logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak zainstalować przepływomierz w systemie Siemens S7-400?

root93 05 Paź 2004 17:39 1262 5
  • #1 894004
    root93
    Poziom 11  
    Posty: 17
    Panowie
    Potrzebuję pewnej wiedzy do zainstalowania przepływomierza w systemie
    s7-400.Będę wdzięczny za przkładową aplikację albo informację o źrodle.
    pozdrawiam

    ROOT 93
  • #2 894293
    seboo76
    Poziom 12  
    Posty: 32
    Pomógł: 1
    Ocena: 11
    Witaj,
    jaki to przeplywonmierz ? czy masz z niego sygnal analogowy czy cyfrowy.
    Wiecej szczególow.
  • #3 895284
    Mathevp
    Poziom 19  
    Posty: 413
    Pomógł: 14
    Ocena: 75
    Pewnie będzie sygnał impulsowy lub po sieci.

    Daj jakieś szczegóły to rozwiązanie się znajdzie.

    Osobiście preferuję podłączanie przepływomierzy poprzez ProfiBUS-a. Łatwe i wygodne, a ponadto można później praktycznie wszystko z tym układem zrobić.

    Pozdrówka,
    M
  • #4 897381
    seboo76
    Poziom 12  
    Posty: 32
    Pomógł: 1
    Ocena: 11
    tee, strus. Ja i tak Cie kiedys zlapie.... :lol:
  • #5 900106
    root93
    Poziom 11  
    Posty: 17
    Dopowiadam : chodzi o przepływomierz Coriolisa z pomiarem analogowym 4-20mA. Poszukuję przykładu lub źródła.

    pozdrawiam ROOT
  • #6 913924
    tszewc
    Poziom 16  
    Posty: 126
    Pomógł: 9
    Ocena: 2
    OK, skoro 4-20 mA to podłączasz do wejścia analogowego, skalujesz przepływomierz na wartości min i max (np. 4mA - 0m3/h 20mA - 100m3/h), i odpowiednio masz wartości chwilowe przepływo na wejściu S7. W zależności od rozdzielczości przetwornika wejściowego skalujesz min i max skali przepływu.
    To są wartości chwilowe dostępne od razu w programie.
    Aby mieć wartości całkowite należy sumować przpływ co pewien czas (zależny od typu przepływu - szybko lub wolnozmienny, oraz dokładności pomiaru) a następnie podzielić przez ilość próbek w czasie.
    Czy o to chodziło?