Modernizacja WLZ w bloku - zgodność z przepisami uziemienia i instalacji odgromowej?

Stanisław T 28 Cze 2014 23:20 2592 7
REKLAMA
  • #1 13750865
    Stanisław T
    Poziom 11  
    Posty: 24
    Pomógł: 2
    Ocena: 7
    Witam wszystkich.
    W naszym bloku zmodernizowano WLZ. Nie jestem pewny, czy zrobiono to prawidłowo. Bednarkę połączoną z przewodem PE dospawano do pręta instalacji odgromowej [nie wykonano nowego uziemienia]. Czy aktualne przepisy na to zezwalają? Jaka PN o tym mówi?
  • REKLAMA
  • #2 13751125
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3525
    Sposób połączenia uziemienia z przewodami ochronnymi określa PN-HD 60364-5-54:2010
    W którym odcinku tego pręta instalacji odgromowej połączenie wykonano ?
    Gdzie jest drugi koniec tej bednarki ?
  • REKLAMA
  • #3 13753319
    Stanisław T
    Poziom 11  
    Posty: 24
    Pomógł: 2
    Ocena: 7
    Bednarkę przyspawano do pręta uziomu odgromowego przed połączeniem z drutem, ok. 50 cm nad ziemią. W piwnicy do bednarki wykonano połączenia wyrównawcze do instalacji wodociągowej. Połączenie z przewodem PE pewnie w szafie /zamknięta/ z RB.
    Niby wszystko ok, tylko czy nie powinny być wykonany drugi uziom który ewentualnie powinien być połączony w ziemi z uziomem odgromowym?
  • #4 13753396
    zdzisiek1979
    Poziom 39  
    Posty: 5449
    Pomógł: 560
    Ocena: 1253
    Stanisław T napisał:
    Bednarkę przyspawano do pręta uziomu odgromowego przed połączeniem z drutem, ok. 50 cm nad ziemią .


    Sami tam się powinni przyspawać i nie 50cm nad ziemią a 5m nad ziemią.
    Wszelkie połączenia z uziemieniem powinny być pod ziemią. W tym przypadku gdyby nastąpiło uderzenie pioruna część prądu piorunowego może wniknąć do wnętrza budynku poprzez to spartolone połączenie i rozejść się po instalacji szukając ujścia do ziemi. Przewód odprowadzający ma bezpośrednio odprowadzać prądy pioruna a nie się rozdzielać na druga linię. W tym przypadku jest to spie....ne. Połączenie powinno być pod ziemią, ale pisząc pod ziemią nie mam tu na myśli 10 czy 30 cm tylko konkretnie do otoku do którego jest podłączony przewód odprowadzający.
    Przewód odprowadzający ma być nietchnięty i nic do niego niedołączone. On ma tylko łączyć instalację nadziemną z podziemną piorunochronu.
  • REKLAMA
  • #5 13756583
    Stanisław T
    Poziom 11  
    Posty: 24
    Pomógł: 2
    Ocena: 7
    zdzisiek1979 napisał:
    Wszelkie połączenia z uziemieniem powinny być pod ziemią. W tym przypadku gdyby nastąpiło uderzenie pioruna część prądu piorunowego może wniknąć do wnętrza budynku poprzez to spartolone połączenie i rozejść się po instalacji szukając ujścia do ziemi.

    Na logikę też tak myślę. Dziwne jest to, że osoba odbierająca roboty jest ponoć instruktorem SEP. Łapy opadają....
  • REKLAMA
  • #6 13756983
    elservice
    Poziom 15  
    Posty: 85
    Pomógł: 16
    Ocena: 7
    W SEP'ie nie ma instruktorów.
    Co do wykonania to nie będę powtarzał za kolegami.
    Ogólnie tak wygląda świadomość wykonawców.
    Coś robią, ale dlaczego i po co to za trudne pytania.
  • #7 13757523
    JohnySpZOO
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Posty: 1735
    Pomógł: 186
    Ocena: 330
    elservice napisał:
    Ogólnie tak wygląda świadomość wykonawców.
    Coś robią, ale dlaczego i po co to za trudne pytania.
    Ja bym tak dalekich wniosków nie wysuwał. To że ktoś ma świadectwo kwalifikacji do wykonywania instalacji el. nie oznacza że ma wiedzę w tym zakresie. Wielokrotnie spotkałem się z z sytuacją że firma typowo budowlana (wylewki, dachy, itp.) nie zatrudniająca elektryków z doświadczeniem brała 'grube roboty' i 'partoliła' tematy związane z branżą el. Przysłowiowy piekarz z 30'letnim doświadczeniem w piekarni też może być fachowym elektrykiem po kilkugodzinnym kursie.
    Jeśli na ww. robotę spółdzielnia ogłosiła przetarg bądź wzięła pod uwagę najatrakcyjniejszą ofertę cenową to takie krzaki mogą się pojawić.

    Pytanie kto to będzie odbierał i jakie ma układy z wykonawcą.
  • #8 13977060
    Stanisław T
    Poziom 11  
    Posty: 24
    Pomógł: 2
    Ocena: 7
    Fakt, cena [przetargu] czyni cuda i cudeńka.
    Temat zamknięty.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestie związane z modernizacją WLZ w bloku oraz zgodnością z przepisami dotyczącymi uziemienia i instalacji odgromowej. Użytkownik wyraził wątpliwości co do prawidłowości wykonania połączenia bednarki z przewodem PE, które zostało dospawane do pręta instalacji odgromowej. Odpowiedzi wskazują, że zgodnie z normą PN-HD 60364-5-54:2010, połączenia uziemienia powinny być wykonane pod ziemią, aby zminimalizować ryzyko wnikania prądów piorunowych do budynku. Wskazano również na problemy związane z jakością wykonania prac przez firmy budowlane, które mogą nie mieć odpowiedniego doświadczenia w instalacjach elektrycznych.