Czujki gazu i dymu - sygnalizacja na jednym sygnalizatorze.

wotik 10 Sty 2015 21:32 1743 5
  • #1 14315996
    wotik
    Poziom 20  
    Posty: 678
    Pomógł: 30
    Ocena: 63
    Witam

    Centrala Integra 64.
    Mam do niej podłączone m.in. czujkę dymu, czujkę gazu propan-butan oraz czujkę czadu. Chciałbym aby wyzwolone z nich alarmy były sygnalizowane na wewnętrznym sygnalizatorze.
    Wejście czujki dymu (OSD-23 (NC)) mam skonfigurowane jako "(33) 24h poż. czujka-dymu".
    Wejścia czujek gazów (propan-butan oraz czad) mam skonfigurowane jako "(49) 24h pom - czujka gazu".
    Wyjście pod które jest podłączony sygnalizator wewnętrzny jest skonfigurowane jako "(13 alarm techniczny)". Alarmy sygnalizowane z czujek gazów (propan-butan oraz czad) są sygnalizowane prawidłowo, ale nie jest sygnalizowany alarm z czujki dymu. Czy istnieje jakiś typ wyjścia który "obsługiwałby" zarówno alarmy z wejść "(33) 24h poż. czujka-dymu" jak i "(49) 24h pom - czujka gazu"?

    Czy można czujkę OSD-23 podłączyć pod wejście skonfigurowane jako "(49) 24h pom - czujka gazu"?
    Ew. może jakieś inne pomysły na rozwiązanie tego problemu.

    pozdrawiam

    Wojtek
  • #2 14316220
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    Posty: 2139
    Pomógł: 455
    Ocena: 615
    wotik napisał:
    Czy istnieje jakiś typ wyjścia który "obsługiwałby" zarówno alarmy z wejść "(33) 24h poż. czujka-dymu" jak i "(49) 24h pom - czujka gazu"?

    Nie istnieje.

    Istnieje natomiast mechanizm m.in. sumy logicznej wyjść (typ 47).
  • #3 14316474
    wotik
    Poziom 20  
    Posty: 678
    Pomógł: 30
    Ocena: 63
    Witam

    Czyli rozumiem, że wyjście sygnalizatora oprogramowuję jako "(47) suma logiczna" wyjść wszystkich 3 czujek (czujki gazów + czujka dymu)?

    pozdrawiam

    Wojtek
  • #4 14316623
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    Posty: 2139
    Pomógł: 455
    Ocena: 615
    Dokładnie tak.
  • #5 14363470
    wotik
    Poziom 20  
    Posty: 678
    Pomógł: 30
    Ocena: 63
    Witam

    Takie rozwiązanie niestety nie działa. Dla wyjścia typu 47 (suma logiczna wyjść) można ustawić sumę logiczną WYJŚĆ, a nie WEJŚĆ z których sygnały mają "wzbudzić" sygnalizator... Gdyby było coś takiego jak "suma logiczna wejść"...

    pozdrawiam

    Wojtek
  • #6 14363883
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    Posty: 2139
    Pomógł: 455
    Ocena: 615
    wotik napisał:
    Takie rozwiązanie niestety nie działa

    Proponuję solidniejszą niż dotychczas lekturę, bo inaczej długa droga przed Tobą.

    Oczywiście, że Suma logiczna (typ 47 w wyjściach) dotyczy wyjść. Dlatego musisz tak zaprogramować wyjścia, aby pojawiały się na nich alarmy z danych czujek. Potem te stworzone wyjścia podpinasz pod sumę logiczną.. wyjść.