Sterownik CO migocze i dmuchawa brzęczy przy zasilaniu z agregatu - co zrobić?

irates 30 Sty 2015 23:09 6885 12
REKLAMA
  • #1 14385448
    irates
    Poziom 10  
    Posty: 15
    Ocena: 2
    Kupiłem agregat prądotwórczy, głównie do awaryjnego zasilania sterownika CO, pomp i dmuchawy. Po podłączeniu okazało się ze nie działa prawidłowo. Sterownik działa aczkolwiek jego wyświetlacz delikatnie migocze a dmuchawa nie załącza się tylko brzęczy dodam ze obroty dmuchawy reguluje sterownik. Na innym piecu z innym sterownikiem ten agregat działa bez problemów. Zastanawiam się czy kupno listwy zasilającej z regulacja napięcia coś pomoże? To chyba było by najtańsze rozwiązanie. Myślę też nad kupnem UPS-a i podłączeniem go za agregatem. Agregat ma też wyjście 12V więc mógłbym kupić przetwornice 12/230v, na takiej przetwornicy z pełną sinusoidą sterownik i dmuchawa CO działa na 100% bo sprawdzałem. Proszę o fachową opnie na temat najtańszego rozwiązania tego problemu, i co może być nie tak z agregatem ze nie daje prądu o takich samych parametrach jak w sieci?
  • REKLAMA
  • #2 14386582
    stiff12
    Poziom 23  
    Posty: 1571
    Pomógł: 66
    Ocena: 450
    Czy agregat ma tylko wyjście na 230, podaj też firmę i dane agregatu.
  • REKLAMA
  • #3 14386631
    pol102
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 3085
    Pomógł: 163
    Ocena: 369
    Oscyloskop w dłoń i proponuję podejrzeć jak wygląda przebieg generowanego prądu :) To w zasadzie wyjaśnia wszystko.
  • REKLAMA
  • #4 14386652
    stiff12
    Poziom 23  
    Posty: 1571
    Pomógł: 66
    Ocena: 450
    Pytanie dlaczego działa gdzie indziej i jest ok.
  • #5 14386688
    TWK
    Specjalista elektryk
    Posty: 2326
    Pomógł: 220
    Ocena: 510
    stiff12 napisał:
    Pytanie dlaczego działa gdzie indziej i jest ok.
    Też na tym samym agregacie?
  • #6 14386715
    stiff12
    Poziom 23  
    Posty: 1571
    Pomógł: 66
    Ocena: 450
    Czytaj pierwszy post dokładnie.
  • #7 14386733
    TWK
    Specjalista elektryk
    Posty: 2326
    Pomógł: 220
    Ocena: 510
    stiff12 napisał:
    Czytaj pierwszy post dokładnie.
    Chodziło koledze o agregat, a nie o sterownik. Cóż, pewnie sterownik ma inne wymagania dotyczące napięcia.

    Kol. pol102 podał, co należy sprawdzić w pierwszej kolejności. Poza tym gdzie kolega widział "listwę z regulacją napięcia"? Ile ona kosztuje i jak działa?
  • #8 14386734
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #9 14386768
    pol102
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 3085
    Pomógł: 163
    Ocena: 369
    Ja chcę widzieć jak ten sterownik znosi odkształcony pseudosinus. Dam sobie obciąć rękę, że sterownik jest obciążeniem "małorezystancyjnym" w znaczeniu elektrycznym. Oscyloskop w dłoń.
  • #10 14387493
    ducia
    Poziom 22  
    Posty: 479
    Pomógł: 44
    Ocena: 27
    Miałem podobny przypadek, agregat chinczyk sterownik nie pamiętam. I podobna sytuacja ale po pomierzeniu napięć okazało się że agregat wydaje napięcie 220V, a sterownik przestawał działać przy napięciu ok. 225V( testowane przy obciążeniu na jednej fazie, efektem było miganie całego wyświetlacza).
  • REKLAMA
  • #11 14387710
    irates
    Poziom 10  
    Posty: 15
    Ocena: 2
    Agregat to "erman AP3300" po wpisaniu w google wywala glównie ruskie strony z nim, dobry pomysł aby pomierzyć napięcie jakie daje. Oscyloskopu niestety nie posiadam nawet nie mam pojęcia od kogo mógłbym takie coś pożyczyć. Na ruskich stronach jest napisane że na wyjściu daje 220 i to może być za mało, tak jak napisał ducia muszę to sprawdzić. Wtedy rozwiązaniem problemu było by może wymiana regulatora napięcia w agregacie.
  • #12 14387728
    pol102
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 3085
    Pomógł: 163
    Ocena: 369
    Sterownik CO migocze i dmuchawa brzęczy przy zasilaniu z agregatu - co zrobić?

    Sterownik CO migocze i dmuchawa brzęczy przy zasilaniu z agregatu - co zrobić?

    Tak zapewne wygląda przebieg "sinusoida" z agregatu.
  • #13 14411957
    irates
    Poziom 10  
    Posty: 15
    Ocena: 2
    Samo napięcie ok, chyba nic się nie poradzi ten sterownik jest zbyt czuły. Mam okazje kupić tani ups jak go będę miał to podłącze i dam znać czy wszystko działa.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Użytkownik zakupił agregat prądotwórczy "erman AP3300" do zasilania sterownika CO, pomp i dmuchawy, jednak po podłączeniu wystąpiły problemy: migotanie wyświetlacza sterownika oraz brzęczenie dmuchawy bez jej uruchomienia. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie parametrów napięcia generowanego przez agregat, ponieważ może on nie spełniać wymagań sterownika. Proponowane rozwiązania obejmują użycie oscyloskopu do analizy jakości prądu, obciążenie agregatu dodatkowym urządzeniem oraz rozważenie zakupu UPS-a lub przetwornicy 12/230V. Użytkownik zauważył, że na innym piecu agregat działa poprawnie, co sugeruje, że problem może leżeć w czułości sterownika na odkształcone napięcie.