Witam serdecznie
Mam pytanie czy możecie się wypowiedzieć na temat kabli profius??
Jeśli chodzi o mój przypadek potrzebuje kabla do połączenia HMI z s7 200 przez rs485 protokół ppi i myślałem nad takim kablem (przewodem)
Link
tylko jest jeszcze mały dylemat miedzy sygnałem D+ a D- muszę zastosować rezystor 120ohm od strony PLC i od strony HMI, ale tutaj przewód ma impedancje falowa 135-165 ohm tak na zdrowy rozum to też powinienem zastosować rezystor 135-165ohm. Tylko jeszcze jedno ale, czy przy tak malej prędkości 9,6kb/s będzie to miało takie znaczenie w różnicy rezystora??
Mam pytanie czy możecie się wypowiedzieć na temat kabli profius??
Jeśli chodzi o mój przypadek potrzebuje kabla do połączenia HMI z s7 200 przez rs485 protokół ppi i myślałem nad takim kablem (przewodem)
Link
tylko jest jeszcze mały dylemat miedzy sygnałem D+ a D- muszę zastosować rezystor 120ohm od strony PLC i od strony HMI, ale tutaj przewód ma impedancje falowa 135-165 ohm tak na zdrowy rozum to też powinienem zastosować rezystor 135-165ohm. Tylko jeszcze jedno ale, czy przy tak malej prędkości 9,6kb/s będzie to miało takie znaczenie w różnicy rezystora??