logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

s7-1200 + KTP400 - błąd komunikacji HMI The combination of the local end point...

art711 08 Mar 2015 17:29 3549 12
  • #1 14511861
    art711
    Poziom 11  
    Posty: 54
    Pomógł: 2
    Witam, mam taki problem . Próbuję podłączyć CPU 1212C AC/DC/RLY z KTP400 , komunikacja ze sterownikiem działa tylko przy ustawieniach ip 192.168.0.xx inaczej nie komunikuje się prawidłowo , natomiast próba wgrania do KTP400 kończy się komunikatem " The combination of the local end point and the partner end point is not supported by the HMI connections" . Sterownik oraz panel podłączone są poprzez switch Siemens XB005 , adres sterownika 192.168.0.1 , panel 192.168.0.2 komputer 192.168.0.240 . s7-1200 + KTP400 - błąd komunikacji HMI The combination of the local end point... s7-1200 + KTP400 - błąd komunikacji HMI The combination of the local end point... s7-1200 + KTP400 - błąd komunikacji HMI The combination of the local end point...
  • #2 14512588
    Markos80

    Specjalista Automatyk
    Posty: 1861
    Pomógł: 475
    Ocena: 215
    art711 napisał:
    komunikacja ze sterownikiem działa tylko przy ustawieniach ip 192.168.0.xx inaczej nie komunikuje się prawidłowo
    Tego nie rozumiem do końca. Nie możesz zmienić IP w sterowniku? Czy po zmianie nie możesz się podłączyć?
    Jaką masz wersję portalu?
    Wrzuć projekt to się zerknie.
    Konto firmowe:
    PUMPA
    Widok 7, Łuczyce, 32-010 | Tel.: 502XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.pumpa.pl
  • #3 14512716
    art711
    Poziom 11  
    Posty: 54
    Pomógł: 2
    s7-1200 + KTP400 - błąd komunikacji HMI The combination of the local end point...

    Mam takie połączenie , jeśli w Network View mam połączenie sterownika z hmi wyświetla mi błąd a jeśli to połączenie usunę to mogę się połączyć zarówno z plc jak i hmi ale niestety urządzenia nie wymieniają się danymi :(
    tia v13
  • Pomocny post
    #4 14513415
    Markos80

    Specjalista Automatyk
    Posty: 1861
    Pomógł: 475
    Ocena: 215
    Pytając o wersję, miałem na myśli coś bardziej konkretnego ;) Basic/Professional, Service Pack, jakieś Update'y itp.
    Ja sprawdziłem na V13 Basic SP1 Update 1 i nie ma żadnych błędów w takiej konfiguracji.
    Jeszcze raz proszę, wrzuć projekt to się zerknie.
    Załączam też pusty projekt, który się kompiluje.
    Załączniki:
    • testScalanceXB005_zap13.zip (2.68 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    PUMPA
    Widok 7, Łuczyce, 32-010 | Tel.: 502XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.pumpa.pl
  • #5 14513790
    art711
    Poziom 11  
    Posty: 54
    Pomógł: 2
    no niestety nie mam SP1 ale próbuję ściągnąć poprzez TIA UPDATER , jak na razie to wygląda że nic nie ściąga tylko czeka :(

    s7-1200 + KTP400 - błąd komunikacji HMI The combination of the local end point...
  • #7 14515312
    art711
    Poziom 11  
    Posty: 54
    Pomógł: 2
    Witam , moja konfiguracja to :
    Windows 8 , TIA Portal V13 SP1 Basic . Zaktualizowałem do SP1 i się namieszało . Mogę wgrać program do sterownika , uruchomić też go mogę natomiast panel jest niewidoczny w sieci :( . W opcjach Online access po wciśnięciu update accessible devices na mojej karcie Realtek po aktualizacji nie wykrywa żadnych urządzeń w sieci ani PLC ani HMI . Już mi ręce opadają .... s7-1200 + KTP400 - błąd komunikacji HMI The combination of the local end point...
    Załączniki:
    • test1.zip (3.07 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 14515656
    art711
    Poziom 11  
    Posty: 54
    Pomógł: 2
    art711 napisał:
    Witam , moja konfiguracja to :
    Windows 8 , TIA Portal V13 SP1 Basic
    CPU 1212C AC/DC/RLY 6ES7 212-1BD30-0XB0 V1.0.1
    KTP 400 6AV2 123-2DB03-0AX0
    SCALANCE XB005 6GK5005-0BA00-1AB2

    Zaktualizowałem do SP1 i się namieszało . Mogę wgrać program do sterownika , uruchomić też go mogę natomiast panel jest niewidoczny w sieci :( . W opcjach Online access po wciśnięciu update accessible devices na mojej karcie Realtek po aktualizacji nie wykrywa żadnych urządzeń w sieci ani PLC ani HMI . Już mi ręce opadają ....


    s7-1200 + KTP400 - błąd komunikacji HMI The combination of the local end point...




    Zainstalowałem to samo na windows 7 i program nie widzi urządzeń :( tak samo jak w windows 8
  • Pomocny post
    #9 14515785
    Markos80

    Specjalista Automatyk
    Posty: 1861
    Pomógł: 475
    Ocena: 215
    Ustawiłeś IP w panelu czy nadajesz mu przez DHCP?
    Problemy z Accessible devices pojawiają się na forum siemens, więc możliwe, że jakieś błędy się wyprodukowały na rzecz nowej funkcjonalności. Portal niestety :(
    W konfiguracji wstawiłeś KTP600, a w opisie KTP400.
    Konto firmowe:
    PUMPA
    Widok 7, Łuczyce, 32-010 | Tel.: 502XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.pumpa.pl
  • #10 14515805
    art711
    Poziom 11  
    Posty: 54
    Pomógł: 2
    Mam jeden i drugi panel i żadnego program nie widzi tak samo i PLC . IP ustawione na stałe ....
  • Pomocny post
    #11 14518848
    Slwka
    Poziom 14  
    Posty: 43
    Pomógł: 10
    Ocena: 3
    Ciekawe, właśnie się tym bawię, znaczysię ;) projekt "test1"....
    Metoda na szybko: wystarczy zmienić wersję panelu na v11 i połączenie z panelem jest juz wskazywane jako prawidłowe... projekt kompiluje się prawidłowo...
    Oprogramowanie panelu powinno się dać zmodyfikować do wcześniejszej wersji w trakcie wgrywania projektu...
    Polecam jednak przy takiej operacji zwrócić uwagę na grafiki w projekcie, potrafią się mocno wysypać przy zmianie wersji panelu w hw config, zwłaszcza lecą kwestie ustawień przejrzystości...

    Ps. wystarczy zmienić w hardware config wersję firmware sterownika na dowolną wyższą niż V1.0 i też działa ok.
    Więc na mój gust , CPU firmware 2.2 lub wyżej powino działać z dowolnym panelem, lub jeśli CPU w wersji V1.0 to zejść z wersją panelu do v11 lub niżej...
  • #12 14518876
    art711
    Poziom 11  
    Posty: 54
    Pomógł: 2
    Teraz to mi się w ogóle poknociło po instalacji SP1 , program nie widzi urządzeń w sieci accessible device pokazuje brak urządzeń , ręce opadają . Pingi do plc i hmi prawidłowe a tia v13 Sp1 nie widzi :(
  • #13 14522627
    art711
    Poziom 11  
    Posty: 54
    Pomógł: 2
    Witam. Problem rozwiązany należało usunąć sterowniki od karty sieciowej i zainstalować ją ponownie. Natomiast problem z komunikacją to jest stara wersja oprogramowania sterownika PLC . Dziękuję wszystkim za pomoc oraz pomoc doradcy Siemensa .

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
W dyskusji poruszono problem komunikacji między CPU 1212C AC/DC/RLY a panelem KTP400 w systemie TIA Portal. Użytkownik zauważył, że komunikacja działa tylko przy ustawieniach IP 192.168.0.xx, a próba wgrania projektu do KTP400 kończy się błędem "The combination of the local end point and the partner end point is not supported by the HMI connections". Po aktualizacji do TIA Portal V13 SP1, użytkownik miał trudności z wykrywaniem urządzeń w sieci. Problemy z komunikacją były związane z nieaktualnym oprogramowaniem sterownika PLC. Ostatecznie rozwiązaniem okazało się ponowne zainstalowanie sterowników karty sieciowej, co przywróciło prawidłową komunikację.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA