Witajcie
Może najpierw opiszę co posiadam.
Rozdzielnia w niej bezpiecznik B16 (wcześniej był B6), kabel 1,5, oświetlenie 2 pokoi + czujniki ruchu a pod czujki podłączone 4 transformatoey LED o łącznej mocy około 400W. Na każdym z nich informacja 2A czyli potrzebują 2A każdy z nich. Jakby nie patrzeć 16A powinien w zupełności wystarczyć.
Bezpiecznik wyskakuje przy załączeniu się czujek co za tym idzie uruchomieniu transformatorów. Przy przytrzymaniu bezpiecznika lub zmianie na 32A wszystko działa poprawnie. Lecz nie mogę takiego użyć ponieważ jest to obwód oświetlenia na kablu 1,5.
Co mogę tutaj zastosować zachowując wszelkie przepisy i zasady bezpieczeństwa.
Z góry dziękuję.