Rezystor terminujący

mikssdaniel 16 Kwi 2007 07:15 5005 4
  • #1 16 Kwi 2007 07:15
    mikssdaniel
    Poziom 9  

    Witam

    W jaki sposób dobrać wartość rezystora terminującego magistralę.
    Jest to RS485
    Wiem że jest to uzależnione od impedancji przewodu.
    Czy wartość rezystora powinna być równa impedancji przewodu?

    W jakiejś instrukcji wyczytałem, że jest to uzależnione od szybkości komunikacji.

    Proszę o pomoc.

    0 4
  • SterControl
  • Pomocny post
    #2 16 Kwi 2007 09:17
    _jta_
    Specjalista elektronik

    Zawsze wartość rezystora terminującego powinna być równa impedancji przewodu - to daje najlepsze działanie.

    Przy małej szybkości komunikacji można by dać większy, żeby zmniejszyć straty mocy, ale to powoduje odbicia
    sygnału na końcu kabla... można sobie na to pozwolić, gdy ilość bitów/sekundę * długość kabla daje wielokrotnie
    mniej, niż szybkość światła (ale naprawdę wielokrotnie, z 10-20 razy - wtedy opornik może być ze 2X większy).

    Aha, i jak już dawać "nieprawidłowy" opornik, to raczej tylko na jednym końcu kabla - wtedy raz się odbije, a na
    drugim końcu i tak się wygasi - czyli zawsze będzie skończony czas wygaszania odbić. Ale lepiej bez odbić.

    0
  • SterControl
  • #3 17 Kwi 2007 10:13
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #4 18 Kwi 2007 07:27
    mikssdaniel
    Poziom 9  

    geguś napisał:
    Do 485 stosuje się rezystory 2szt 330Ω, lub 1szt 110Ω.


    OK.

    - 110Ω dla przewodu o impedancji 100Ω chyba może być?
    -"1szt" to znaczy jeden z każdej strony czy tylko z jednej strony magistrali
    - "dwa" - po jednym z każdej strony czy dwa połączone równolegle


    We wtyczkach do ProfiBus-a Siemensa są trzy rezystory na 1 stronę.


    Ja zastosowałem zwykłą skretkę UTP 24AWG - impedancja 100Ω i zaterminowałem rezystorami 100Ω z dwóch stron.
    Prawdopodobnie powinno sie stosować do takiej komunikacji przewody ekranowane ale gniazdo w przetwornicy z którą się komunikuję jest nieekranowane.

    Ekrany powinny być podłączone do PE z dwóch stron przewodu???

    0
  • #5 23 Kwi 2007 13:52
    _jta_
    Specjalista elektronik

    To zależy od konstrukcji układu wyjściowego, który "nadaje" na tę magistralę, i tego, jak jest zasilany
    - jeśli np. to jest open-collector NPN, i ma zasilanie '+' i masę, to opornik terminujący powinien iść do
    PLUSA zasilania (a czasem może być dzielnik między plusem i masą - typowy dla układów TTL);
    ethernet na koncentryku miał wyjście open-collector NPN i terminatory do masy, bo zasilanie było
    z przetwornicy, która dawała -9V. A dla RS-485 to chyba jest kabel symetryczny i terminator między
    przewodami: http://www.lammertbies.nl/comm/info/RS-485.html (prawie na samym końcu).

    0