Minimalna grubość przewodu do lampki podwieszanej 50W/230V, długość 2m

fiolek18 23 Wrz 2014 20:13 1815 4
REKLAMA
  • #1 13985126
    fiolek18
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Witam wszystkich jestem tutaj nowym użytkownikiem . Mam do was takie pytanie . Z góry informuję że jestem laikiem i przepraszam za moje amatorskie słownictwo / Mianowicie mam taki problem , posiadam dwie lampki podwieszane o parametrach 50 W /230V . Chciałbym je podłączyć szeregowo na jednym kablu. Jaką muszę dobrać minimalną grubość przewodu aby było to bezpiecznie ? Długość nie będzie przekraczać 2 metrów. 1 klasa ochronności ( to już wiem że chodzi o 3 żyły L,N i przewód ochronny ) . Kolega mi doradził 1.5 ale mi chodzi o MINIMALNA . Grubość przewodu ma dla mnie znaczenie ponieważ przy grubośći 1.5 będę musiał wiercić nowe płytki. Z góry dziękuje za odpowiedz. Oczekuję konkretnych odpowiedzi . Pozdrawiam ;-) Minimalna grubość przewodu do lampki podwieszanej 50W/230V, długość 2m
  • REKLAMA
  • #2 13985232
    mateuszmajster
    Poziom 10  
    Posty: 58
    Ocena: 5
    Wg. informacij znalezionych w necie do lampy wiszącej 100w powinien byc minimalnie przewód 1.5mm a lampy powinienes połaczyc równolegle a nie szeregowo. (w razie czego prosze kolegów o poprawienie mnie :) ).
  • REKLAMA
  • #3 13985257
    fiolek18
    Poziom 2  
    Posty: 2
    No to równoległe połączenie ;-) przepraszam za pomyłkę
  • REKLAMA
  • #4 13985273
    kokapetyl
    Poziom 43  
    Posty: 13444
    Pomógł: 1787
    Ocena: 2090
    fiolek18 napisał:
    Mianowicie mam taki problem , posiadam dwie lampki podwieszane o parametrach 50 W /230V

    Podwieszane, to znaczy zamontowane na stałe ?
    W takim przypadku minimalny przekrój to 1.5mm2
  • Pomocny post
    #5 13985276
    .Jack
    Specjalista elektryk
    Posty: 1142
    Pomógł: 361
    Ocena: 425
    fiolek18 napisał:
    Kolega mi doradził 1.5

    I to jest słuszna rada, czyli standard dla obwodów oświetleniowych zabezpieczonych wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym B 10A, taki jaki ma kolega w rozdzielnicy elektrycznej dla tego obwodu.
    Przekrój przewodu należy dostosować do przewidywanej wartości zabezpieczenia aby było bezpiecznie czyli 1,5 mm2 przy wartości zabezpieczenia 10A, 2,5 mm2 przy zabezpieczeniu o wartości 16A itd.
    A tak dla ścisłości to minimalny przekrój przewodów izolowanych układanych w tynku wynosi 1 mm2. A w normie PN-IEC 60364-5-523 podawane obciążalności zaczynają się od przekroju 1,5 mm2. Więc warto posłuchać rady kolegi.