Witam! Mam następujący problem. Posiadam silnik 1,1kW (trójkąt 230V). Sterowany jest za pomocą falownika NORD AC500E. Falownik zasilany jedna fazą 230V. Kupiony mam do włączania i wyłączania falownika stycznik DILM7-10. Zastanawiam się czy ten stycznik będzie okay dla tego falownika.
FALOWNIK: znamionowy prąd wejściowy: 230V 1~ 12A/ 3~ 7,7A (zalecany bezpiecznik sieciowy 16A)
STYCZNIK: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaett...01-de-LEIST_SCHUETZ_3KW_400V_AC_BETAETIGT.pdf
Stycznik ten jest dla silników 2,2kW (230V 3~) a tutaj jest 1,1kW więc niby powinno być okay.
Pytanie brzmi, czy stycznik mi się nie spali bo pisze tam niby że ma 7A, gdzieś że ma 22A, a falownik bierze 12A przy jednej fazie lub 7,7A przy trzech fazach. Nie za bardzo to ogarniam a muszę to ogarnąć.
Z góry dziękuję za pomoc!