leszek-56 napisał:
Czasami jest że 4-20mA posiada możliwość kalibracji i do tego przydałby się symulator.Miewam do sprawdzania spore ilości a z niektórymi jak np. na wydechach jest problem z wyjęciem bez uszkodzenia.Co do kalibracji czy sprawdzania w kociołku to się zastanawiam że jeśli termopara pokazuje i przewody są ok. nie ma doziemienia to w zasadzie musi dawać prawidłowy sygnał.Jedyne problemy jakie miewałem dotychczas to były z obróbką sygnału.Ale może macie inne doświadczenia w tej gestii.
Na Fluka 87EX jestem "skazany" bo muszę używać Ex
I właśnie kalibrację całego toru czujki i wzmacniacza przeprowadza się z piecykiem.
Przy okazji należy sprawdzić tor temperatury odniesienia dla zimnego łącza.
Tylko problem z używaniem piecyka dla strefy Ex.....tu już nie wiem co poradzić.
Druga sprawa to wyciąganie czujek do testu. Jak sie długo tego nie robi to z reguły jest problem. Niestety dość często czujka ulega uszkodzeniu przy wyciąganiu w takiej sytuacji.
Ale jak się regularnie wyciąga to nie ma problemu. Nagar nie zdąży sie osadzić.