Jaka moc zamowiona, wspolczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej

marcin.wwl 30 Maj 2013 13:40 2616 3
REKLAMA
  • #1 12361976
    marcin.wwl
    Poziom 1  
    Posty: 1
    Potrzebuje oszacowac moc zamowiona przy mocy zainstalowanej ok. 1150kW
    (odbiorniki to głównie wtryskarki, rozdmuchiwarki) zużycie miesięczne to 2.089.909kWh, moc bierna 821.655kVarh, maksymalna ilość 4.134kW, obciążenie 62%, cos φ 0,931. Takie dane posiadam. Czy do okreslenia mocy zamowionej sa jakies zasady, wzory, czy zamawia sie tyle ile mocy zainstalowanej?
    Jak obliczyc współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej?
    Jaki transformator musiałby obsługiwac taki punkt odbioru?
    Z gory dziekuje za wszelka pomoc.
  • REKLAMA
  • #2 12362066
    INTOUCH
    Poziom 30  
    Posty: 1581
    Pomógł: 99
    Ocena: 199
    Poradnik Inżyniera Elektryka.
    Ale zawarte w nim wzory odnoszą się do lat 70, i 80 ubiegłego stulecia, gdzie produkowało się dużo i mało kto liczył się ekonomią.
    Bez odpowiednich danych dotyczących technologi produkcji możesz tylko oszacować z dokładnością do 30%. Lepiej wziąć mocy więcej niż na styk.
    Opisz problem nie skrótowo, tylko dokładniej to pomożemy.
  • REKLAMA
  • #3 12381356
    marek_ka
    Poziom 26  
    Posty: 1019
    Pomógł: 23
    Ocena: 171
    Bierzesz faktury i patrzysz na Pmax. Moc zamówiona musi przekraczać Pmax.
    Za moc zamówioną płaci się bez względu na rzeczywiste zużycie, dla tego lepiej sprawdzić z kilku miesięcy.

    Kłania się kompensacja mocy biernej, wypadałoby to poprawić.
  • #4 12381511
    luke666
    Poziom 33  
    Posty: 2445
    Pomógł: 182
    Ocena: 119
    marek_ka napisał:
    Kłania się kompensacja mocy biernej, wypadałoby to poprawić.

    Tangens φ wynosi 0,393 (cosφ=0,931), a więc mniejszy od wymaganych 0,4 - wszystko jest w porządku (domyślam się, że zakład przy aktualnej pracy nie płaci kary za nadmiar mocy biernej).

    marcin.wwl napisał:
    Jaki transformator musiałby obsługiwac taki punkt odbioru?

    To zależy od przebiegu dobowego obciążenia (z uwzględnieniem okresów letnich i zimowych). Pod uwagę należy też wziąć możliwość rozbudowy zakładu.
    O doborze transformatora dowiesz się z:
    PNEN 60076 Transformatory. Wymagania ogólne
    PNIEC60354 Przewodnik obciążenia transformatorów olejowych

    marcin.wwl napisał:
    Jak obliczyc współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej?


    Do tego również potrzebujesz dobowy profil obciążenia.