Tibbo DS203 - obsługa RS - Ustawienie komunikacji transparentnej

bulba1 12 Gru 2013 11:07 1059 2
REKLAMA
  • #1 13052075
    bulba1
    Poziom 24  
    Posty: 823
    Pomógł: 77
    Ocena: 59
    Mam problem z konwerterem LAN-RS Tibbo DS203. Próbuje go zastosować do "wyniesienia" rs pomiędzy urządzeniem kontrolera i komputerem z oprogramowaniem. Potrzebne mi są tylko sygnały TX i Rx . Ale do rzeczy.
    Jak podłączę sobie komputery po rs za pomocą tego konwertera to działa mi konsola w obie strony, niestety jak przełączę na komunikację pomiędzy kontrolerem i programem to niestety nie łączy się . w statusie mam "Connection state" - TCP connection estabilished
    a "Port state" - opened

    Nie wiem co źle robię - może ktoś ma przykładowe dobre ustawienia
  • REKLAMA
  • #2 13082413
    simrowit1
    Poziom 11  
    Posty: 18
    Pomógł: 2
    Skoro dwa komputery się komunikują ze sobą to moduł jest skonfigurowany raczej dobrze. Spróbuj ustawic w Tibbo VSP Manager > Properties > Default serial settings >> flow control Off.
  • #3 13791259
    bulba1
    Poziom 24  
    Posty: 823
    Pomógł: 77
    Ocena: 59
    Niestety nie eudało mi się tego zrobić na Tibbo, zastosowałem ACT1000 z wyłączoną kontrola połączenia i śmiga