czujniki w tych kotłach sa 'psujące sie'. Spotkalem sie nawet z tym ze czujnik wykazuje prawidlowa rezystencje a jego wymiana na nowy powoduje 'jak ręką odjął'...
  • #4 6080081
    znx
    Poziom 13  
    Posty: 59
    Pomógł: 2
    Ocena: 18
    kocoł w czasie pracy na co nie widzi czujnika cwu .Jak chodzi na co poprawnie a awaria pojawia się tylko przy poborze cwu to jest uszkodzony czujnik cwu (ten nad wymiennikiem)