Agregat ENDRESS 1004 DBS/S ES - zawyżanie częstotliwości.

xxyzx 13 Kwi 2011 09:58 1777 4
  • #1 13 Kwi 2011 09:58
    xxyzx
    Poziom 10  

    Witam.
    Mam problem z agregatem ENDRESSa 1004 DBS/S ES. Podczas pracy na biegu jałowym generuje częstotliwość ok 54 Hz, podczas obciążenia spawarką częstotliwość skacze i rośnie do ok 130 Hz. Z tego co pamiętam z czasów szkolnych, częstotliwość powinna maleć, przy obciążaniu generatora. Czy spawarka to jakiś aż tak specyficzny rodzaj odbiornika ?

    Popraw tytuł na zgodny z regulaminem pkt 3.1.15. (11) Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki. [retrofood]

    0 4
  • #2 13 Kwi 2011 10:32
    Rzuuf
    Poziom 43  

    Witam!
    Agregat ma stabilizację NAPIĘCIA, a nie częstotliwości. Gdy napięcie maleje (bo większe obciążenie), to układ stabilizacji dodaje "gazu" by utrzymać to samo napięcie - ale dodanie gazu to wyższe obroty.
    Spawarka jest dość niewdzięcznym obciążeniem - nie dość tego, że to obciążenie zmienia się skokowo, to na dodatek wyładowanie łukowe ma "ujemną" oporność. Częstotliwość w zasadzie nie ma wpływu na pracę spawarki - zarówno jeżeli spawasz prądem stałym, jak i spawarką inwertorową. Przy spawarce transformatorowej ze wzrostem częstotliwości rośnie moc transformatora.

    0
  • #3 13 Kwi 2011 12:18
    xxyzx
    Poziom 10  

    To by wiele wyjaśniało :). Do jakiej częstotliwości taka prądnica może "dojść" ??. Pomiędzy N i PE na wyjściu gniazda występuje napięcie ok 3 V o f równej 500 Hz. Czy to jakieś uciekające harmoniczne ??.

    0
  • #5 18 Kwi 2011 08:37
    xxyzx
    Poziom 10  

    To jest przy biegu jałowym.

    0