logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Bezpieczne podłączenie Siemens DH12400 w starej instalacji aluminiowej?

12pawel 06 Maj 2012 13:20 7063 9
REKLAMA
  • #1 10866344
    12pawel
    Poziom 34  
    Posty: 2355
    Pomógł: 207
    Ocena: 696
    Witam. Mam podgrzewacz przepływowy trójfazowy Siemens DH12400 i podłączyłem go w bardzo starym budynku (instalacja aluminiowa bez przewodu ochronnego).
    Podgrzewacz ma przyłącze na 3 fazy i przewód ochronny, nie potrzebuje neutralnego. 3 fazy podłączyłem i zamiast ochronnego dałem neutralny (z racji że nie mam w instalacji przewodu ochronnego). Teraz nabrałem trochę wątpliwości czy dobrze zrobiłem i chcę Was zapytać o poprawność takiego podłączenia. Czy może tak zostać czy odłączyć w ogóle ten neutralny. Podgrzewacz ma podłączony ten przewód ochronny do rurek więc te zero co podłączyłem jest teraz w całej instalacji wodnej. Mam obawy czy jak się upali np zero to w wannie czy w zlewie nie pojawi mi się napięcie.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 10866385
    Miniax
    Specjalista elektryk
    Posty: 1438
    Pomógł: 173
    Ocena: 289
    W zasadzie wszystko zależy od układu sieciowego.
    Jeżeli posiadasz układ TN-C, lub jego stary odpowiednik, to przewód PEN (zerowy) można jak najbardziej podłączyć pod zacisk przewodu ochronnego w podgrzewaczu, natomiast w przypadku układu TT, sprawa już nie jest taka prosta. Bo przewodu Neutralnego nie możesz tak podłączyć.
  • #3 10866437
    12pawel
    Poziom 34  
    Posty: 2355
    Pomógł: 207
    Ocena: 696
    Nie nie o sieci TT nie ma mowy. Jest tam sieć TN-C. No dobra to zostawię tak jak podłączyłem.
    A czy moje obawy o to, że w razie upalenia zera(tu PEN) na rurach może pojawić się napięcie są słuszne? Instalacja stara aluminiowa więc pewności o połączenia nie mam.
  • REKLAMA
  • #4 10866457
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #5 10866466
    Miniax
    Specjalista elektryk
    Posty: 1438
    Pomógł: 173
    Ocena: 289
    Istnieje takie ryzyko, jednak upalenia musiałoby mieć miejsce przed listwą PEN.
    Dodatkowo skoro rury są metalowe, to prawdopodobnie są także "naturalnie" uziemione.
    Dlatego w tego typu instalacjach kładzie się bardzo duży nacisk na połączenia wyrównawcze.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #6 10866526
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • REKLAMA
  • #7 10866568
    12pawel
    Poziom 34  
    Posty: 2355
    Pomógł: 207
    Ocena: 696
    W tym domku wszystko robiłem sam i połączeń wyrównawczych nie dawałem, poza tym rurki wszystkie dawałem w izolacjach więc jako takiego uziemienia nie ma. No nic widzę że tak jak jest musi być i tyle. Będę myślał nad przebudową instalacji, wywaleniem licznika na zewnątrz budynku i PE poprowadzę bo widzę że za dużo się tu ryzykuje.
  • #8 10866926
    EAndrzej
    Poziom 21  
    Posty: 478
    Pomógł: 16
    Ocena: 67
    Witam.
    Istotnym i w zasadzie decydującym ryzykiem jest instalacja aluminiowa - bardziej podatna na wszelkiego rodzaju utlenienia na stykach oraz kruszejąca pod wpływem temperatury (przy przeciążeniach). A przepływowy podgrzewacz wody jest najmniej przewidzianym urządzeniem przez projektanta takowej instalacji w latach np. sześćdziesiątych takich "fanaberii" nie było. Dużo w takiej sytuacji będzie zależało od przekroi przewodów i bieżącej konserwacji instalacji ale oczywiście wymiana na prawidłowo wykonaną nową miedzianą instalację to najlepszy pomysł w tej sytuacji.
  • #9 10867048
    12pawel
    Poziom 34  
    Posty: 2355
    Pomógł: 207
    Ocena: 696
    Dobra wszystko już wiem na ten temat. Latem przerobię całą instalację, przynajmniej na odcinku do podgrzewacza(bo to stawia największe zagrożenie). Dziękuję za odpowiedzi.
  • #10 10867588
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4785
    12pawel napisał:
    Dobra wszystko już wiem na ten temat.


    To Ci się tylko tak wydaje. Już jesienią będziesz znowu pisał o tym na forum. Jestem tego prawie pewien.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące podłączenia podgrzewacza przepływowego Siemens DH12400 w starej instalacji aluminiowej, która nie posiada przewodu ochronnego. Zamiast przewodu PE, podłączył przewód neutralny, co wzbudziło jego obawy o bezpieczeństwo, zwłaszcza w kontekście potencjalnego pojawienia się napięcia na metalowych rurach w przypadku awarii. Odpowiedzi wskazały, że w instalacji TN-C można podłączyć przewód PEN do zacisku ochronnego, ale istnieje ryzyko związane z upaleniem przewodu zerowego. Użytkownik planuje przebudowę instalacji, aby poprawić bezpieczeństwo.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA