Jaki kabel do pompy głębinowej 4kW 3 Fazowej

landini 26 Kwi 2014 16:47 3273 9
  • #1 26 Kwi 2014 16:47
    landini
    Poziom 9  

    Jaki kabel ( ilu żyłowy musze kupić do pompy 4kW 3 fazowej) Pompa bedzie na 45 metrach w studni.

    0 9
  • #4 26 Kwi 2014 22:21
    elektronikq
    Poziom 24  

    Kolego nie zaszkodzi. A jak sterowanie będzie pompy na 230V to będzie niezbędne.
    To od autora zależy jaką pompę zastosuje.

    0
  • #5 26 Kwi 2014 22:22
    djlukas
    Poziom 27  

    Ja bym zastosował przewód H07RN-F od pompy do puszki IP66 przy studni a od puszki dopiero YKY

    0
  • #6 27 Kwi 2014 00:29
    1500759
    Użytkownik usunął konto  
  • #7 27 Kwi 2014 12:26
    Adam_Bandit
    Poziom 20  

    landini napisał:
    Pompa bedzie na 45 metrach w studni.

    To jest spora odległość trzeba też uwzględnić spadek napięcia na przewodzie przy danym obciążeniu.

    0
  • #8 27 Kwi 2014 15:47
    1500759
    Użytkownik usunął konto  
  • #9 27 Kwi 2014 16:22
    SeRgEy1989
    Poziom 15  

    Widać że co niektórzy jakieś puszki dodają i sterowanie jak autor postu nic o tym nie pisał...
    Kolego jeśli zakupisz przewód 4x2,5mm^2 będzie wystarczający. 45m to odległość od lustra wody do pompy?