logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] APC Back UPS 250 EC schemat lub sposób uruchomienia zimnego startu (rev. K-2EB4)

hosesor 30 Gru 2013 23:40 3600 6
REKLAMA
  • #1 13118364
    hosesor
    Poziom 11  
    Posty: 43
    APC Back UPS 250 EC schemat lub sposób uruchomienia zimnego startu (rev. K-2EB4)
    Witam.
    Ostatnio nabyłem stary UPS jak w temacie. Postanowiłem, że uruchomię w nim tzw. zimny start żeby móc go uruchamiać z akumulatora wtedy kiedy zechcę.

    Niestety nigdzie do niego nie mogę zdobyć schematu ewentualnie instrukcji jak ten zimny start można uruchomić. Na przednim panelu posiada tylko włącznik zasilania, a z tyłu ma przycisk reset.

    Po obejrzeniu płyty wewnątrz zauważyłem miejsce na przycisk - i jest ono podpisane J2A, (ale czy na pewno to on ma załączać zimny start)?

    W środku jest jakiś dosyć duży układ scalony, który na początku na SC87c5... i dalej nie widać bo jest na nim naklejona naklejka z opisem:

    PD216-87C51, 1993-1995
    APCC, Back UPS EC rev. K-2EB4.

    Dodam, że w środku nie ma żadnego przycisku. Na forum Elektrody jest wiele schematów do UPS podobnych do mojego, ale niestety tylko podobnych... Jednak żaden schemat się nie zgadza z tym co ja mam.
    Pozdrawiam i proszę o pomoc.
    Poprawiłem TONI_2003.
  • REKLAMA
  • #2 13122675
    TONI_2003
    Moderator
    Posty: 15326
    Pomógł: 2192
    Ocena: 3812
    Płyta PCB jest oznaczona symbolem: 640-xxx lub OS-207-XX ?
    Czy ewentualnie: OS-208, SB208, E208-10... ?
    - proszę podać te symbole...
  • REKLAMA
  • #3 13123178
    hosesor
    Poziom 11  
    Posty: 43
    Faktycznie jest w samym rogu informacja 640-0216-E Rev 9,
    oraz 1-CSI a-0. 94V-0.
  • #4 13123734
    TONI_2003
    Moderator
    Posty: 15326
    Pomógł: 2192
    Ocena: 3812
    hosesor napisał:
    640-0216-E Rev 9

    Niestety, ale pomimo około 40 sztuk niepublikowanych schematów tej wersji nie posiadam.
  • REKLAMA
  • #5 13124378
    hosesor
    Poziom 11  
    Posty: 43
    Mimo wszystko dziękuję za zainteresowanie. Pozdrawiam.
    A może ktoś wie jak uruchomić ten "zimny start"?
  • REKLAMA
  • #6 13189616
    lisek
    Serwisant RTV
    Posty: 39831
    Pomógł: 6328
    Ocena: 6835
    W instrukcji do APC napisano
    Cytat:
    To cold start a Smart-UPS:

    1. Turn OFF and Unplug the UPS from the wall

    2. Press and HOLD the power button (Test) on the front of the UPS until you hear a long beep

    3. During the long beep, let go of the TEST button. If you waited too long and the beep stopped, you’ll have to do it again

    4. If you let go during the long beep, the UPS should start, go through the self test and run off battery power. The unit will beep to let you know that it’s running on batteries

    5. If you’r testing to see if the wall outlet is working, you can plug the UPS back in to the wall socket, if there is acceptable power, the UPS will switch to normal operation
  • #7 13192353
    hosesor
    Poziom 11  
    Posty: 43
    Już wiem...
    Wewnątrz na płytce należy zewrzeć na krótko dwa punkty oznaczone jako J2A. Słychać będzie kliknięcie przekaźnika i po 4 sekundach $$UPS$$ pracuje bezpośrednio z akumulatora.
    Poprawiłem TONI_2003.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik nabył UPS APC Back UPS 250 EC (rev. K-2EB4) i poszukuje schematu lub instrukcji do uruchomienia funkcji zimnego startu, aby móc go włączać z akumulatora. Po analizie płyty PCB, użytkownik zidentyfikował oznaczenie 640-0216-E Rev 9. Inni uczestnicy dyskusji nie mieli dostępu do schematów, ale jeden z nich zasugerował, że aby aktywować zimny start, należy zewrzeć dwa punkty oznaczone jako J2A na płytce, co powoduje kliknięcie przekaźnika i uruchomienie UPS-a z akumulatora po 4 sekundach.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA