OMRON - OMRON NS5 - ERROR 10

04 Oct 2013 07:04 1812 2
  • Level 20  
    Dzień dobry.

    Mam panel NS5-SQ00B-V1. Podczas startu panela pojawai się ERROR 10 : Fali In loading file or exectuting programs : Please recover the system program.
    Wersja panela 3.10.
    Teraz gdy mam aktywny błąd nr 10 – urządzenie nie jest wykrywane przez PC ( łączę się w celu wgrania nowego projektu).
    Podczas próby wgrania nowego systemu na końcu transferu wyskakuje błąd.
    Czy ma ktoś podobny panel z systemem do niego? Wydaje mi się że najprościej byłoby Zrobić obraz karty pamięci i spróbować wgrać do mojego panela.
    Za obraz mogę oddać punkty.

    Dziękuję
    [Szkolenie 22.06.2021, g.9.00] Zabezpieczenia Internetu Rzeczy (IoT) programowe i sprzętowe. Zarejestruj się za darmo
  • Helpful post
    Automation specialist
    W Cx-Designer masz instrukcje w PDF-ie jak wygenerować i wgrać na kartę CF update systemu.
    Załączam tą instrukcię.
    Pozdrawiam,
    Andrzej Łacinnik
    e-mail: andrzej.lacinnik(małpa)eu.omron.com
  • Level 20  
    Pomogło. Dziękuję