mar_cik napisał: PBUE (Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych) w rozdziale III "Stacje i Rozdzielnice Elektroenergetyczne", kiedyś obowiązujące, dziś w takich przypadkach stosowane jako źródło "zasad wiedzy technicznej".
Szerokość korytarza nadzoru i obsługi oraz wszelkich przejść w rozdzielniach wnętrzowych powinny umożliwiać swobodę poruszania się osób i łatwy transport przyrządów. Szerokość korytarza przeciwwybuchowego = 120cm. (dopuszcza się miejscowe zwężenie o 20cm.)
Szerokość uzależniona jest od rozmieszczenia urządzeń- jednostronne lub dwustronne, od długości korytarza (do 7m i powyżej 7m) od przeznaczenia- obsługi lub nadzoru oraz od napięcia znamionowego (do 1kV i powyżej 1kV we wspólnym pomieszczeniu).