De ditrich City 1.24 GN - pomoc w interpretacji wyświetlanych błędów

stefan208 01 Gru 2012 10:15 1986 5
REKLAMA
  • #1 11596001
    stefan208
    Poziom 9  
    Posty: 20
    Ocena: 1
    posiadam piec De ditrich City 1.24 GN piec w tamtym roku grzewczym działał bez zastrzeżeń, przez lato nie byl użytkowany. Gdy próbuje go teraz uruchomić wyskakują mi błędy:
    A1-60
    A2-52
    A3-60

    Pompa działa normalnie proszę o szbka pomoc w naprawieniu błędów.
  • REKLAMA
  • #2 11596683
    markmd
    Poziom 25  
    Posty: 723
    Pomógł: 49
    Ocena: 278
    Spróbuj wysuszyć elektronikę (sterownik) np. suszarką do włosów. Jeśli masz instrukcję to poszukaj czego dotyczą błędy.
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #4 11597652
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 2334
    Pomógł: 199
    Ocena: 1033
    Pisze tylko o A1 co oznacza że "błąd komunikacji z automatem palnikowym" czyli w tym przypadku z transformatorem zapłonowym. Naciskałeś "reset" czyli przycisk z symbolem trąbki ? Pozostałych usterek nie znam.
  • REKLAMA
  • #5 11597835
    stefan208
    Poziom 9  
    Posty: 20
    Ocena: 1
    tak próbowałem trąbki ale brak reakcji
    Może mnie źle zrozumiales pisząc
    A1-60
    A2-52
    A3-60

    mialem na mysli

    alarm1-60
    alarm2-52
    alarm3-60
  • #6 11600197
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 2334
    Pomógł: 199
    Ocena: 1033
    Jeśli pompa działa normalnie a nie ma iskry zapalającej to któryś z czujników blokuje start kotła lub transformator zapłonowy uszkodzony. Sprawdź odczyty - wg str. 37 i 38 instrukcji.