logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Ogrzewanie podlogowe - problem z utrzymaniem temperatury

dexter241 30 Lis 2014 20:37 1311 10
REKLAMA
  • #1 14180212
    dexter241
    Poziom 9  
    Posty: 6
    witam! mam problem z ogrzewaniem podłogowym. w budynku jest zainstalowane tylko taki rodzaj ogrzewania. 2 rozdzielacze z pompa oddzielnie na parter oraz poddasze. problem polega na tym ze na parterze temperatura na rozdzielaczu jest 40stopni, natomiast na poddaszu tylko 20 i jest odczuwalny chlod w pomieszczeniach. czy ktoś moglby mi nakreslic w czym tkwi problem?
    Załączniki:
    • Ogrzewanie podlogowe - problem z utrzymaniem temperatury Bez__tytu__u.png (14.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • #2 14180822
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 42  
    Posty: 7034
    Pomógł: 626
    Ocena: 2124
    Nowa , czy "stara" instalacja?
  • REKLAMA
  • #3 14181447
    dexter241
    Poziom 9  
    Posty: 6
    instalacja. ma dwa lata ale to jej pierwszy sezon grzewczy
  • #4 14181475
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 42  
    Posty: 7034
    Pomógł: 626
    Ocena: 2124
    Zamknij zawory przy dolnym rozdzielaczu i spróbuj odpowietrzyć górny. Jeśli będzie słychać dzwine odgłosy bulgotania i przelewającej sie wody to jest jak piszę. Odpowietrzanie najlepiej zrób w każdym obiegu z osobna zamykając pozostałe, nie odpowietrzone.
    Masz automatyczny odpowietrznik na górnym rozdzielaczu?
  • #5 14181531
    dexter241
    Poziom 9  
    Posty: 6
    układ odpowietrzalem, odpowietrznik jest automatyczny. i nadal na parterze na listwie jest 40stopni a na piętrze 20. a gdy wlacze wyższy bieg pompy (przy rozdzielaczu na poddaszu) to spada do 18. a to za chiny ludowe nie nagrzeje pomieszczen przy takiej temperaturze
  • REKLAMA
  • #6 14181692
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 42  
    Posty: 7034
    Pomógł: 626
    Ocena: 2124
    To zamknij zawory na dolny rozdzielacz.
  • #7 14181754
    dexter241
    Poziom 9  
    Posty: 6
    to wtedy jest ok i gora się nagrzewa. ale mi chodzi o to żeby oba obiegi były otwarte i grzaly jednakowo
  • REKLAMA
  • #8 14182662
    rafik@
    Poziom 14  
    Posty: 130
    Pomógł: 8
    Ocena: 52
    Witam,jak masz odpowietrzone to ustaw równy przepływ wody grzewczej w danym obwodzie,najlepiej zrób jakieś fotki,sprawdź na jakich biegach masz pompy,daj jakiś zarys instalacji,każdy rozdzielacz ma pompę czy jedna na dwa rozdzielacze.
  • #9 14182709
    dexter241
    Poziom 9  
    Posty: 6
    ogolnie sa 3 pompy. 1-sza przy kotle i 2 następne przy rozdzielaczach. ta przy kotle napedza zasilanie do bojlera oraz na rozdzielacze. wszystko jeśli jest otwarte (zawory) to na poddaszu na rozdzielaczu jest najnizsza temperatura. pompy na rozdzielaczach chodza na pierwszym brzegu natomiast przy kotle jest ustawiona na AUTO

    Dodano po 54 [sekundy]:

    na pocatku tematu dodałem szkic jak to jest popodlaczane
  • #10 14183239
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 42  
    Posty: 7034
    Pomógł: 626
    Ocena: 2124
    Z tego schematu nic nie wynika. Czy masz pompy wpiete w obiegu z mieszaczami, czy tylko normalnie zasilaja belkę?
    Najlepiej jak Kol wyzej napisał : wstaw zdjęcie.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Użytkownik zgłasza problem z ogrzewaniem podłogowym w budynku, gdzie na parterze temperatura na rozdzielaczu wynosi 40°C, a na poddaszu tylko 20°C, co powoduje odczuwalny chłód. Instalacja ma dwa lata i to jej pierwszy sezon grzewczy. Użytkownik próbował odpowietrzyć system, jednak problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują zamknięcie zaworów przy dolnym rozdzielaczu oraz ustawienie równomiernego przepływu wody grzewczej. Użytkownik informuje, że w systemie są trzy pompy, w tym jedna przy kotle oraz dwie przy rozdzielaczach. Wskazano również na potrzebę przesłania zdjęć instalacji dla lepszego zrozumienia problemu.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA