Dobór kondensatora i opornika w układzie gaszącym RC dla przekaźnika 110V AC

zbychos5 26 Sty 2012 20:32 3938 7
REKLAMA
  • #1 10452552
    zbychos5
    Poziom 11  
    Posty: 37
    Ocena: 1
    Witam
    Mam problem z stykami przekaźnika który zasila cewke elektrozaworu na 110V AC
    Chcę to zabezpieczyć układem gaszącym RC, ale nie wiem jak się dobiera wartości kondensatora i opornika. Proszę o porady.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 10452681
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4791
    100R i 0,1 µF. Moc sobie oblicz.
  • REKLAMA
  • #3 10454159
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk
    Posty: 2439
    Pomógł: 480
    Ocena: 365
    Zastosuj przekaźnik półprzewodnikowy do zasilania tej cewki - znikną problemy z wypalającymi się stykami. Jedynym mankamentem SSR-ów jest to, że o ile dla napięć sterujących 3-30 Vdc są tanie (20 PLN) i powszechne , to dla napięć sterujących 90-250 Vac są zdecydowanie droższe.
  • #4 10456122
    zbychos5
    Poziom 11  
    Posty: 37
    Ocena: 1
    Półprzewodnikowy na razie odpada ze wzgl. na koszty. Jak się oblicza wartości tych elementów? Retrofood podałeś te wartości dla 110V, a jakie byłyby potrzebne gdyby to było 230V AC?
    Gdzie lepiej stosować taki układ gaszący przy napięciu AC, równolegle ze stykami które załączają elektrozawór, czy równolegle z cewką zaworu?
  • REKLAMA
  • #5 10457062
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4791
    Podałem dla 230V. Równolegle do styków.
  • #6 10490616
    zbychos5
    Poziom 11  
    Posty: 37
    Ocena: 1
    Witam
    Czy mógłby ktoś napisać jak się dobiera elementy RC w układzie gaszącym przepięcia przy nap AC?
    Potrzebuje zastosować taki układ do załączania elektrozaworu na 110V AC.

    Jakie stosuje się wartości dla 110V i dlaczego lepiej włączać ten układ równolegle do styków załączających?
    Pozdrawiam
  • #7 17825571
    zbychos5
    Poziom 11  
    Posty: 37
    Ocena: 1
    Odświeżam ten temat. Może ktoś pomóc w poprzednim pytaniu?
  • REKLAMA
  • #8 17825928
    Łukasz.K
    Poziom 28  
    Posty: 989
    Pomógł: 84
    Ocena: 152
    Zależy jaki to elektrozawór. Jaka jest indukycjność jego cewki. Na początek ja bym użył rezystora 36 omów/0.25W szeregowo z kondensatorem foliowym 100nF/450V. Te elementy podłączyć równolegle do styków przekaźnika dlatego że na tych stykach pojawia się napięcie. Jeżeli będzie iskrzyć to zwiększać wartość kondensatora. Jeżeli po wymianie pojemności na większe rezystor będzie się grzał przy wyłączonym elektrozaworze to wymienić na rezystor o większej mocy i tej samej rezystancji.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik poszukuje pomocy w doborze wartości kondensatora i opornika w układzie gaszącym RC dla przekaźnika zasilającego cewkę elektrozaworu na 110V AC. Odpowiedzi sugerują zastosowanie rezystora 100Ω i kondensatora 0,1μF, a także podają, że dla 230V AC wartości te mogą się różnić. Wskazano, że układ gaszący powinien być podłączony równolegle do styków przekaźnika, aby zminimalizować iskrzenie. Dodatkowo, dla różnych indukcyjności cewki elektrozaworu, zaleca się użycie rezystora 36Ω/0,25W oraz kondensatora foliowego 100nF/250V, z możliwością zwiększenia pojemności kondensatora w przypadku iskrzenia.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.