Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Satel - Integra 32 + LT1 Sterowanie SMS

paka83 22 Sep 2014 08:49 2280 13
Optex
  • #1
    paka83
    Level 10  
    Witam Forumowiczów :)
    Moje pytanie dotyczy systemu alarmowego Integra 32 i modułu GSM LT1.
    Chciałbym się dowiedzieć czy w tym zestawieniu możliwe jest sterowanie przez SMS jeśli tak to czy będzie ktoś tak miły i powie jak to można zrobić?
    Z góry dzięki za odpowiedzi.
  • Optex
  • Optex
  • #4
    zagi99
    Level 9  
    Witam,
    W takim razie nie bedzie mozliwe wyslanie sygnalu o zamknieciu/otwarciu np. rolet?
    Zamiana GSM LT-1 na GPRS T4 rozwiaze sprawe, czy nalezy dokupic GPRS Tt do istniejacego zestawu?
  • #5
    sciacho
    Level 18  
    Satel nie oferuje żadnego modułu o nazwie GPRS Tt
  • #6
    zagi99
    Level 9  
    Witam,
    Oczywiście nastąpiła omyłka pisarska, a miałem na myśli GPRS T4.
    Tak wiec jak mam rozwiazać swoj uklad?
    W zasadzie zalezy mi na sterowaniu roletami (11szt. + grupy, jakies czujniki zmierzchu, czujki, itp.) i zamykanie/otwieranie rolet przy jednoczesnym uzbrajaniu/rozbrajaniu alarmu.
  • #7
    dariusz.bembenek
    Stationary Alarms specialist
    Sprzęt już masz czy dopiero zamierzasz kupić?
    Jeśli zamierzasz kupić to rozważ Integrę 128 WRL (ona powinna sprostać Twoim wymaganiom). Jeśli już masz wspomniany sprzęt, to teraz zadzwoń do firmy, która Ci takie zestawienie poleciła i sprzedała (jeśli było z nimi konsultowane to, czego potrzebujesz). Spytaj ich jak to rozwiązać.. oczywiście nie powiedzą Ci, bo się tego nie będzie dało (chyba, że się nie znają na rzeczy - to akurat normalne, że wiele firm się na tym nie zna - żal).
    Jeśli sam sobie takie coś zestawiłeś to masz nauczkę.

    Oczywiście możesz zostać przy LT-1 i dokupić GPRS-T4 (oba moduły podłącza się w zupełnie inny sposób i mogą pracować razem w systemie). Pamiętaj, że wtedy:
    - musisz utrzymywać dwie karty SIM
    - GPRS-T4 posiada 4 wyjścia, więc tylko 4 zdalne funkcje wykonasz (mało)

    Jako alternatywę polecam dokupić "ETHM-1 Plus". Zdalnie (android, iOS, www, etc.) będziesz mógł sterować całym systemem, każdą roletą itd.
    Oczywiście musisz podłączyć ETHM-1 do sieci LAN i najlepiej posiadać w domu publiczne IP.

    zagi99 wrote:
    zamykanie/otwieranie rolet przy jednoczesnym uzbrajaniu/rozbrajaniu alarmu.

    To domyślna funkcja każdej Integry. Swoją drogą, mała ta integra (każda roleta to 2 wyjścia). Dużo zasobów Ci nie zostanie.
  • #8
    zagi99
    Level 9  
    Tak, mam nauczke!
    W zasadzie to rozwzalem sterowac roletami elmesem na 6 rolet x 2 w tym grupy.
    W tej konfiguracji alarm integra 32 z modulem gsm mial mnie tylko powiadamiac o zdarzeniach poprzez sms. Jednak zabraklo mi 1 moze 2 funkcji, mianowicie:
    - rolety aktywowane po uruchomieniu alarmu,
    - rolety aktywowane przez alarm zdalnie w szczególnych sytuacjach
    Okazuje sie, ze moge zrezygnowac z planowanego zakupu elemesow ok. 600zl na rzecz lepszej centrali.
    Wiec kombinuje.
    Natomiast do sklepu moge jeszcze oddac centralke poniewaz nie jest ruszona. Jednak wymiana centralki np. na 128 WRL, ktory zawiera modol GSM powoduje wymiane skrzynki (?) i zwrot/rezygnacje z GSM LT-1. Moze pojawic sie potrzeba wymiany aku na wiekszy itd.
    Nawazylem piwka :arrow:
    Koszt zakupu 128WRL ok 1000, a elmesy 600. Zakupiony przeze mnie syst integra 32 330 zl. oraz modol GSMLT-1 300zl.
  • #9
    dariusz.bembenek
    Stationary Alarms specialist
    Pamiętaj, że sama Integra to za mało, żeby roletę popchnąć. Muszą być jeszcze przekaźniki. I tak tutaj ładnie będą się prezentowały moduły INT-ORS/IORS. Każdy z tych modułów ma 8 wyjść (czyli steruje niezależnie 4 rolety). Możesz łączyć rolety równolegle o ile mają takie same długości (czasy zamykania) i nie zależy Ci na ich selektywności w sterowaniu.

    Jeśli masz możliwość wymiany to warto to przemyśleć. W Interze im więcej się zrobi, tym częściej przychodzą kolejne pomysły. W I32 zasoby wyjść/wejść szybko się mogą skończyć.
    Kupując I128-WRL masz już w zestawie obudowę OPU-3P (abs). Należy dokupić trafo, np. TR-60. Akumulator.. to już zależy od bilansu prądowego. Nie wiadomo ile masz urządzeń. Musisz to podliczyć.
    Integra zwykła (bez "plus") ma stopień 2 (pn-en50131-1), więc wymaga się, aby po zaniku napięcia system pracował 12h. To lekkie warunki i często (przy małym obłożeniu centrali prądożernymi elementami) po wyliczeniu okazuje się, że system wytrzyma nawet więcej niż te 12h - to jest zaleta.

    zagi99 wrote:
    rolety aktywowane po uruchomieniu alarmu,

    Jeśli masz na myśli "włączenie czuwania" to jest to automatyczna funkcja w Integrze. Nie trzeba tutaj nic specjalnie kombinować.
  • #10
    zagi99
    Level 9  
    Napisałeś, że aby pchnąć rolety należy dołożyć przekaźniki INT-ORS/IORS

    Więc zapytam jeszcze raz.
    Czy sama I32 w chwili aktywowania wyśle sygnał do rolet aby je zamknąć bez dodatkowych przekaźników?

    Jeśli potrzebuję dodatkowych przekaźników, a jeden będzie na 4 rolety, więc należy nabyć 3, to w rezultacie za duży dla mnie koszt zważywszy na to, że potrzebuję jeszcze GPRS T-4.

    Pozostaje zatem elmes x 2 po 6 rolet plus pilot, który umożliwia sterowanie czasowe każdą roletą itd.
  • #11
    GRZEGORZ OST
    Level 17  
    [quote="zagi99"]Napisałeś, że aby pchnąć rolety należy dołożyć przekaźniki INT-ORS/IORS

    Więc zapytam jeszcze raz.
    Czy sama I32 w chwili aktywowania wyśle sygnał do rolet aby je zamknąć bez dodatkowych przekaźników?

    Przekaźnik tak czy inaczej musi być ponieważ musisz galwanicznie odseparować sterowniki rolet od centrali. Nie trzeba stosować expandera INT ORS Jeżeli rolety mają się zamykać/otwierać wszystkie jednocześnie możesz zastosować zwykłe przekaźniki na szynę din z cewką na 12V – kosztują kilkadziesiąt złotych w sklepach elektrycznych.
  • #12
    zagi99
    Level 9  
    Proszę o przykłady takiego przekaźnika. Może w jakimś sklepie www.

    Z góry dziękuję.
  • #14
    dariusz.bembenek
    Stationary Alarms specialist
    Kolego zagi99.
    Napisałem, że INT-ORS będą się ładnie prezentowały, a nie, że należy akurat te dołożyć.
    Przekaźniki muszą być i już. Dlaczego? Masz odpowiedź powyżej. Chyba, że chcesz 230V podawać na wyjścia centrali. To już Twoja sprawa.
    Każdy obwód roletowy potrzebuje 2 wyjść (góra / dół). Możesz połączyć silniki rolet równolegle (jeśli mają takie same długości rolet itp.) - finalnie będziesz potrzebował mniej wyjść, ale nie będzie takiej niezależności w sterowaniu.

    Zwróć uwagę na jeszcze jedną rzecz. Masz 12 rolet. Czyli potrzebujesz 24 wyjścia (12x2wyjścia).
    Skąd je weźmiesz? Tak czy inaczej musisz dać ekspander wyjść.
    Do wyboru masz:
    1.) INT-O i do tego jeszcze przekaźniki właśnie np. RM-85 (cewka 12V), koszt 30zł/szt. z podstawką.
    2.) INT-ORS - eleganckie rozwiązanie z wbudowanymi przekaźnikami bez plątaniny kabli w rozdzielni.

    Koszty więc bardzo podobne.