Wielkość naczynia wzbiorczego w układzie otwartym.

pawel_i 17 Lip 2012 21:33 9845 5
REKLAMA
  • #1 11117016
    pawel_i
    Poziom 21  
    Posty: 326
    Pomógł: 41
    Ocena: 153
    Mam prośbę o poradę.
    Układ kotła stałopalnego z buforami 3x750l= 2250l
    Łączna pojemność kotła i buforów plus kawałek instalacji to maks. 2400L
    Układ rozgrzewam do 75-80stC, potem stygnie oddając ciepło do 30stC.
    Jakiej pojemności dobrać naczynie wzbiorcze?
    30L jest za mało bo po ostudzeniu układu trzeba dolać wody do układu.
  • REKLAMA
  • #2 11117481
    kreslarz
    Poziom 35  
    Posty: 2121
    Pomógł: 317
    Ocena: 459
    Stosuje się 5-10% pojemności całego układu. W Twoim przypadku nie schodziłbym poniżej 100 litrów.
  • REKLAMA
  • #3 11120465
    pawel_i
    Poziom 21  
    Posty: 326
    Pomógł: 41
    Ocena: 153
    10% z 2500 L to 250L
  • REKLAMA
  • #4 11123712
    pawel_i
    Poziom 21  
    Posty: 326
    Pomógł: 41
    Ocena: 153
    ... a może jakieś inne rozwiazania?
  • REKLAMA
  • #5 11125743
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #6 13812760
    pawel_i
    Poziom 21  
    Posty: 326
    Pomógł: 41
    Ocena: 153
    Zamontowałem naczynie ze starego bojlera elektrycznego Elektrometu o pojemności 150L. NIe mam już problemów z brakiem wody w układzie po ostygnięciu.
    Poza tym wyniosłem naczynie 1,9 m do góry do garażu.