    Witam.
    Potrzebuje rady, w mieszkaniu mam instalacje 1 fazową, z S-ow na gniazdka rozchodzą sie przewody 2 zyłowe (brak uziemienia). I teraz chciałbym załozyc roznicowke 1 fazowa, czy jest wogole teraz mozliwosc załozenia jej? Moze ktos podac krotki opis, czy dodatkowo potrzeba ciagnac teraz przewod PE/PEN?
    Chodzi o to czy jest jakas mozliwosc aby roznicowka działała bez wkopywania bednarki i zmiany instalacji na 3 zyłową.

    Pytam narazie z ciekawosci, bo elektryk powiedział mi ze nie ma juz mozliwosci załozenia roznicowki, chyba ze zmienie instalacje i wkopie bednarke.
  • REKLAMA
  • #2 9656760
    elektryk83
    Poziom 14  
    Posty: 94
    Pomógł: 8
    Ocena: 37
    Witam , nie ma takiej opcji na przewodzie dwużyłowym, a po drugie jaki układ sieci. Znasz odpowiedz twojego elektryka to czego chcesz więcej , tej samej odpowiedzi? Pozdrawiam:D
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #4 9656780
    jarecki 86
    Specjalista elektryk
    Posty: 1194
    Pomógł: 127
    Ocena: 292
    Jeżeli chcesz zamontować różnicówke, to musisz zmienić instalację. I elektryka też.
  • #5 9656790
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4788
    szpaner16 napisał:
    Witam.
    Potrzebuje rady, w mieszkaniu mam instalacje 1 fazową, z S-ow na gniazdka rozchodzą sie przewody 2 zyłowe (brak uziemienia). I teraz chciałbym załozyc roznicowke 1 fazowa, czy jest wogole teraz mozliwosc załozenia jej? Moze ktos podac krotki opis, czy dodatkowo potrzeba ciagnac teraz przewod PE/PEN?
    Chodzi o to czy jest jakas mozliwosc aby roznicowka działała bez wkopywania bednarki i zmiany instalacji na 3 zyłową.

    Pytam narazie z ciekawosci, bo elektryk powiedział mi ze nie ma juz mozliwosci załozenia roznicowki, chyba ze zmienie instalacje i wkopie bednarke.


    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.