To nie jest uziemienie, przewód ochronny.
Bolec nazywają uziemieniem niedouczone pismaki w gazetach. także niedouczeni tłumacze instrukcji obsługi.
Jako amator, możesz oszacować czy działa przewód ochronny.
Przy pomocy miernika cyfrowego za 15zł i .......czajnika elektrycznego.
Zasada jest taka:
- podłączasz czajnik pomiędzy L1 - PE.
Bez czajnika mierzysz napięcie pomiędzy L-PE, po podłączeniu czajnika,napięcie L-PE powinno spaść nie więcej niż o 10%.
W przypadku istnienia RCD na tym obwodzie, RCD powinno natychmiast zrzucić.
(pomiaru nie zrobisz). To znaczy,że ochrona działa.
Musisz sobie dorobić przejście N≡PE - "redukcję do podłączenia do gniazda".
Można zmierzyć - nie oszacować ,metodą techniczną.
Mierzy się rezystancje wewnętrzną gniazda. Rw = ΔU/ΔI
Inaczej Rw to stosunek zmiany napięcia do zmiany prądu na badanym gnieździe.
Należy zrobić odpowiednie obliczenia. Trzeba umieć określić odniesienie do zabezpieczeń.