kpaweł 16 Gru 2011 09:24 98928 12
REKLAMA
  • #1 10265663
    kpaweł
    Poziom 20  
    Posty: 728
    Pomógł: 4
    Ocena: 89
    Witam - szukam informacji na w/w temat. Wszędzie są dane do drutu a do linki nie mogę znaleźć. Czy ma Ktoś może jakieś dane. Linka wytrzymuje wiekszy prąd niż drut. Ile to jest procent?
  • REKLAMA
  • #2 10265680
    dar1231
    Poziom 12  
    Posty: 35
    Ocena: 6
    Proszę poszukać tabeli obciążalności długotrwałej przewodów. Są różne opracowania w tym zakresie. Wyniki niewiele się różnią. Z tego co pamietam to dla przewodu dwużyłowego 4m2 położonego luźno obciążalność długotrwała wynosi 34A. Należy pamiętać, że inna jest obciążalność dla przewodów położonych w ścianie a inna dla przewodów położonych luzem, czy w korytkach.
  • #3 10265761
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4800
    Obciążalność długotrwała nie zależy od linki czy drutu, ale od warunków chłodzenia. Czyli wszystkiego co przewód otacza.
  • #4 10265835
    kpaweł
    Poziom 20  
    Posty: 728
    Pomógł: 4
    Ocena: 89
    Przewód 5x4mm2 -linka ułożony w rurce na ścianie. Temeratura otoczenia od 15 do 30 stopni w lecie. W tabeli jest 29 A.
  • REKLAMA
  • #5 10265851
    jarecki 86
    Specjalista elektryk
    Posty: 1203
    Pomógł: 127
    Ocena: 294
    kpaweł napisał:
    Linka wytrzymuje wiekszy prąd niż drut.

    Czy mógłbyś podać źródło tej informacji?
  • #6 10266015
    kpaweł
    Poziom 20  
    Posty: 728
    Pomógł: 4
    Ocena: 89
    Nie wiem dlaczego Pan to podświetlił : "Linka wytrzymuje większy prąd niż drut" - bo to jest akurat prawda. Źródło to :
    Załączniki:
    • 1.pdf (1.07 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • #7 10266191
    slawo12311
    Poziom 19  
    Posty: 274
    Pomógł: 35
    Ocena: 87
    Podany pdf jest dość obszerny, wskaż proszę strony na których jest to opisane.
  • #8 10266397
    kpaweł
    Poziom 20  
    Posty: 728
    Pomógł: 4
    Ocena: 89
    Tabela nr.7 ; strona 10. A na str.9 jest sposób ułożenia kabli do tej tabeli.
  • #9 10266432
    michalekk1
    Poziom 24  
    Posty: 758
    Pomógł: 54
    Ocena: 106
    Dla wszystkich, którzy nie ściągają PDF:
    Tabela 6:
    Obciążalność długotrwała przewodu linki Cu 4mm2.

    Tabela 7:
    Obciążalność długotrwała przewodu linki Cu 4mm2.

    Jak dla mnie tam nie ma nic o lince i drucie, ale nie wiem, może ja źle patrzę?
  • REKLAMA
  • #10 10266442
    slawo12311
    Poziom 19  
    Posty: 274
    Pomógł: 35
    Ocena: 87
    Ja również nie znalazłem informacji o budowie żył przewodów.
  • #11 10266473
    Miniax
    Specjalista elektryk
    Posty: 1438
    Pomógł: 173
    Ocena: 290
    Może koledze termin wielożyłowe pomylił się z wielodrutowe?
  • #12 10266860
    jarecki 86
    Specjalista elektryk
    Posty: 1203
    Pomógł: 127
    Ocena: 294
    kpaweł napisał:
    Nie wiem dlaczego Pan to podświetlił : "Linka wytrzymuje większy prąd niż drut" - bo to jest akurat prawda.

    Są trzy prawdy: świnta prawda, tyz prawda i gó*no prawda.
    Tu mamy do czynienia z ostatnim przypadkiem.
  • #13 19354714
    TR
    Poziom 12  
    Posty: 31
    Ocena: 8
    Trafiłem na tą tabelę, ale jest w niej błąd. Dla kolumny typ C dla 2 przewodów obciążalność 2,5mm2 jest większa niż dla 4mm2 (29A i 28A).

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Dyskusja dotyczy obciążalności długotrwałej przewodu linki Cu 4mm2. Użytkownicy wskazują, że obciążalność przewodu zależy od warunków chłodzenia, a nie tylko od jego konstrukcji (linka vs. drut). Podano, że dla przewodu dwużyłowego 4mm2 położonego luźno obciążalność wynosi 34A, a dla linki 5x4mm2 w rurce na ścianie przy temperaturze otoczenia 15-30°C wynosi 29A. Wskazano również na różnice w obciążalności w zależności od sposobu ułożenia przewodów. Użytkownicy dzielą się linkami do tabel obciążalności, jednak niektórzy nie znajdują w nich informacji dotyczących różnic między linką a drutem.