nowosolar pk22 - wentylator do pieca co zawiesza się

marioxrally 10 Lis 2013 18:52 12720 11
REKLAMA
  • #1 12936706
    marioxrally
    Poziom 9  
    Posty: 5
    Witam, na początek chciałem się przywitać ponieważ jestem nowy na forum, Witam wszystkich :)
    To teraz o problemie
    Od dwóch dni zawiesza mi się dmuchawa do pieca, kręci się powoli i burczy, dmuchawa ustawiona jest na sterowniku na 3 biegu ( skala do 10) jak wezmę na 7 to wtedy działa normalnie.Po odłączeniu jej od sterownika i odczekaniu około godz problem znika,dmuchawa załącza się jak powinna,czyli na 3 ale problem wraca z powrotem po kilku godzinach. I znowu muszę ją odłączyć i tak w kółko. Dodam że sterownik jak i dmuchawa są nowe ( pracują tydzień)
    Proszę o jakieś porady morze ktoś wie czego to jest wina
    Pozdrawiam! :D
  • REKLAMA
  • #2 12937421
    Lee.LW
    Poziom 24  
    Posty: 490
    Pomógł: 88
    Ocena: 80
    Witam!
    Jeśli piec jest też nowy, jak sterownik i dmuchawa, to wezwij serwis producenta.
    Obejdzie się bez kosztów i szukania przyczyny.
    W innym przypadku, proponuję przygotować próbnik w postaci żarówki 40W/230V.
    Podłącz ją zamiast wentylatora w czasie normalnej jego pracy, zapamiętaj jak świeci.
    Powtórz to w chwili, gdy wentylator się zawiesi.
    - Jednakowe świecenie w obu przypadkach sugeruje winę wentylatora.
    - Słabsze świecenie w drugim wypadku, lub migotanie z mniejsza częstotliwością wskazuje na sterownik.
    Pozdrawiam,
    Lee
  • #3 12937562
    marioxrally
    Poziom 9  
    Posty: 5
    piec też jest nowy, w sumie racja najpierw zadzwonię do serwisu bo w końcu wszystko jest na gwarancji
  • REKLAMA
  • #4 12938605
    marioxrally
    Poziom 9  
    Posty: 5
    serwis przyjedzie tylko do pieca, a do osprzętu już nie, dlatego że jest od innego producenta ( mimo że piec wraz ze sterowaniem został kupiony jako komplet) trzeba wysłać do serwisu czas oczekiwania około 2 tyg :|
  • REKLAMA
  • #5 12940302
    Lee.LW
    Poziom 24  
    Posty: 490
    Pomógł: 88
    Ocena: 80
    Bardzo nieciekawe warunki gwarancji.
    Zrób więc próbę jak pisałem wcześniej. Zwróć też uwagę na temperaturę silnika dmuchawy, nie powinien być gorący. Na próbę wymienić kondensator znajdujący się w puszce przyłączeniowej silnika.
  • REKLAMA
  • #6 12940700
    marioxrally
    Poziom 9  
    Posty: 5
    Lee.LW napisał:
    Witam!
    Jeśli piec jest też nowy, jak sterownik i dmuchawa, to wezwij serwis producenta.
    Obejdzie się bez kosztów i szukania przyczyny.
    W innym przypadku, proponuję przygotować próbnik w postaci żarówki 40W/230V.
    Podłącz ją zamiast wentylatora w czasie normalnej jego pracy, zapamiętaj jak świeci.
    Powtórz to w chwili, gdy wentylator się zawiesi.
    - Jednakowe świecenie w obu przypadkach sugeruje winę wentylatora.
    - Słabsze świecenie w drugim wypadku, lub migotanie z mniejsza częstotliwością wskazuje na sterownik.
    Pozdrawiam,
    Lee


    zrobiłem tak jak pisałeś i wychodzi na to że wina leży po stronie sterownika, wentylator nie grzeje się jest ciągle zimny, w wentylatorze nie ma żadnego kondensatora, najprawdopodobniej znajduję się w sterowniku nie mogę znaleźć nigdzie schematu tego sterownika, jutro znajomy elektryk ma go zobaczyć, morze coś pomorze. Jak bym był pewny że to wina sterownika to kupił bym drugi a ten bym wysłał na gwarancję, ze wszystkim muszę czekać do jutra
  • #7 12941727
    Lee.LW
    Poziom 24  
    Posty: 490
    Pomógł: 88
    Ocena: 80
    Czyli było tak:
    Cytat:
    Słabsze świecenie w drugim wypadku, lub migotanie z mniejsza częstotliwością wskazuje na sterownik.

    Jeśli nie ma kondensatora tam gdzie pisałem, to nie szukaj go. Schematu sterownika nie znajdziesz, to "słodka tajemnica" producenta. :D
    Przeczytaj uważnie to:
    Cytat:
    3. OBROTY DMUCHAWY – wartość „1” oznacza min. obroty „8” oznacza prace z max. prędkością. Sterownik zaprojektowany jest do współpracy z dmuchawą Firmy Ewmar lub M plus M. Biegi od 1 do 3 są biegami „rozruchowymi”.Nie ma natomiast gwarancji, iż inne dmuchawy nie będą sprawiać problemów- zwłaszcza na najniższych biegach. Nie należy używać biegów, z którymi dmuchawa nie chce działać poprawnie (nie startuje, zatrzymuje się po jakimś czasie). Grozi uszkodzeniem sterownika lub dmuchawy.

    To cytat z instrukcji sterownika PK-22.
    Jaką masz dmuchawę?
  • #8 12943215
    marioxrally
    Poziom 9  
    Posty: 5
    dmuchawa jest też firmy Nowosolar NWS 75, to wszystko kupiłem w komplecie, czyli wychodzi na to że dmuchawa powinna być inna??
    Zauważyłem że problem pojawia się w momencie kiedy piec jest w trybie wygaszania, i wentylator chodzi pół godz bo na tyle mam ustawiony sterownik.
  • #9 12945117
    Lee.LW
    Poziom 24  
    Posty: 490
    Pomógł: 88
    Ocena: 80
    Dmuchawa z pewnością może być taka.
    Spróbuj jeszcze podnieść obroty na "4", jeśli nadmuch będzie za silny- stłumić go przysłoną. Gdy jej brak, zrób "ćwiczebną" z kawałka tektury i taśmy klejącej.
    Możesz jeszcze wykonać "telefon do przyjaciela" (pomoc techniczna Nowosolara: 33 845 12 74). :|
  • #10 15443839
    ARTEMIAN
    Poziom 16  
    Posty: 398
    Pomógł: 10
    Ocena: 92
    Mam taki sterownik dmuchawa chodzi cały czas uszkodzony jest element załączający dmuchawę niestety jest rozsypany -wygląda jak tyrystor czy ktoś wie co zastosować ?
  • #11 15447730
    Lee.LW
    Poziom 24  
    Posty: 490
    Pomógł: 88
    Ocena: 80
    Ten element to triak. Zastosuj np. BT138 600E.
    Lee
  • #12 15449947
    ARTEMIAN
    Poziom 16  
    Posty: 398
    Pomógł: 10
    Ocena: 92
    Dzięki a propo zadzwoniłem do producenta i miła pani poprosiła ich technika który bez oporów zdradził ich tajemnice kazał wrzucić na 800 ale to akurat nie ma znaczenia wielkiego.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłasza problem z wentylatorem Nowosolar PK-22, który zawiesza się podczas pracy, kręci się powoli i burczy. Po odłączeniu od sterownika problem ustępuje na krótko. Użytkownik planuje skontaktować się z serwisem, jednak napotyka trudności z gwarancją, ponieważ wentylator i sterownik pochodzą od różnych producentów. Inni uczestnicy dyskusji sugerują wykonanie testów z żarówką, aby zdiagnozować problem, oraz zwracają uwagę na temperaturę silnika wentylatora. Użytkownik odkrywa, że problem występuje, gdy piec jest w trybie wygaszania. Wskazówki obejmują podniesienie obrotów wentylatora oraz kontakt z pomocą techniczną producenta. W innej części dyskusji omawiane są uszkodzenia elementów sterujących wentylatorem, w tym triaków.