UPS APC 750 XL - ciągłe piszczenie po wymianie akumulatorów, diody migają

lap-topy 22 Sty 2015 15:26 1638 2
REKLAMA
  • #1 14356862
    lap-topy
    Poziom 11  
    Posty: 51
    Ocena: 10
    Witam.
    Mam problem z takim sprzętem.
    Wymieniłem akumulatory na nowe żelowe 2 sztuki.
    Oba są naładowane ale Ups non stop piszczy.
    Diody na panelu sterującym czasami się zapalą czasem nie.
    Komputer po podłączeniu do Ups normalnie działa a Ups dalej piszczy.
    Jak odłączę zasilanie sieciowe i komputer jest podłączony do UPS też piszczy.
    Czy go na złom?
    Czy to jakaś błahostka?
    Dziękuję.
  • REKLAMA
  • #2 14359161
    mentos142
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Witam, jeżeli masz taki problem z UPS-em to nadaje się do wyrzucenia, bo to oznacza że masz jakieś błędy na płytce sterowej, bądź jest gdzieś uszkodzona. Wiele razy spotkałem się z takim przypadkiem gdyż robię przy windach i tam też są UPS-y do zjazdu awaryjnego i wymiana akumulatorów tutaj nie pomoże.
  • #3 14360979
    lap-topy
    Poziom 11  
    Posty: 51
    Ocena: 10
    witam
    Nikt by się nie domyślił .
    w środku jest wentylator , innymi słowy wiatrak.
    Zamienione były bieguny wiatraczka, wyjąłem wtyczkę przełożyłem i przestało piszczeć .
    Nigdy nie przypuszczał bym , że to może być problemem