Drobna naprawa instalacji, jak wygląda potwierdzenie pisemne?

michalekk1 01 Kwi 2013 10:40 5349 6
  • #1 12138589
    michalekk1
    Poziom 24  
    Posty: 758
    Pomógł: 54
    Ocena: 105
    Dzień dobry,
    Mam w ręku takie pismo:
    Drobna naprawa instalacji, jak wygląda potwierdzenie pisemne?
    Jako, że posiadam Świadectwo Kwalifikacji, podjąłem się tej jakże trudnej naprawy.
    Z mojej wiedzy wynika, że należy podłączyć PEN do "bolca" w gnieździe nr 1 oraz wymienić gniazda 2, 3 na takie z bolcem. Jestem świadomy tego, że instalacja jest stara, ale właściciel nie ma pieniędzy na wymianę aktualnie, ale zostanie uświadomiony o zagrożeniach oraz konieczności wymiany instalacji najszybciej jak się da.
    I tutaj pytanie, jak powinno wyglądać pismo skierowane do zarządcy nieruchomości?

    Pozdrawiam.
  • #2 12138643
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3524
    Świadom praw i obowiązków, wynikających z posiadania kwalifikacji,
    należy skierować do zarzadcy nieruchomości pismo ... odpowiednie,
    potwierdzające przywrócenie instalacji do zasad bezpiecznej eksploatacji.

    Pozdrawiam.
  • #3 12139287
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #4 12139465
    zdzisiek1979
    Poziom 39  
    Posty: 5442
    Pomógł: 560
    Ocena: 1252
    A ja tak po cichutku się spytam co się stanie po 30 kwietnia jak nic z tym się nie zrobi?

    Masz zawiadomienie a w nim wymienione usterki jakie należy usunąć. Masz do wymiany gniazda w kuchni bo brak bolca ochronnego a w łazience wnioskuje że niema zerowania ( zakładam że instalacja TN-C ) po usunięciu usterek piszesz kwit że w lokalu dokonano napraw wedle zalecenia zawiadomienia z dnia tego i tego i dołączasz kopie tego do swojego kwitu a że jako iż grzebałeś w instalacji klienta montując mu gniazdo ew. wymieniając jesteś zobowiązany dobrą etyka bo sprawdzenia gniazda pomiarem na SWZ czy spełnia wymogi i czy dobrze zrobiłeś swoja robotę. Z tego wygeneruj prosty protokół którego kopię dołączysz do swojego kwitu i taki komplet 3 papierków niech klient zaniesie sobie do administracji.
    Zawsze jak wymieniam gniazdko u klienta robię zawsze pomiar pętli by być pewnym swojej pracy ale nie piszę protokołu bo poco tylko wiedza dla mnie że jest OK ale w takim przypadku protokolik dorzucił bym jako potwierdzenie dobrze wykonanego zlecenia. I to wszystko w temacie.
  • #5 12139841
    michalekk1
    Poziom 24  
    Posty: 758
    Pomógł: 54
    Ocena: 105
    Koledzy, nie mam problemu z tym co należy zrobić, tylko co mam napisać w tym papierku potwierdzającym wykonanie czynności.
    Jestem początkującym elektrykiem, stąd moje pytania o formalności, nie o starość instalacji czy podobne. Aczkolwiek dziękuję za dodatkowe uwagi.
    zdzisiek1979 napisał:
    wymieniając jesteś zobowiązany dobrą etyka bo sprawdzenia gniazda pomiarem na SWZ czy spełnia wymogi i czy dobrze zrobiłeś swoja robotę. Z tego wygeneruj prosty protokół którego kopię dołączysz do swojego kwitu i taki komplet 3 papierków niech klient zaniesie sobie do administracji.

    Upewnij mnie w przekonaniu, że mogę wykonać pomiar IPZ metodą techniczną używając woltomierza cyfrowego? Nie posiadam jeszcze mierników specjalistycznych...
  • #6 12139861
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3524
    No to zrobił się problem, i trzeba uciec się do p. 61 według z PN-HD 60364-6:2008, co nie przeszkadza w wykonaniu odpowiednich obliczeń, wcześniej potwierdzając ciągłość przewodów ochronnych. Z tą ciągłością przy króciutkich mostkach może być różnie :D
  • #7 12142327
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik poszukuje informacji na temat pisemnego potwierdzenia wykonania naprawy instalacji elektrycznej, w tym podłączenia przewodu PEN oraz wymiany gniazd. W odpowiedziach podkreślono konieczność sporządzenia dokumentu potwierdzającego przywrócenie instalacji do bezpiecznej eksploatacji oraz wykonania pomiarów, takich jak SWZ. Wskazano również na znaczenie etyki zawodowej w kontekście pomiarów oraz dokumentacji. Pojawiły się wątpliwości dotyczące starości instalacji oraz jej bezpieczeństwa, jednak większość uczestników dyskusji zgadza się, że po wykonaniu wskazanych działań instalacja może być uznana za bezpieczną.