Nieoznaczone kable ethernet w serwerowni- gniazdka w pomieszczeniach

stachu_18 13 Lip 2012 12:33 1330 4
  • #1 13 Lip 2012 12:33
    stachu_18
    Poziom 12  

    witam,

    sprawa wygląda następująco:
    do serwerowni doprowadzona jest szpula kabli ethernetowych.
    Niektóre z nich podpisane są jako Tel, niektóre jako NET (wszystkie to jednak skrętka cat5). W lokalu w każdym pomieszczeniu przygotowane są gniazdka podwójne (2 wiązki na każde gniazdko).

    Pytanie:
    W jaki sposób mogę sprawdzić, który kabel kończy się w którym gniazdku w pomieszczeniach ? Brakuje gniazdek, końcówki kabli bez wtyczek.

    Bardzo proszę o pomoc

    0 4
  • Pomocny post
    #2 13 Lip 2012 13:08
    Sp4rX
    Poziom 9  

    Partester lub Generator.
    Z tym, że partester składa się z matki i odbiornika (podpinasz matkę do rj'ki przy gniazdku i sprawdzasz odbiornikiem wiązkę kabli w serwerowni patrząc na którym zaświecą Ci sie jakieś pary.
    Lepszy będzie generator, podpinasz do gniazdka matkę i "przedzwaniasz" pilotem wiązkę szukając kabla który Ci zapiszczy (ale nie może być podłączony do żadnego urządzenia), ewentualnie ma też krokodylki które zaczepiasz na powiedzmy pomaranczowej i niebieskiej zyle i przedzwaniasz na drugim koncu.

    0
  • #3 13 Lip 2012 13:30
    afrikaislam
    Poziom 12  

    Chyba najlepszym sposobem właśnie jest tak jak napisał Sp4rX. Zaopatrz się w ''przedzwaniacz'' najprościej zrób z głośnika 12V i baterii 9V, niektóre multimetry są zaopatrzone w taką funkcję, jakiegoś kolesia i telefon bądź jakieś '' walkie - talkie '' dla komunikacji bo krzyczeć nie będziecie do siebie no chyba że gniazda i serwerownia są w zasięgu słuchu. Jedna osoba zwiera w danym gniazdku ustalone kolory przewodów ( np pomarańcz i biało pomarańcz ) a druga w serwerowni po kolei przyklada przedzwaniacz do żył danego kabla (żył ustalonych i zwieranych w tym momencie w gniazdku tj. pomarancz i b-pomarańcz) i sluchać czy piszczy przedzwaniacz. Partester byłby najlepszym do sprawdzenia bo pokazałby czy przewód jest w całości i czy gdzieś nie jest uszkodzony i żyły przewodu nie ''biją'' do siebie lub do ściany.

    0
  • #4 13 Lip 2012 13:41
    tplewa
    Poziom 37  

    @Sp4rX

    Jest do tego ciekawszy sprzet :) Wpinasz w gniazda identyfikatory i miernikiem ktory wspolpracuje z nimi sprawdzasz w szafie, w ten sposob za jednym zamachem mozesz lokalizowac wieksza ilosc gniazd. Swojego czasu FLUKE cos takiego robil - nie bylo tanie jako nowe, ale na portalach widzialem kilka razy w bardzo rozsadnej cenie (ponizej 1000zl). Sam miernik potrafil wykonac jeszcze kilka przydatnych pomiarow. Sam sprzedalem jakis czas temu za 800zl - ale modelu w tym momencie nie pamietam (chyba Microscanner Pro), wiem ze nie jest juz produkowany.

    0
  • #5 27 Lip 2012 15:11
    stachu_18
    Poziom 12  

    Bardzo dziękuję Panowie. Użyłem Partester i poszło gładko i sprawnie. Pomysł z przedwzmacniaczem też nie głupi ;)
    Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc