Jak przywrócić komunikację Profibus między XC200 a Danfoss FCM 315?

kid26 02 Lut 2011 10:19 1455 2
  • #1 9091097
    kid26
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Witam
    probuje uruchomić sterowanie silnika z zintegrowana przetwornicą częstotliwości FCM 315 za pomoca sterownika XC 200 moellera po przes profibus. Wcześniej elementy te współpracowały ze soba, niestety wystąpił błąd w przetwornicy i usunięto go po przez przywrucenie ustawień fabrycznych przetwornika co spowodowało brak komunikacji.Nie posiadam wcześniejszych ustawień. Czy ktos posiada jakies doświadczenie w tym zakresie?
  • Pomocny post
    #2 9092219
    bogdan_16
    Poziom 14  
    Posty: 74
    Pomógł: 6
    Ocena: 6
    Prawdopodobnie w ustawieniach fabrycznych jest inny adres tego falownika i dlatego sterownik z nim sie nie komunikuje . Otworz sobie polaczenia profibusa , zobacz jaki ma adres potem instrukcja falownika i powinno dzialac.
  • #3 9097385
    kid26
    Poziom 2  
    Posty: 4
    w ustawieniach falownika trzeba było ustawić tylko 3 parametry. W dokumentacji falownika nie mogliśmy znaleźć opisu parametrów. Dopiero z danfossa dostałem odpowiedź gdzie wskazali konkretne.
    Parametry które trzeba było zmienić to :protokol par. 800; typ PPO - par. 904; adres par. 918; i wszystko śmiga tak jak powinno