logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Montaż pieca gazowego z otwartą komorą spalania w kuchni – wymogi wentylacji, normy

dejmus 02 Paź 2012 21:11 5811 7
  • #1 11370934
    dejmus
    Poziom 9  
    Posty: 7
    Czy dopuszczalny jest montaż pieca gazowego (junkers, nie znam mocy, przypuszczam że poniżej 30 kW) z otwartą komorą spalania w kuchni ?
    Czy jest ona uważana za pomieszczenie mieszkalne?

    Dodam że kuchnia nie jest odpowiednio wentylowana. W internecie znalazłem informacje iż powinny znajdować się kanały wywiewne i nawiewne o powierzchni co najmniej 200 cm2. Czy to się zgadza? o tych parametrach nie wspomina "rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie". Pochodzą one z jakiejś normy?

    W naszej kuchni znajduje się tylko 1 kratka wentylacyjna. Po włączeniu pieca (zamknięte okna) powietrze robi się ciężkie, po wejściu do kuchni wręcz boli głowa. Obawiam się że może to być spowodowane obecnością CO.
  • #2 11371097
    Kot-huncwot
    Poziom 21  
    Posty: 360
    Pomógł: 31
    Ocena: 93
    MUSISZ mieć dopust powietrza do spalania.
    I porządny przewód kominowy.

    Ja dziś nie bardzo mam czas, ale jutro podumam nad sprawą. A "na teraz" rozszczelnij okno w kuchni. KONIECZNIE !!!!!
  • #3 11371434
    dejmus
    Poziom 9  
    Posty: 7
    Pytam o kwestię dopuszczalności ponieważ zastanawiam się nad wypowiedzeniem umowy najmu. Póki co piec wyłączyłem.
  • #4 11371472
    -west
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 1065
    Pomógł: 143
    Ocena: 521
    Pomieszczenie musi mieć minimum 8 m3 kubatury, co do wentylacji i kominów musi mieszkanie posiadać aktualną ekspertyzę kominiarską. Kominiarz sprawdzi na żywo jak wyglądają przekroje kominowe i wentylacyjne oraz się pod tym podpisze
  • #5 11371879
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 2334
    Pomógł: 199
    Ocena: 1031
    Instalacja wewnętrzna gazu musi być wykonana zgodnie z projektem budowlanym. Wiec jeśli wynajmujący np. samowolnie zrobił sobie podejście pod kocioł gazowy (podejście którego wcześniej nie było) to jest to samowola budowlana co może rzutować na bezpieczeństwo użytkowania instalacji.
  • #6 11371988
    mirrzo

    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 7654
    Pomógł: 441
    Ocena: 2609
    Dokładnie to jest tak
    Montaż pieca gazowego z otwartą komorą spalania w kuchni – wymogi wentylacji, normy
    Dla 1 urządzenia grzewczego kubatura wynosi 8 lub 6,5 m3, a dla co najmniej 2 urządzeń gazowych, jak w tabelce powyżej.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #7 11372951
    Kot-huncwot
    Poziom 21  
    Posty: 360
    Pomógł: 31
    Ocena: 93
    Witam.
    Po spełnieniu iluś tam warunków taki montaż jest dopuszczalny.

    -west pisze:
    "...co do wentylacji i kominów musi mieszkanie posiadać aktualną ekspertyzę kominiarską. Kominiarz sprawdzi na żywo jak wyglądają przekroje kominowe i wentylacyjne oraz się pod tym podpisze."
    Tak własnie. I natychmiast żądaj od Wynajmującego takiego papieru. Obowiązek robienia takiego przeglądu wynika z Prawa Budowlanego, art. 62. Znajdziesz w Dz.U. nr 89, poz. 414 z 1994 roku. Polecam text jednolity. Albo na stronie GUNB-u.
    Jest to przegląd roczny lub półroczny. I musi być zrobiony, tym bardziej, że masz poważne zastrzeżenia co do działania instalacji grzewczej.

    wawrzeczko_t pisze;
    "Instalacja wewnętrzna gazu musi być wykonana zgodnie z projektem budowlanym. Wiec jeśli wynajmujący np. samowolnie zrobił sobie podejście pod kocioł gazowy (podejście którego wcześniej nie było) to jest to samowola budowlana co może rzutować na bezpieczeństwo użytkowania instalacji."

    Dotyczy to również faktu stosowania ogrzewania indywidualnego, przewodów kominowych, dopustu powietrza zewnętrznego i lokalizacji kotła !!!!!!!!!!

    Z tego, co piszesz, wnioskuję, że nie mieszkałeś w tym lokalu w zeszłym sezonie grzewczym.

    Jest silnie prawdopodobne, że Właściciel, lub poprzedni lokator zatkał czymś dopust powietrza zewnętrznego. I takiego dopustu szukaj. Lokalizację będziesz miał pokazaną w proj. budowlanym i powinien być też pokazany w projekcie instalacyjnym.
    Jak nadal źle, to wołać kominiarza. Bo ptaszory mogły sobie gniazdo zrobić na lub w Twoim przewodzie kominowym. I okno mieć uchylone w kuchni, dopóki sprawa się nie wyjaśni.
  • #8 11373783
    dejmus
    Poziom 9  
    Posty: 7
    Dziękuję serdecznie. Skorzystam z waszych podpowiedzi.

Podsumowanie tematu

✨ Montaż pieca gazowego z otwartą komorą spalania w kuchni jest dopuszczalny, pod warunkiem spełnienia określonych norm wentylacyjnych i kominowych. Pomieszczenie musi mieć minimum 8 m³ kubatury, a wentylacja powinna być zgodna z przepisami, co wymaga aktualnej ekspertyzy kominiarskiej. W przypadku braku odpowiedniej wentylacji, jak w omawianej kuchni, istnieje ryzyko gromadzenia się tlenku węgla (CO), co może prowadzić do zagrożenia zdrowia. Użytkownik powinien domagać się przeglądów instalacji gazowej oraz przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA